А сколько мА потребляет модуль в режиме невидимый? Получается включен только сам МК а на GSM питание снято? С какой периодичностью он опрашивает входы? Василий
Отправлено: 06.04.11 17:01. Заголовок: Еще очень хотелось б..
Еще очень хотелось бы иметь возможность подключать более одного датчика dallas.. Планируется ли данная функция в следующих версиях (хочу ставить инсталлятор).
Отправлено: 06.04.11 18:31. Заголовок: Wasily в заводской ..
Wasily в заводской прошивке 1.7 скоро выйдет возможность управлять радиорозетками и 5 датчиков Т ДС1820.
в версию ИНСТАЛЯТОР датчики НЕ ВЛЕЗУТ - память полная почти на 100%
цитирую будущую доку ... 14. ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ К прибору можно подсоединить на разъем Х8 один безадресный датчик температуры DS1821 (не имеет внутреннего кода) и пять адресных датчиков DS1820 (у каждого датчика свой уникальный внутренний код). Адресные датчики DS1820 необходимо предварительно ввести в память прибора. Для этого необходимо позвонить на прибор и по очереди подсоединять ПО ОДНОМУ датчику DS1820 и вводить их в память прибора путем соответствующей DTMF-команды: *#91, *#92, *#93, *#94, *#95. После чего все датчики можно подсоединить к прибору. С помощью sms-команды типа 12349NTEXT можно задать пользовательский текст sms для каждого из адресных датчиков DS1820.
15. УПРАВЛЕНИЕ РАДИОРОЗЕТКАМИ К прибору на разъем Х5 можно подсоединить ASK передатчик на 433МГц YF-ТХ01 для управления радиорозетками типа Expert light FHT-6868 (всего пять штук). Код во всех радиорозетках выставляется переключателями 1-5 и должен соответствовать передающему коду от прибора, который меняется sms-командой типа 123476CODE. С помощью переключателей 6-10 в розетках устанавливается ее порядковый номер с 1 по 5. Включение и выключение розеток производится путем звонка на прибор и нажатию соответствующей DTMF-команды: *#19 / *#10, *#29 / *#20, *#39 / *#30, *#49 / *#40, *#59 / *#50.
Отправлено: 07.04.11 13:17. Заголовок: А будут ли схемотехн..
Отлично ! А будут ли схемотехнические отличия? Планирую заказать ваш прибор, но живу в России (напрямую у Вас я так понял нельзя заказать, а к дилеру в Россию новые платы наверное не скоро придут,да и дороже:)
просто в России они чуток иначе называются. Ценообразование зависит от затрат на официальный ввоз и др. Точно также, дозвонщики российских производителей дороже у нас продаются, чем в России :-)
Отправлено: 08.04.11 17:39. Заголовок: Если можно еще вопро..
Если можно еще вопросик. Как лучше организовать гальваническую развязку между входом вашей платы и еще одного моего мк по входу? (т.е мне надо еще параллельно снимать сигнал с датчиков движения для своих нужд). Можно ли поставить реле в НЗ шлейф? какой ток и напряжение у вас на входах?
Wasily входа внутри око-и подтянуты через резик 10ком к +3.7В. не вижу проблем, чтобы в вашем МК тоже была подтяжка к плюсу и тупо к датчику как и к око-и.
Отправлено: 09.04.11 07:12. Заголовок: Это да. Но мне надо ..
Это да. Видимо тока для релюшки не хватит. (около 250мкА?). Но мне бы по хорошему надо организовать гальваническую развязку. Мой МК питается от 5V. Вы же, как я понимаю, в вашей системе (с версией инсталлятор) по АЦП отслеживаете срабатывание датчиков. Если принимать оконечные резисторы 8k и 13k то при НЗ шлейфе на входе у вас около 1,2 вольта (1,6В при сработке шлейфа с 13к и 2В при сработке с 8к). У меня же АЦП все заняты. Да и если я подключу свой МК параллельно вашему на вход с подтяжкой, то напряжение при НЗ шлейфе уже будет около 2,1В, что будет восприниматься вашим МК как сработка шлейфа при 8k.
Или Вы имели ввиду заводскую версию и соответсвенно подключение без R на землю?
Отправлено: 09.04.11 10:34. Заголовок: Wasily да, я имел в..
Wasily да, я имел ввиду заводскую прошивку, где входа срабатывают как логика. а в прошивке ИНСТАЛЯТОР ведется анализ напряжения на входе око-и и конечно же что-то туда еще вешать - это только высокоомный АЦП на вашем МК.
Есть и другой вариант, но замысловатый :-) датчики как логические подсоединяются к 8 вашим входам (вашего МК), а на 8 ваших выходах идет тупо повтор этих входов. А именно вы даете или минус (датчик замкнут) или переводите этот пин как вход с третьем состоянии. своего рода повторителем будет ваш МК и конечно же и сам реагирует по входам со своим алгоритмом.
Отправлено: 10.04.11 14:42. Заголовок: Wasily есть другой ..
Wasily есть другой вариант необходимо 4 высокоомных входа АДС вашего МК (например делитель резистивный 1 к 2). и по этим напряжениям тоже ориентироваться, что именно сработало.
Отправлено: 05.05.11 10:23. Заголовок: Всем привет! Решил п..
Всем привет! Решил поделиться мыслями:) Самый простой способ, как мне кажется, это просто подключиться к вашему МК своим в Zstate. Но тут получается так, что возможно будет использовать только 4 входа из 8ми. (если замыкает один канал на втором появляется лог ноль, т.к ниже 2 вольт опустится напряжение). Это если не использовать АЦП. Получаем 4 входа, но с возможностями версии инст-а :).
Отправлено: 05.05.11 17:05. Заголовок: Wasily по 12Вольтам..
Wasily по 12Вольтам потребление будет около 5ма в режиме Невидимый. В этом режиме включен сам МК, а гсм выключен. Периодичность опроса входов МК такая же как и с включенным гсм - несколько милисекунд.