On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Внимание! Добавлять новые темы и сообщения на этом (старом) форуме нельзя. Старый форум только для просмотра. Новый форум находится здесь.

АвторСообщение



Сообщение: 12
Зарегистрирован: 11.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.13 16:50. Заголовок: проблемы с 8-мью зонами


В работе использую блок-схему с 8-мью зонами (8,02 кОм и 12,82 кОм , мощность 1 Вт.). При срабатывании входа 2 одновременно срабатывает вход 6 (приходит SMS от 2 и 6 входа) правда не всегда, через 2-4 раза, закономерности не видно. пробовал менять зоны, мощность сопротивлений, вместо 12,82 использовал 13,12 , включал задержку тревоги по 6 входу - все тоже, одновременно. 6 вход срабатывает при изменении его состояния, 2 вход одновременно: при срабатывании входа - три коротких сигнала сирены и срабатывает при изменении его состояния (надеюсь правильно поймете). Что не так делаю?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 5 [только новые]


администратор




Сообщение: 2522
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.13 20:14. Заголовок: fil_f мощность резис..


fil_f
мощность резистора тут не имеет никакого отношения.
прибор определяет зону (младшую/старшую) на одном физическом входе по напряжению на этом входе относительно общего.
замеряйте напряжение на входе-2 относительно минуса когда
оба резистора на минусе,
когда 8к в обрыве, а 13к на минусе,
когда 13к в обрыве, а 8к на минусе
и когда оба в обрыве.
какие у вас напряжения в вышеописанных случаях?
у вас длинный шлейф к датчику?

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 13
Зарегистрирован: 11.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.13 20:56. Заголовок: младшая зона(подать ..


младшая зона(подать минус) длинна 1 метр, старшая зона (убрать минус) длинна 0,1 метр. напряжение замерить проблематично (удаленные объекты от 35 до 70 км) да и происходит это дискретно: младшая зона за сутки срабатывает 5-10 раз, старшая не должна срабатывать вовсе (датчик точно спит), но параллельно с младшей может не сработать совсем, а может 2-6 раз за сутки (не больше). Проблема появилась не сегодня (сразу с момента установки), искали решение - не нашли.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2523
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.13 23:22. Заголовок: fil_f я так понимаю..


fil_f
я так понимаю, что у вас сами датчики на обеих зонах одного входа - это типа "сухой контакт", верно?
без замера напряжения при разных комбинациях резисторов 8к и 13к на клемме входа отностельно минуса тяжело что-либо сказать. по всей вероятности оно находится вблизи "опорных" напряжений, по которым прибор определяет состояние зон, а именно:
1) ниже 1.4В оба зоны разомкнуты
2) от 1.4В до 1.8В - младшая (8к) замкнута, старшая (13к) разомкнута
3) от 1.8В до 2.5В - младшая (8к) разомкнута, старшая (13к) замкнута
4) выше 2.5В обе разомкнуты

есть возможность на ином физическом входе сделать эти две зоны или все 8 зон заняты?

кстати, входа прибора достаточно высокоомные, так что наводки напряжения от силовых цепей, расположенных рядом, могут влиять на "определение" зоны срабатывания.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 14
Зарегистрирован: 11.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.13 07:13. Заголовок: уточните мощность &#..


уточните мощность "опорных" напряжений и что такое "вблизи" (расстояние), замерить напряжение - учитывая дискретность срабатывания предполагаю может и не решить проблему, но сделаю как буду на объекте. про "наводки напряжения от силовых цепей" - можно по подробнее если есть статистика, практика и как осуществляется влияние на "определение" зоны срабатывания.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2524
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.13 09:15. Заголовок: fil_f дело НЕ в мощ..


fil_f
дело НЕ в мощности "опорных" напряжений - этот термин тут не применим :-)
дело в напряжении на клемме входа, именно по нему прибор "определяет" комбинацию положений резисторов старшей и младшей зоны.
то есть, когда резистор 8к на минусе, а 13 к в обрыве, то напряжение на входе в идеале должно быть 1.6В (но Не ниже 1.4 и НЕ выше 1.8В, иначе прибор неверно определит положение зон.
когда же 13к на минусе, а 8к в обрыве, то напряжение на входе должно быть в идеале около 2.2В, но НЕ ниже 1.8, и не выше 2.5, иначе прибор неверно определит положение зон.

поскольку есть разброс номиналов как внешних резисторов так и внутреннего 10к, подтянутого на +3.7В, а также разброс опоры АДС на проце, то с определенными экземплярами выносных резисторов на определенном входе могут быть смещения к "опорным" точкам, что будет приводит к ложным определением.

если рядом со шлейфом проходит сетевой кабель, то могут наводится наводки напряжение на охранном шлейфе, особенно если он сделан в виде кольца (даже плоского), а не витой парой и как следствие ложное определение состояние выносных резисторов, поскольку прибор это определяет именно по напряжению на его входе.

А измерить напряжения на клемме входа в вашем случае даст нам возможность понять, какой именно резистор необходимо чуток увеличить или уменьшить, чтобы не тыкаться "в слепую". Там классический закон Ома, внутри прибора вход через 10кОм идет на +3.7В, а внешние резисторы делаеют падение напряжения на входе, в зависимости от своего номинала и комбинацией закоротки на минус.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет