Отправлено: 25.08.11 18:15. Заголовок: ПО Инсталятор, номиналы сопротивлений
Подскажите pls насколько точно необходимо выдержать номиналы сопротивлений в 8 и 13 кОм, что бы OKO-U уверено различало зоны? Резисторы ведь с допуском идут 5% или 10%, да и номиналы нестандартные. На 8.2 кОм резисторы в продаже есть, а на 8 что то невстречал. Нехочется набирать из нескольких. И по мощности, на 0.25 Вт нормально будет?
Отправлено: 25.08.11 19:51. Заголовок: lil мощность резика..
lil мощность резика роли не играет - там ток малый. если покупаете прибор у нас и нужны резики, то попросите, чтобы вам их дали. мы их просто так даем, чтобы вы не искали. эти резики у нас по-моему с 1% допуском.
Отправлено: 25.08.11 20:37. Заголовок: Да не, я в Д..
Да не, я в Днепропетровске. Резисторы поеду на выходных искать на радиорынок. Найду ли точно 8 и 13 кОм не знаю. 13 кОм в инете в прайсах видел, а от с 8 кОм проблема, везде на 8.2 кОм продаются. Потому если есть инфа по допускам на номиналы резисторов, дайте плс. И подскажите pls какой марки и фирмы резисторы у вас. Попробую такие же найти.
Отправлено: 02.11.11 16:23. Заголовок: Доброго дня. Я також..
Доброго дня. Я також з питанням по резисторах. У Львові на радіобазарі проблама з разисторами. 13К знайшов у друзів, а замість 8К на око причепив 8,2К. Тепер при спрацюванні зони 1-4 спрацьовують зони 5-8 відповідно. Може варто трошки розширити коридори контролю струму по зонах? Бо окрім допуску в резисторах є ще фактичний опір шлейфу.
Отправлено: 02.11.11 17:16. Заголовок: При стані "норма..
При стані "норма" напруга на зонах 1-4 1.33-1.34В. При спрацюванні по зонах 1-4 напруга 6.45-6.51 (і йде алярм по зонах 5-8). При спрацюванні по зонах 5-8 напруга 4.61-4.66 (і також викликає спрацювання відповідних зон 1-4)
Отправлено: 02.11.11 23:29. Заголовок: orest ми про який п..
orest ми про який прилад говоримо??? в приладах око-и всередиині йде підтяжка через 10к до потенціалу +3.7В, тобто напруга відносно мінуса на входах НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЩЕ НІЖ +3.7В!!! ЗВІДКИ ТАМ ПОТЕНЦІАЛ ВИЩЕ 10В, коли обидві зони розімкнуті???? залиште вхід приладу просто в повітрі - нічого до нього не підеднуйте, яка напруга на ньому відносно мінуса??? якщо вище +3.7В і це прилад око-и, а не око-авто, то прилад треба до нас - там невірно зроблена внутрішня підтяжка входів. в око-авто підтяжка іде до + зовнішнього живлення, тобто до +12В.
Налаштовую око-у. На непідєднаному вході напруга 3.68в. Вся справа в тому, що стан зон у мене визначають не контакти реле сповіщувачів, а транзисторні виходи з відкритим колектором. Я підключив прилад око-у по тій же схемі, як і око-1w, які працюють безвідмовно. Щойно зняв свою підтяжку в + і все запрацювало. Дякую за допомогу.
Отправлено: 21.02.13 12:53. Заголовок: Подниму темку, если ..
Подниму темку, если вместо резистора на 13кОм поставить 12 или 15кОм будет система адекватно распознавать какой сработал вход, сегодня заехал в 2 магазина не нашел именно на 13
Evgenий наверное 12кОм больше подойдет нежели 15кОм. внутри вход подиянут через резистор 10кОм на +3.7В анализ состояние верхней и нижней зон ведется по напряжению на входе: если оно ниже 1.8 В, то обе зоны в состоянии замкнуто если от 1.4В до 1.8В, то верхняя разрыв, а нижняя замкнуто если от 1.8В до 2.5В, то верхняя замкнуто, а нижняя разрыв если выше 2.5 В, то обе зоны в состоянии разрыв
Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 30.10.13
Репутация:
0
Отправлено: 30.10.13 08:42. Заголовок: Комбинированные зоны
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли комбинировать зоны с резисторами и коротко замкнутые? Z1, Z2, Z4 - NC, Z3 - Z7 - через резисторы?
Отправлено: 30.10.13 20:21. Заголовок: Hahol нет. если на ..
Hahol нет. если на одном физическом входе используется только одна зона, то тогда ее можно без резистора (также необходимо выключить мониторинг другой зоны на этом физическом входе). если же две зоны используются на одном физическом входе, то надо обе через свои резисторы. на входе 1 находятся зоны-1,-5 на входе 2 находятся зоны-2,-6 на входе 3 находятся зоны-3,-7 на входе 4 находятся зоны-4,-8
Отправлено: 30.11.13 01:18. Заголовок: И еще уточнение по р..
И еще уточнение по резисторным входам - какая их помехоустойчивость и рекомендуемая максимальная длина и марка проводов или кабелей? Нужно ли заземлять оболочку кабеля если использовать UTP 5 c экранной жилой?
vikki56 входное сопротивление входа около 10кОм, поэтому на длинных проводах будут наводки напряжения, что будет приводить к ложным срабатываниям. анализ состояние верхней и нижней зон ведется по напряжению на входе относительно минуса (общего): если оно ниже 1.8 В, то обе зоны в состоянии замкнуто если от 1.4В до 1.8В, то верхняя разрыв, а нижняя замкнуто если от 1.8В до 2.5В, то верхняя замкнуто, а нижняя разрыв если выше 2.5 В, то обе зоны в состоянии разрыв
правило одно, чем дольше линия, тем толще провод :-) думаю, на ютп5 метров 20-30 должно работать, конечно же с заземлением экрана будет понадежней - наводки не так будут влиять. но надо проверять - у нас нет точных сведений от инсталяторов о решении с максимально возможной длиной. при малых и средних объектах (киоск, гараж, дача, 1-2к квартира, прочее) проблем не должно быть