Отправлено: 27.01.13 10:58. Заголовок: Как подключить температурные датчики?
Добрый день уважаемые производители систем и форумчане! Правильно ли я понял что к ОКО-0WL можно подключить 6 температурных датчиков (1-DS1821 и 5-DS1820) через разъем Х8, как это реализовать, подскажите схему порядок подключения? Планирую чтобы датчики были в каждом жилом помещении. Работа возможна только с прошивкой 2w4 или инсталятором можно настраивать? Спасибо.
Отправлено: 27.01.13 13:36. Заголовок: Evgenий это реализо..
Evgenий это реализовано на нашей плате oko-u с завосдкой прошивкой http://oko.plys.kiev.ua/oko-u.htm скачать архив "Версия заводская" - там есть инструкция, где в разделе ПРИМЕР БЛОК-СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ показано куда их подсоединять также вот это есть ... ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ К прибору можно подсоединить на разъем Х8 один безадресный датчик температуры DS1821 (не имеет внутреннего кода) и до пяти адресных датчиков типа DS1820 (у каждого датчика свой уникальный внутренний код). Адресные датчики DS1820 необходимо предварительно ввести в память прибора. Для этого необходимо позвонить на прибор и по очереди подсоединять на разъем ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ датчику DS1820 и вводить их в память прибора путем соответствующей DTMF-команды: *#91, *#92, *#93, *#94, *#95. При успешной записи текущего датчика в память прибора звучит тональный сигнал. Далее все введенные в память датчики DS1820 и DS1821 можно подсоединить к прибору. С помощью sms-команды типа 12349NTEXT можно задать пользовательский текст sms для каждого из адресных датчиков DS1820.
с прошивкой Инсталятор можно подсоединить только один безадресный датчик DS1821
Отправлено: 27.01.13 14:44. Заголовок: Спасибо, уже разобра..
Спасибо, уже разобрался. Жаль конечно что в инсталяторе нет такой возможности, мне удобнее наглядно так сказать настраивать-на экране монитора. А не планируете ПО под андроид заточить? Какие провода необходимо использовать для подключения датчиков температуры и какова максимальная длинна?
Спасибо, уже разобрался. Жаль конечно что в инсталяторе нет такой возможности, мне удобнее наглядно так сказать настраивать-на экране монитора. А не планируете ПО под андроид заточить? Какие провода необходимо использовать для подключения датчиков температуры и какова максимальная длинна?
для любителей наглядности в архиве "Версия заводская" также находится конфигуратор к данной прошивке. А о каком именно ПО под андроид вы имеете ввиду? ПО для чего? на обычных проводах на 2-3 метра должны рулить датчики температуры (у меня в косичку сплетенные провода 1.5 м рулят), а на кабеле 5-ой категории по идее метров 10-20, но надо пробовать - мы этого не делали. датчики Т - это стандартный 1Wire с протоколом фирмы Даллас, где длина бита информации около 80мкс, поэтому погонная емкость, индуктивность будут влиять на форму сигнала.
Отправлено: 28.01.13 19:21. Заголовок: Evgenий без специал..
Evgenий без специального кабелька никак - а это уже гиморно для обычного потребителя (покупка, подключение, прибор и смартфон должны быть рядом). лучше всего через гпрс, что делается и удаленно
Отправлено: 30.01.13 07:26. Заголовок: я знаю что он для ин..
я знаю что он для инета, но он же тоже 5категории помоему, дайте ссылку пожалуйста на кабель который можно применить для подключения температурного датчика на более длинное расстояние чем 1,5-2метра
Evgenий пробуйте любой кабель 5 категории для езернета. мы не делали конкретных контрольных закупок конкретного производителя кабеля и не делали на нем эксперименты, поэтому о какой-либо конкретной ссылке говорить не можем.
Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 25.07.13
Репутация:
0
Отправлено: 25.07.13 20:15. Заголовок: Всем привет! У меня ..
Всем привет! У меня такой вопрос по датчикам температуры: Поставил температурный режим датчика Тмин: -5 Тмакс: 10 когда температура поднимается выше 10 градусов приходит смс ZONA-1 TREVOGA ZONA-2 TREVOGA ZONA-24h TREVOGA А мне надо чтоб приходила тревога именно по датчику на котором превышение или понижение температуры. И так на всех 5 датчиках. Как такого добиться?
djgenyk входа-1,-2,-4 закорочены на минус? если нет, то цитирую инструкцию ... ОПИСАНИЕ ВХОДОВ Вход-1 (i1) – вход с задержкой тревоги от 0 до 90 секунд – к датчику открытия двери. С начальными установками при нарушении входа (обрыв минуса) во время охраны разово предоставляется задержка 30 секунд для снятия охраны, при этом часто моргают внутренний светодиод и светодиод STATE. Если вход не используется, то его необходимо закоротить на минус. Вход-2 (i2) – вход «нормальный» (моментальная тревога с сиреной при нарушении в режиме охрана) - к датчику движения. Можно сконфигурить вход как «проходной», когда он не реагирует после нарушения входа-1 во время задержки для снятия охраны. Если вход не используется, то его необходимо закоротить на минус. Вход-3 (i3) – вход постановки охраны (подать минус) / снятия охраны (убрать минус) с задержкой от 0 до 90 секунд. С начальными установками постановка на охрану по этому входу происходит с 30 секундной задержкой, при этом внутренний светодиод и светодиод STATE редко моргают. Также можно установить режим работы этого входа в инверсии или по импульсу. Вход-4 (i4) – тихий (без Сирены), круглосуточный (в охране и без охраны) – подсоединить к контактам вскрытия датчика движения. Можно сконфигурить вход как «нормальный» (моментальная тревога с сиреной при нарушении в режиме охрана). Если вход не используется, то его необходимо закоротить на минус.
Спасибо Boby! Работет. Еще такой вопрос: Можно ли регулировать время отправки СМС после повышения или понижения температуры? Например: от 0 да 30 минут. При испытаниях увидел, что все СМС приходят с задержкой около 5 минут. Могу ли я это время регулировать сам?
Отправлено: 26.07.13 11:20. Заголовок: djgenyk пишет: При ..
djgenyk пишет:
цитата:
При испытаниях увидел, что все СМС приходят с задержкой около 5 минут. Могу ли я это время регулировать сам?
нет. там стоит временной фильтр в несколько минут, чтобы не было смс-спама, когда реальная температура будет возле установленной пороговой точки.
контроль Т предполагается на объектах с медленно меняющейся температурой (дом, дача, морозильная камера и т.п. вещи), а не с резким изменением Т (не может же дом за одну минуту остыть на 10 градусов)
Boby пишет: [quote]` Понятно, спасибо. Я пытаюсь внедрить эту систему в холодильное оборудование. Там как раз и за 10 мин. может менятся температура в десятки градусов. Сейчас есть 16 промышленых камер холодильных и морозильных, пытаюсь чего нибудь придумать.