Отправлено: 04.11.13 16:50. Заголовок: проблемы с 8-мью зонами
В работе использую блок-схему с 8-мью зонами (8,02 кОм и 12,82 кОм , мощность 1 Вт.). При срабатывании входа 2 одновременно срабатывает вход 6 (приходит SMS от 2 и 6 входа) правда не всегда, через 2-4 раза, закономерности не видно. пробовал менять зоны, мощность сопротивлений, вместо 12,82 использовал 13,12 , включал задержку тревоги по 6 входу - все тоже, одновременно. 6 вход срабатывает при изменении его состояния, 2 вход одновременно: при срабатывании входа - три коротких сигнала сирены и срабатывает при изменении его состояния (надеюсь правильно поймете). Что не так делаю?
Отправлено: 04.11.13 20:14. Заголовок: fil_f мощность резис..
fil_f мощность резистора тут не имеет никакого отношения. прибор определяет зону (младшую/старшую) на одном физическом входе по напряжению на этом входе относительно общего. замеряйте напряжение на входе-2 относительно минуса когда оба резистора на минусе, когда 8к в обрыве, а 13к на минусе, когда 13к в обрыве, а 8к на минусе и когда оба в обрыве. какие у вас напряжения в вышеописанных случаях? у вас длинный шлейф к датчику?
младшая зона(подать минус) длинна 1 метр, старшая зона (убрать минус) длинна 0,1 метр. напряжение замерить проблематично (удаленные объекты от 35 до 70 км) да и происходит это дискретно: младшая зона за сутки срабатывает 5-10 раз, старшая не должна срабатывать вовсе (датчик точно спит), но параллельно с младшей может не сработать совсем, а может 2-6 раз за сутки (не больше). Проблема появилась не сегодня (сразу с момента установки), искали решение - не нашли.
Отправлено: 04.11.13 23:22. Заголовок: fil_f я так понимаю..
fil_f я так понимаю, что у вас сами датчики на обеих зонах одного входа - это типа "сухой контакт", верно? без замера напряжения при разных комбинациях резисторов 8к и 13к на клемме входа отностельно минуса тяжело что-либо сказать. по всей вероятности оно находится вблизи "опорных" напряжений, по которым прибор определяет состояние зон, а именно: 1) ниже 1.4В оба зоны разомкнуты 2) от 1.4В до 1.8В - младшая (8к) замкнута, старшая (13к) разомкнута 3) от 1.8В до 2.5В - младшая (8к) разомкнута, старшая (13к) замкнута 4) выше 2.5В обе разомкнуты
есть возможность на ином физическом входе сделать эти две зоны или все 8 зон заняты?
кстати, входа прибора достаточно высокоомные, так что наводки напряжения от силовых цепей, расположенных рядом, могут влиять на "определение" зоны срабатывания.
Отправлено: 05.11.13 07:13. Заголовок: уточните мощность ..
уточните мощность "опорных" напряжений и что такое "вблизи" (расстояние), замерить напряжение - учитывая дискретность срабатывания предполагаю может и не решить проблему, но сделаю как буду на объекте. про "наводки напряжения от силовых цепей" - можно по подробнее если есть статистика, практика и как осуществляется влияние на "определение" зоны срабатывания.
Отправлено: 05.11.13 09:15. Заголовок: fil_f дело НЕ в мощ..
fil_f дело НЕ в мощности "опорных" напряжений - этот термин тут не применим :-) дело в напряжении на клемме входа, именно по нему прибор "определяет" комбинацию положений резисторов старшей и младшей зоны. то есть, когда резистор 8к на минусе, а 13 к в обрыве, то напряжение на входе в идеале должно быть 1.6В (но Не ниже 1.4 и НЕ выше 1.8В, иначе прибор неверно определит положение зон. когда же 13к на минусе, а 8к в обрыве, то напряжение на входе должно быть в идеале около 2.2В, но НЕ ниже 1.8, и не выше 2.5, иначе прибор неверно определит положение зон.
поскольку есть разброс номиналов как внешних резисторов так и внутреннего 10к, подтянутого на +3.7В, а также разброс опоры АДС на проце, то с определенными экземплярами выносных резисторов на определенном входе могут быть смещения к "опорным" точкам, что будет приводит к ложным определением.
если рядом со шлейфом проходит сетевой кабель, то могут наводится наводки напряжение на охранном шлейфе, особенно если он сделан в виде кольца (даже плоского), а не витой парой и как следствие ложное определение состояние выносных резисторов, поскольку прибор это определяет именно по напряжению на его входе.
А измерить напряжения на клемме входа в вашем случае даст нам возможность понять, какой именно резистор необходимо чуток увеличить или уменьшить, чтобы не тыкаться "в слепую". Там классический закон Ома, внутри прибора вход через 10кОм идет на +3.7В, а внешние резисторы делаеют падение напряжения на входе, в зависимости от своего номинала и комбинацией закоротки на минус.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет