Напряжения входов 1,3,4 соответствует норме 3.7в напряжение входа 2 занижено 3,3в проверял с отключеными шлейфами .Соответствущие зоны входу 2 зона 2 и 6 не срабатывают,смс пишет что все зоны в том числе 2 и 6 ОК. Подскажите в чем может быть проблема версия1i2
Отправлено: 24.08.11 18:43. Заголовок: GORICUA возможно вн..
GORICUA возможно внутренний пулапный резик не 10кОм по входу2. а если вы резисторы со входа1 переставите на вход2 и наоборот (поменяете местами), то ситуация по вход2 останется такой же? резики желательно 8к и 13к. также напишите напряжение на входе2, когда оба резика 8к и 13к на минусе, потом, когда 8к в обрыве, а 13к на минусе, потом, когда 13к в обрыве, а 8к на минусе.