Добрый день, установили ОКО-U в связке с ИК барьерами+модулем радиобрелка, значит происходит следующее: при постановке на охрану, прибор каждую ночь в 2.30 включает ревун, при этом если принудительно отключить сигнализацию через брелок, а потом включить через некоторое время, то система стоит в охране сутки и опять срабатывает в 2.30 следующей ночью, сигнализация разбита на Зону-1 и Зону 24, 24-я в нормальном режиме(сняли с *тихой*), по Зоне-1 время задержки установили 0(до этого такие значения стояли на предыдущем ОКО-ушел по гарантии), пока на все команды отвечает и не тупит, но есть этот глюк, Помогите что делать!?
Ренат 1) включить смс оповещение, поставить в охрану и по нему определить по какой зоне приходит тревога (получается по входу1 или входу2 раз с сиреной). 2) отключить от этого входа ваши причандалы и закоротить его на минус 3) опять провести постановку в охрану и подождать пару суток. если сработки не будет, то причина сработки - ваши причандалы, если будет, то в приборе.
опишите четко, что подсоединено на все входа прибора. Не может ли какой-то датчик давать в это время сработку (ну к примеру, пропадет и появляется отдельное питание вашего ик-барьера и он дает разрыв тревожных контактов)?
и еще, я так понимаю, у вас завосдкая версия прошивки прибора? или вы заливали альтернативную Инсталятор?
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет