Отправлено: 13.10.13 17:49. Заголовок: OKO-U и Газовый котел
Уважаемые гуру, ни разу не сталкивался в жизни, научите как прибор работает с газовым котлом и управляет температурой, поиском не нашел похожей темы. Схема подключения? Требования к котлу? (полагаю что не к любому можно подключить прибор).
Evgenий котел необходим современный, "мозги" (плата управления) которого работают от 220В, и у которого еть возможность подсоединять релейный выносной термодатчик.
на плате управления котла на клеммах подключения выносного релейного термодатчика как правило стоит перемычка. разрываешь перемычку - котел выключает обогрев, замыкаешь перемычку - котел включает обогрев. конечно же сам котел выключит обогрев, если сработают условия его отключения: внутренний термодатчик, аварийные датчики перегрева, давления газа и прочее.
так вот, если к плате око-и с заводской прошивкой подсоединить датчик температуры DS1821 и с помощью смс-команды указать температуру стабилизации, то пользовательский выход-3 будет управлять реле, контакты которого и будут "размыкать/замыкать" ту самую "вошебную" перемычку на плате управления котла
смс-команда 12346*1TEM вкл/выкл режим термостабилизации для выхода-3 и установить температуру стабилизации Tn. Если температура внешнего датчика DS1821 становится ниже данного значения, то выход-3 включается, если температура становится выше данного значения (на протяжении 3 минут и более), то выход-3 выключается. TEM – значение температуры стабилизации, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение -99 (выключен режим термостабилизации). Пример, 12346*1023 установить Tn=23˚С, 12346*1008 установить Tn=8˚С. Диапазон значений -55 … 125. 12346*1-99 выключить режим.
РС. пример такого котла http://teplowest.com/ru/catalog/0/1/13/-1/87/zovnishniyi-datchik-temperaturi.html Подключения комнатного и наружного термостатов. Блок управления аппарата позволяет дополнительно подключить комнатный и внешний термостаты (см. рисунки 3 и 4). Клеммная колодка для подключения термостатов находятся на монтажной панели. Для подключения термостатов, необходимо: а) демонтировать перемычку 1 (термостат) и на ее место подсоединить термостат. б) в двух других клемм подсоединить уличный термостат. Подключение термостатов осуществлять согласно инструкций к ним. ВНИМАНИЕ! Подключение комнатного и наружного термостатов должны выполнять специалисты сервисной службы завода-изготовителя.
Отправлено: 13.10.13 20:30. Заголовок: Evgenий пишет: чет ..
Evgenий пишет:
цитата:
чет опять в ступоре... выход на термостат и контакт для подключения внешнего датчика температуры это одно и тоже или как?
если вы имели ввиду релейного термодатчика, то ДА.
возможно, некоторые котлы имеют возможность подключать цифровой датчик температуры, например, для измерения Т на улице, что может быть использовано для улучения алгоритма поддержания одинаково стаблиьной температуры объекта во времени. в этом случае - ответ НЕТ.
РС. наверное, правильней всего будет - возможность подключения внешнего релейного термостата.
Evgenий предполагаю, что ДА. но ответ надо получить от ОХРАННИКа - он делает такие решения :-) скорей всего это http://oko.plys.kiev.ua/representatives.htm#01 ЧП Коваленко - г. Киев, тел. 063-443-07-01, e-mail: pcb@ukr.net, icq: 498896324