ссылка на сообщение  Отправлено: 12.12.11 14:43. Заголовок: OKO-U 2 вопроса (оповещение о пропадании 220V)


Добрый день.

Напряжение от блока питания порядка 13.8 Вольта. Запрос о состоянии выдает информацию 220 NO. Есть ли возможность как-то исправить эту ситуацию?
Аккумулятор на 7Ач, новый. Может ли это быть связано с тем, что просаживается напряжение из-за зарядки АКБ, и со временем эта проблема исчезнет?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 17 , стр: 1 2 All [только новые]


администратор




Сообщение: 1364
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.12.11 23:06. Заголовок: igor_gia 1. возможн..


igor_gia
можно. для этого необходимо обеспечить напряжение питания прибора выше 13.5В при присутствии 220В, и ниже 13В при его отсутствии. Это например обеспечивает ББП-20.
http://www.nikton.com.ua/production/bbp.html
все что вы пишете - это измеренное напряжение питание прибора или так просто ... с потолка?

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 04.12.11
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.12.11 09:46. Заголовок: У меня ББП в боксе, ..


У меня ББП в боксе, но модель не вспомню.
При питании от сети выдает 13,6 Вольта, при пропадании 220в переходит на питание от АКБ и выдает 12,7 Вольта.
Напряжение измерялось на входных клеммах OKO-RF с помощью цифрового мультиметра.
Изменить напряжение на выходе блока питания, как я понимаю, невозможно.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1368
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.12.11 18:27. Заголовок: igor_gia 1) Если у ..


igor_gia
1) Если у вас плата око-и с ЗАВОДСКОЙ прошивкой (сейчас 2.1) и если на клеммах питания этой платы напряжение ВЫШЕ 13.5В, то в смс о состоянии прибора должно писаться "220V ON". Если же при вышеописанных условиях пишется "220V OFF", то скорей всего есть обрыв на плате в цепях измерения входного напряжения. плату око-и к нам - будем смотреть.
2) Если же вы в прибор залили альтернативное по Инсталятор (версия 1i6), то там устанавливается конфигуратором пороговое напряжение для оповещения 220В (по умолчанию стоит 13.5В). в этом случае вашу конфигурацию, имено которую вы залили в прибор на мыло support@oko.tm - глянем, что вы там поустанавливали. хочу также отметить, что прошивка Инсталятор НЕ работает по цифровой шине с платой приемником беспроводных датчиков.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 04.12.11
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.12.11 10:20. Заголовок: Спасибо. Плата с зав..


Спасибо. Плата с заводской прошивкой 2.1
Можете ли дать информацию, чтоб я самостоятельно попытался диагностировать обрыв цепей измерения входного напряжения? Вдруг что-то обнаружу, а то, накладные расходы на привезти-увезти будут значительными..

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1372
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.12.11 18:14. Заголовок: igor_gia входное на..


igor_gia
входное напряжение питания идет на резистивный делитель Р11,Р12 (9 к 1). С него на ногу 31 проца, паралельно также стоит С12.
для работыт АЦП в проце также необходимо, что на ноге 27 проца было питание - около 3В, а на ноге 29 проца - опорное напряжение 2.56В


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 04.12.11
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.12.11 08:55. Заголовок: Спасибо. Погляжу...


Спасибо. Погляжу.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1377
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.12.11 18:30. Заголовок: igor_gia тико акура..


igor_gia
тико акуратно там.
паяльником с прямым питанием 220В НЕ лезть - вдруг шьет через слюду. ну или заземляйтесь.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1
Зарегистрирован: 24.01.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.01.12 20:08. Заголовок: Доброго времени суто..


Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста столкнулся с подобной проблемой ОКО-U 2.1
ББП-20(импульсный) от 220В на выходе 13.8В при выкл 220 от акума 12.7 на выходе
мерил цифровым мультиметром
Проблема в том, что при первом включ 220 и подсоединенным аккумом
отчет смс 220 ON
Далее выключаю 220 - питание только от аккума - отчет смс 220 OFF
Снова включ 220В отчета смс о появление 220 нету
При самостоятельном запросе смс отчет приходит что 220OFF хотя устойство работает ББП от 220
С чем это связано, что может быть.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1497
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.01.12 20:55. Заголовок: gosha911 пишет: Сно..


gosha911 пишет:

 цитата:
Снова включ 220В отчета смс о появление 220 нету
При самостоятельном запросе смс отчет приходит что 220OFF хотя устойство работает ББП от 220
С чем это связано, что может быть.



смс о появлении 220В приходит, когда напряжение питания прибора становится выше 13.5В. вы его меряли, когда включили 220В? сколько?
если у вас "голодный" акум, то это может быть связано с поведением ББП во время активной зарядки акума, то есть через некоторое время (минуты) напряжение питания прибора повысится выше 13.5 и прийдет смс о вкл 220.

также есть задержка на смс оповещении о выкл 220В несколько минут после понижения напряжения питания прибора ниже 13В.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2
Зарегистрирован: 24.01.12
Откуда: РОССИЯ, САМАРА
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.01.12 21:15. Заголовок: после повторного вкл..


после повторного включения 220 на выходе по прежнему 13.8 а смс о появлении напряжения нет
ждал минут 15-20.
По смс запросу отчет 220 OFF
может повысить выходое напряж до 14В но на плате ББП нет ни каких регулировок???

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1498
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.01.12 21:51. Заголовок: gosha911 там либо: ..


gosha911
там либо:
1) 5% разброс резистивного делителя по цепи измерителя входного напряжения как раз попал на порог срабатывания около 13.8В (вместо 13.5В). надо подождать еще, пока зарядится акум и напряжение до 14В возрастет и прийдет смс.
2) обрыв (непропай) в цепи измерения напряжения питания процом. глянуть хотя бы глазами возле +12В рядом есть резистивный делитель - там нормальная пайка?

если есть возможность подать напряжение скажем 14-15В и запросить статус, то появится 220 ОК? если нет, то прибор к нам - видимо обрыв в цепи измерения есть.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 3
Зарегистрирован: 24.01.12
Откуда: РОССИЯ, САМАРА
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.12 07:15. Заголовок: Доброе время суток. ..


Доброе время суток.
Вчера пробовал подключить БП 14В по запросу смс отчет 220 ON
Смотрел делитель R11,R12 и С12


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1499
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.12 08:48. Заголовок: gosha911 ясно. в пр..


gosha911
ясно.
в принципе прибор рабочий, а максимально допустимый 5% разброс номиналов резисторов в цепи делителя дает около 13.5В + 5%=14.1В, тоесть это максимальное смещение рабочей точки аж до 14.1В.
ну ваш ББП20 при полном заряде акума сколько дает на нагрузку? дает 14В? там получается, что когда акум резервый полностью заряжен, то на нем напряжение около 13.8В, а напряжение которое выдается на нагрузку чуток больше на 0.2-0.3В. и наоборот, когда пропадает 220В, то напряжение на нагрузке чуток меньше (на 0.2-0.3В), чем напряжение на самом акуме.
у меня просто дома тоже стоит ББП20 от никтона
http://www.nikton.com.ua/production/bbp.html
так он при полном заряде акума на нагрузку выдает напряжение чуть больше 14В.



тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 4
Зарегистрирован: 24.01.12
Откуда: РОССИЯ, САМАРА
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.12 09:39. Заголовок: Добрый день. Заряжал..


Добрый день.
Заряжал аккум 2 суток на нем напряжение не поднялось выше 12.7в
На выходе ББП20 по прежнему 13.8в
Может это из за того что ББП импульсный ,а ТР-НЫЙ.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1500
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.12 18:38. Заголовок: gosha911 либо хана ..


gosha911
либо хана вашему акуму - он никакой, он не беред заряд!!!
либо что-то с ББП20 и он не заряжает акум.

светодиод заряда горит в ББП20?

думаю, что акум. он у вас новый, старый, какой емкости?

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 17 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет