On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Внимание! Добавлять новые темы и сообщения на этом (старом) форуме нельзя. Старый форум только для просмотра. Новый форум находится здесь.

АвторСообщение



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 15.07.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.06.11 14:43. Заголовок: sms-оповещение


Добрый день. Меня интересует контроль 220 и тепрературный режим. В интструкции написано (При выкл/вкл 220В , пересечении установленных пороговых значений внешних датчиков температуры, разряде резервного аккумулятора, происходит sms-оповещение на номер Хозяина-1.) Все работает. Возможно чтоб на телефон приходили не только смс а и был дозвон также как при нарушении любой зоны? Просте не всегда слышно смс, а эти параметры мне нужно контролировать.Зарание спасибо

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 9 [только новые]


администратор




Сообщение: 927
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.06.11 23:06. Заголовок: virtex на системные..


virtex
на системные события нет настроек на смс и звонки. есть токо смс на Хозяина-1 и его незя выключить. можно только отказаться от Хозяина-1, а запрограмировать этот номер в ячейку Хозяин-2. Тогда системные смс не будут ходить никому.



тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 15.07.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.06.11 07:04. Заголовок: Вы меня наверно непр..


Вы меня наверно неправильно поняли. Мне ненужно отказыватся от Хозяина-1.Мне нужно знать когда пропадает и появляется 220. Смс не всегда слышно. Хотелось чтоб было смс + звонок для системных сообщений. Может прошить версией инсталятор? Это поможет решить проблему?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 928
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.06.11 08:18. Заголовок: virtex это НЕ пробл..


virtex
это НЕ проблема - это огранниченные возможности завосдкой прошивки. Она естветвенно НЕ может удовлетворить разные требования от всех.
Если вы НЕ можете настроить на входящую смс НОРМАЛЬНУЮ слышимость или вибро, то услышать звонок или вибро тоже у вас НЕ МНОГО шансов, особенно, если вы и телефон находитесь не вместе.
В прошивке Инсталятор намного больше возможностей, но там есть свои ограничения по алгоритму работы да и система смс-команд иная.
В обеих прошивках (что заводская, что Инсталятор) для выполнения данного требования, необходимо задействовать курглосуточный шлейф и на него подавать/снимаь минус от некоторого внешнего прибора (например реле), который меняет свое состояние при вкл/выкл. 220В.
Но я не думаю, что вам нужно именнов этом направлении двигаться :-)
Вам нужно всего-лишь на смс настроить "любимую" мелодию с достаточной громкостью.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 15.07.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.06.11 19:23. Заголовок: Когда пропадает 220,..


Когда пропадает 220, смс приходит с задержкой 2-10минут.С чем это связано.?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 948
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.06.11 20:02. Заголовок: virtex это связано ..


virtex
это связано с временем падения напряжения питания ниже 13В при пропадании 220В (свежесть резервного акума, степени его зарядки перед выкл.220В, потребляемый ток всех потебителей оп 12В), а также временным фильтром около минуты после понижения ниже 13В..
тоесть если 220В будет клацать туда-сюда, то вы этого не увидите.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 10
Зарегистрирован: 15.07.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.06.11 09:14. Заголовок: Посоветуйте что можн..


Посоветуйте что можна подключить в качестве нагрузки чтоб при отсутствии 220 смс приходило как в инструкции 1-2 минуты. Сейчас прибор используется только для этой цели. никаках потребителей (датчиков) к нему не подключено.Зарание спасибо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 949
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.06.11 10:20. Заголовок: virtex глупо что то..


virtex
глупо что то вешать на ББП дабы чуток быстрее разряжался резервный акум, дабы чуток быстрее определить выкл.220В - ведь с таким подходом резерва хватит не надолго.
можно пойти иным кардинальным методом, если есть необходимость быстрого реагирования на появл/исчезновения 220В:
1) будем использовать для оповещения о вкл/выкл вход4 (он круглосуточный)
2) кроме ББП с резервым акумом, которым питается прибор, необходимо еще любой дешевый БП, к которому подсоединить реле, нормально разомкнутые контакты которого на вход4 прибора и на минсу прибора.

что у нас получится - при пропадании 220В реле практически сразу же отпустит свой якорь, соответвенно разомкнет минус со входа4, на что прибор будет отсылать тревожную смс и звонок.
при появлении 220В, контакты реле подадут минус на вход4, в результате чего прийдет смс.

Хозяина-1 в данном случае целесообразно удалить 123421, а прописать смс-кой номер Хозяина-2 123412+380671234567. В данном случае у нас не будут приходить еще одни системные смс о вкл/выкл220, которые ориентируются по напряжению питания прибора.

также есть смысл поменять заводской текст (ZONA-24h TREVOGA, ZONA-24h NORMA) по входу4 на иной, более подходящий для данного решения, например
123444set220 est,54set 220 net





тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 15.07.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.06.11 16:07. Заголовок: Я не стал искать деш..


Я не стал искать дешовый блок питания. Нашел вот такое реле на 220 вольт http://smparts.com/p22579/Genaral-purpose-relays-HJQ-22F-220VAC-3Z/product_info.html?language=ru. Все работает, но реле немножко греется. Реле вообще должно грется или нет?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 952
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.06.11 16:16. Заголовок: virtex ну так в хар..


virtex
ну так в характеристике реле в вашей ссылке так и написано - потребление обмотки 1.2Вт.
это не гарячо, но достаточно тепло.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам