Отправлено: 28.01.12 20:19. Заголовок: СМС про 220 только под охраной
Подскажите, перечитал и перепробовал, но так и не получилось. Возможно ли заставить OKO-U отсылать СМС о пропадании/появлении 220 только когда прибор стоит под охраной? а когда охрана снята, чтобы эта СМС не отсылалась. Прошивка ИНСТАЛЯТОР (изделие "Булава")
Отправлено: 28.01.12 20:39. Заголовок: the_doctor при испо..
the_doctor при использовании для анализа о вкл/выкл 220В значение напряжения внешнего питания прибора (так по умолчанию и используется) - НЕТ. там круглосуточное смс-оповещение на хозяина-1 при пересечении установленного порога в Вольтах для внешнего питания прибора.
но можно этот порог понизить, чтобы по нему не шли смс, а просто использовать одну из зон для контроля вкл/выкл 220В. настроить эту зону только в охране, оповещать "по изменению". на эту зону например можно подсоединить реле, которое при вкл.220В подает на вход минус, а при выкл 220В реле снимает минус. но это вам надо повозится с дополнительной схемотехникой.