Сообщение: 1
Зарегистрирован: 20.05.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.05.10 20:19. Заголовок: Скажите а если....


Скажите, а если злоумышленник отрезал провод ИК датчика при отключенной охране. Подаст ли она какой ни будь сигнал(мол датчик не работает) при постановке на охрану?
«Квартирный режим»


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 4 [только новые]


администратор




Сообщение: 44
Зарегистрирован: 12.11.09
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.05.10 20:50. Заголовок: SAD Подаст. Ведь эт..


SAD
Подаст. Ведь это разрыв шлейфа, равносильный сработке зоны.

Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 221
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.05.10 20:53. Заголовок: SAD с заводскими на..


SAD
с заводскими настройками в квартирном режиме тревога происходит при разрыве шлейфа. Как при движении, так и при обрыве шлейфа происходит тревога по этому входу. с позици око-1 - это одно и тоже, тревога.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 21.05.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.05.10 09:21. Заголовок: Меня также интересуе..


Меня также интересует данный вопрос!
Акцентирую внимание - ПРИ ПОСТАНОВКЕ НА ОХРАНУ, если в одном из датчиков разрыв шлейфа, сигналка так и станет с разрывом или пропищит об ошибке?
Сами ИК датчики движения включены по питанию через реле на вывод Dev_3.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 223
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.05.10 10:07. Заголовок: Dimak с заводскими ..


Dimak
с заводскими настройками независимо от того в каком состоянии шлейфы (нарушены или нет на момент постановки на охрану), прибор все-равно становится в охрану любым из 4 способов (по входу "ПОСТАНОКА/СНЯТИЕ", звонком, смс, дтмф). Просто после постановки пойдет тревожный цикл оповещения и человек будет сам принимать решение, что делать (отключить мониторинг нарушенной зоны или устранить обрыв, елси он возле объекта находится или просто выключить охрану и т.д.).
Но с помощью конфигуратора можно сделать аналог алгоритма классических охранок для ПЦН - сделать отметки напротив зон (третий столбец справа в свойствах входов на второй слева закладке конфигуратора), при нарушении которых в момент постановки на охрану по "ВХОДУ ПОСТАНОВКА/СНЯТИЕ", приобор не становится в охрану (сирена три раза пикнет). Или можно например сделать тихим первый тревожный цикл оповещения для этих входов (последний столбец свойств), чтобы зря сиреной не тревожить соседей при постановке на охрану :-)

там в шапке подписей столбцов есть всплывающие подсказки


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет