On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Внимание! Добавлять новые темы и сообщения на этом (старом) форуме нельзя. Старый форум только для просмотра. Новый форум находится здесь.

АвторСообщение



Сообщение: 23
Зарегистрирован: 01.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.08.11 18:15. Заголовок: ПО Инсталятор, номиналы сопротивлений


Подскажите pls насколько точно необходимо выдержать номиналы сопротивлений в 8 и 13 кОм, что бы OKO-U уверено различало зоны? Резисторы ведь с допуском идут 5% или 10%, да и номиналы нестандартные. На 8.2 кОм резисторы в продаже есть, а на 8 что то невстречал. Нехочется набирать из нескольких.
И по мощности, на 0.25 Вт нормально будет?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 19 , стр: 1 2 All [только новые]





Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 30.10.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.13 08:42. Заголовок: Комбинированные зоны


Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можно ли комбинировать зоны с резисторами и коротко замкнутые? Z1, Z2, Z4 - NC, Z3 - Z7 - через резисторы?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2519
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.13 20:21. Заголовок: Hahol нет. если на ..


Hahol
нет.
если на одном физическом входе используется только одна зона, то тогда ее можно без резистора (также необходимо выключить мониторинг другой зоны на этом физическом входе). если же две зоны используются на одном физическом входе, то надо обе через свои резисторы.
на входе 1 находятся зоны-1,-5
на входе 2 находятся зоны-2,-6
на входе 3 находятся зоны-3,-7
на входе 4 находятся зоны-4,-8



тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 11.11.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.13 01:18. Заголовок: И еще уточнение по р..


И еще уточнение по резисторным входам - какая их помехоустойчивость и рекомендуемая максимальная длина и марка проводов или кабелей? Нужно ли заземлять оболочку кабеля если использовать UTP 5 c экранной жилой?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2575
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.13 10:15. Заголовок: vikki56 входное соп..


vikki56
входное сопротивление входа около 10кОм, поэтому на длинных проводах будут наводки напряжения, что будет приводить к ложным срабатываниям.
анализ состояние верхней и нижней зон ведется по напряжению на входе относительно минуса (общего):
если оно ниже 1.8 В, то обе зоны в состоянии замкнуто
если от 1.4В до 1.8В, то верхняя разрыв, а нижняя замкнуто
если от 1.8В до 2.5В, то верхняя замкнуто, а нижняя разрыв
если выше 2.5 В, то обе зоны в состоянии разрыв

правило одно, чем дольше линия, тем толще провод :-)
думаю, на ютп5 метров 20-30 должно работать, конечно же с заземлением экрана будет понадежней - наводки не так будут влиять.
но надо проверять - у нас нет точных сведений от инсталяторов о решении с максимально возможной длиной.
при малых и средних объектах (киоск, гараж, дача, 1-2к квартира, прочее) проблем не должно быть


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 19 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет