On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Внимание! Добавлять новые темы и сообщения на этом (старом) форуме нельзя. Старый форум только для просмотра. Новый форум находится здесь.

АвторСообщение



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 06.09.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.09.13 09:03. Заголовок: OKO-U + Versa 5 или другии ПКП. Принцып работы.


Здраствуйте..

Намучился подключением OKO-U к Versa 5 фирмы Satel и так и не осилил .
Все извещатели подключены к ПКП и работают отлично.

Вопрос: как правильно соединить OKO-U и ПКП ?

ПКП имеет 4 выхода: 2 по 12 вольт ( + и - ( по 2 проводка) ) и 2 слаботочних по одному проводку. Пробовал подключить слаботочные на OKO-U используя входы i3 и i4 - неработало. Ставил OKO-U на охрану ( о чем сигнализировал светодиод ) и срабатывал тревогу на ПКП но OKO-U не реагировал .

Прошу квалифицированой помощи . Может повторюсь ( но на форуме не удалось нарыть ) - по какому принцыпу работает OKO-U если необходимо пробить тревогу из другой ПКП ? Желательно в деталях и простыми словами .
Спасибо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 10 [только новые]





Сообщение: 32
Зарегистрирован: 05.02.13
Откуда: РФ, Иркутск
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.09.13 15:43. Заголовок: Здравствуйте. Я не р..


Здравствуйте.
Я не разработчик ОКО, я эксплуатационник ОПС.
Поэтому - простыми словами.
Попробовал почитать эту вашу железку - хрень замороченная...
Совет - из того набора проводков ( я так понял из раздела про оповещатели с питанием), что вы пытаетесь всунуть в ОКО, выберите пару, которая в момент сработки ПКП из замкнутого состояния переходит в разомкнутое (тупо тестером) и цепляйте по инструкции к ОКО.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2455
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.09.13 22:43. Заголовок: Mac пишет: Может по..


Mac пишет:

 цитата:
Может повторюсь ( но на форуме не удалось нарыть ) - по какому принцыпу работает OKO-U если необходимо пробить тревогу из другой ПКП ?


принцип простой, в любом ПКП как правило есть выход ТРЕВОГА, который выдает сигнал (обрыв или закорачивание контактов выхода ПКП), при срабатывании датчиков, подключенного к этому ПКП, когда этот ПКП находится в охране.

так вот вот этот ТРЕВОЖНЫЙ выход ПКП подсоединить одним контактом на минус, а вторым на круглосуточный вход-4 (i4) платы око-и. плату око-и в данном случае ставить в охарну не надо, она будет круглосуточно оповещать о ТРЕВОГЕ, которую выдает ПКП.

это фактически, то что написал анд63

по ссылке http://www.satel.pl/ru/product/389/
я скачал доки по вашему изделию

там есть 4 выхода, цитирую
+OUT1-, +OUT2- - программируемые силовые выходы. На клемме + постоянно присутствует напряжение +12 В DC ±15%. Клемма – замыкается на массу (0 В) или отсоединяется от массы в зависимости от состояния выхода (активный/неактивный) и его поляризации.
OUT3, OUT4 - программируемые слаботочные выходы типа OC.

сначала проверьте, не стоит ли уже на одном из этих выходов режим Сирена:
1) тестером в режиме сопротивления станьте между OUT1- и COM, что тестер показывает при тревоге/норме?
2) тестером в режиме сопротивления станьте между OUT2- и COM, что тестер показывает при тревоге/норме?
3) подсоедините OUT3 на вход-4 (i4) платы око-и, COM на минус платы око-и, подать на око-и питание, тестером в режиме ВОЛЬТМЕТРА станьте между OUT3 (тоесть i4) и COM (минус), что тестер показывает при тревоге/норме?
4) подсоедините OUT4 на вход-4 (i4) платы око-и, COM на минус платы око-и, подать на око-и питание, тестером в режиме ВОЛЬТМЕТРА станьте между OUT4 (тоесть i4) и COM (минус), что тестер показывает при тревоге/норме?


если не найдете функции Сирена, то тогда например
подсоединяете OUT3 (это выход типа открытый коллектор) на вход-4 (i4, который внутри подтянут через резик на +3.7В) платы око-и,
минус ПКП (клемма СОМ) и минус око-и соединить вместе.

програмируете (читайте инструкцию по програмированию через клавиатуру, стр.40,41) выход OUT3 как Сирена и удобно будет сделать еще и его инверсию, чтобы при тревоге минус убирался, а в норме появлялся.

вот цитаты с инструкции ...
В клавиатуре настройка параметров и опций зон осуществляется с помощью функции ВЫХОДЫ (СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ 2. МОДУЛИ 3. ВЫХОДЫ). Настройка осуществляется методом «шаг за шагом» (номера индицируются в двоичном формате с помощью светодиодов и первой и второй группы):
1. Выбор выхода.
2. Функция выхода.
SATEL VERSA 41
3. Время активности.
4. Активирующие зоны [для выходов с функциями 18. ИНДИКАТОР РЕЖИМА ОХРАНЫ и 20. ИНДИКАТОР ТРЕВОГИ/ОХРАНЫ, действительно можно выбрать тип режима охраны группы, а для выхода с функцией 19. ИНДИКАТОР АВАРИИ – тип аварии (см.: раздел ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДОВ)].
5. Опции выхода.
6. Имя выхода [только в ЖКИ-клавиатуре].

...
6.2 Функции выходов
0. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 1. ВНЕШНЯЯ СИРЕНА – выход сигнализирует тревоги вторжения, нападения и саботажа. 2. ВНУТРЕННЯЯ СИРЕНА – выход сигнализирует тревоги вторжения, нападения и саботажа, и предупредительные тревоги. Примечание: Способ сигнализации тревог саботажа выходами с функцией 1. ВНЕШНЯЯ СИРЕНА и 2. ВНУТРЕННЯЯ СИРЕНА зависит от общих опций ТРЕВОГА САБОТАЖА ВСЕГДА ГРОМКАЯ и ТРЕВОГА САБОТАЖА – ВНУТРЕННЯЯ СИРЕНА. 3. ТРЕВОГА ВТОРЖЕНИЯ – выход сигнализирует тревоги, вызванные зонами с типами реакций от 0 до 5. 4. ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА – выход сигнализирует пожарные тревоги, вызванные с клавиатур и зонами с типом реакции 10. 24Ч ПОЖАРНЫЕ. 5. ТРЕВОГА ПРИНУЖДЕНИЕ – выход сигнализирует ввод пароля с полномочием ПРИНУЖДЕНИЕ до момента постановки на охрану/снятия с охраны или сброса тревоги. 6. ТРЕВОГА НАПАДЕНИЯ – выход сигнализирует тревоги нападения, вызванные с клавиатур и зонами с типом реакции 7. 24Ч НАПАДЕНИЯ. 7. МЕДИЦИНСКАЯ ТРЕВОГА – выход сигнализирует тревоги вызова медицинской помощи, вызванные с клавиатур или зонами с типом реакции 9. 24Ч МЕДИЦИНСКАЯ. 8. НЕВЕРИФИЦИРОВАННАЯ ТРЕВОГА – выход сигнализирует неверифицированные тревоги. 9. ВЕРИФИЦИРОВАННАЯ ТРЕВОГА – выход сигнализирует верифицированные тревоги. 10. ТРЕВОГА САБОТАЖА – выход сигнализирует тревоги саботажа.
42 Руководство по настройке SATEL
11. ПИТАНИЕ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ – выход предназначен для питания пожарных извещателей с автоматической верификацией тревоги. После нарушения пожарной зоны выход выключается на время 16 секунд. Если после повторного включения питания появится очередное нарушение из пожарной зоны, то будет вызвана пожарная тревога. 12. ПИТАНИЕ В РЕЖИМЕ ОХРАНЫ – выход предназначен для питания извещателей, которые не должны быть активны, если система снята с охраны. Выход активируется после того, как началась процедура постановки на охрану (не учитывается время на выход, т.е. задержка в постановке на охрану, предназначенная для выхода). 13. НАРУШЕНИЕ ЗОНЫ – выход сигнализирует нарушение зон. 14. ГОНГ – выход сигнализирует нарушение зон, если охрана снята. 15. УПРАВЛЕНИЕ – выход, управляемый зоной, таймером, с клавиатуры или брелоком. 16. ИНДИКАТОР ГОТОВНОСТИ – выход информирует, готова ли система, чтобы осуществить постановку на охрану, т.е. нет ли нарушенных зон (выход активен при отсутствии нарушения). 17. ИНДИКАТОР ВРЕМЕНИ НА ВЫХОД – выход индицирует отсчет ВРЕМЕНИ НА ВЫХОД. 18. ИНДИКАТОР РЕЖИМА ОХРАНЫ – выход индицирует режим охраны (после завершения отсчета времени на выход). 19. ИНДИКАТОР АВАРИИ – выход индицирует аварии.
20. ИНДИКАТОР ТРЕВОГИ/ОХРАНЫ – выход индицирует тревоги (пульсируя) и режим охраны (постоянно – после завершения отчета времени на выход).
21. СБРОС ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ – выход предназначен для управления сбросом памяти тревоги в извещателях. Активируется в момент начала процедуры постановки на охрану (задержка постановки на охрану, связанная с запрограммированным временем на выход, не учитывается). Выход может быть включен и с помощью функции пользователя СБРОС ВЫХОДОВ.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 06.09.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.13 20:04. Заголовок: Выходы +OUT1-, +OUT2..


Выходы +OUT1-, +OUT2- запрограммированы под сирену. В режиме норма тестером 0В, в режиме тревога тестером 13В.
OUT3 ( подсоединен к i4 OKO-U ) на COM выдает 3.5В, OUT4 на COM выдает 1,5В. Если отсоединить OUT3 и i4 будут теже 1,5В.


 цитата:
1) тестером в режиме сопротивления станьте между OUT1- и COM, что тестер показывает при тревоге/норме?


тревога: 0В, норма: 0,6В.

 цитата:
2) тестером в режиме сопротивления станьте между OUT2- и COM, что тестер показывает при тревоге/норме?


тревога: 0В, норма: 0,6В.

 цитата:
3) подсоедините OUT3 на вход-4 (i4) платы око-и, COM на минус платы око-и, подать на око-и питание, тестером в режиме ВОЛЬТМЕТРА станьте между OUT3 (тоесть i4) и COM (минус), что тестер показывает при тревоге/норме?


тревога: 3,5В, норма: 3,5В.

 цитата:
4) подсоедините OUT4 на вход-4 (i4) платы око-и, COM на минус платы око-и, подать на око-и питание, тестером в режиме ВОЛЬТМЕТРА станьте между OUT4 (тоесть i4) и COM (минус), что тестер показывает при тревоге/норме?


тревога: 3,5В, норма: 3,5В.

"Получается работать" ( хотя и наоборот ) только если запрограммировать OUT3/4 как "ПИТАНИЕ В РЕЖИМЕ ОХРАНЫ" и подключить к i4. Теперь если ставить на охрану - OKO-U ставит охрану ( 3,5Вольт на клеме ), если снять охрану - OKO-U иницирует тревогу ( SMS + дозвон ), тестер показывает 0В на клеме OUT3/4.

+OUT1-/+OUT2- - работают правильно ( тревога/норма), но как присоедитьк к OKO-U ?
"+" - подать на i4 и "-" на OKO-U "-" ? Или задействовать только "-" на i4?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2457
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.13 21:03. Заголовок: Mac пишет: +OUT1-/+..


Mac пишет:

 цитата:
+OUT1-/+OUT2- - работают правильно ( тревога/норма), но как присоедитьк к OKO-U ?
"+" - подать на i4 и "-" на OKO-U "-" ? Или задействовать только "-" на i4?



OUT1- подать на вход-4 (i4), СОМ подать на минус око-и. OUT1+ НЕ трогать.

вы не внимательно читали мое предыдущее сообщение, там я цитировал выдержку из инструкции вашего прибора, цитирую опять (я выделил цветом, на что вам особо нужно обратить внимание - там содержится ответ на ваш вопрос в явном виде) ...

+OUT1-, +OUT2- - программируемые силовые выходы. На клемме + постоянно присутствует напряжение +12 В DC ±15%. Клемма – замыкается на массу (0 В) или отсоединяется от массы в зависимости от состояния выхода (активный/неактивный) и его поляризации.

вы также не сделали именно то, что я просил по OUT1- OUT2- ... я просил в режиме сопротивления, а вы в режиме вольтметра это делали, но это уже не важно ....


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 06.09.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.13 22:23. Заголовок: Boby пишет: OUT1- п..


Boby пишет:

 цитата:
OUT1- подать на вход-4 (i4), СОМ подать на минус око-и. OUT1+ НЕ трогать.


Неработает.. Вернее работает, но неверно. На постановку КПК на охрану OKO-U нереагирует. На тревогу КПК OKO-U переходит в режим Охрана. На снятие охраны - переходит в режим Тревога.


 цитата:
1) тестером в режиме сопротивления станьте между OUT1- и COM, что тестер показывает при тревоге/норме?


Тревога = 0, Норма = 180 ( кОм )



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2458
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.13 23:04. Заголовок: Mac пишет: Неработа..


Mac пишет:

 цитата:
Неработает.. Вернее работает, но неверно. На постановку КПК на охрану OKO-U нереагирует. На тревогу КПК OKO-U переходит в режим Охрана. На снятие охраны - переходит в режим Тревога.



НЕ НУЖНО ставить/снимать прибор око-и в охрану, пусть все время остается в режиме выключенной охраны (вход-3 оставьте в воздухе).

в око-и есть круглосуточный вход-4, вот его нужно и использовать для оповещения о тревоге/восстановлении при сработке выхода в режиме сирены ПКП.

По картинке не совсем ясно, толи вы взяли общий на ПКП с СОМ или с OUT4, но раз вы утверждаете, что у вас выход +OUT1- настроен в режиме сирена и между клеммами + и - выхода OUT1 при тревоге возникает напряжение 12В, то тогда сделайте все по простому, а именно: возьмите обычное 12В реле, обмотку которого подсоединить на + и - OUT1, а его контактами замыкать/размыкать минус на входе-4 прибора око-и, то есть один контакт реле на общий, а второй на вход-4 (i4).

при сработке ПКП клацает ваше реле?
напряжение на входе-4 платы око-и относительно минуса менятеся при этом (0В / 3.5В) ?
смс о нарушении/восстановлении входа-4 приходят?

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2459
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.13 23:09. Заголовок: Mac пишет: На поста..


Mac пишет:

 цитата:
На постановку КПК на охрану OKO-U нереагирует



а зачем око-и реагировать на постановку КПК в охрану? ему надо делать оповещение только в случае тревоге на КПК. решение о тревоге принимает сам КПК и выдает сигнал тревоги на запрограмированный выход

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 06.09.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.13 23:28. Заголовок: По картинке не совсе..



 цитата:
По картинке не совсем ясно, толи вы взяли общий на ПКП с СОМ или с OUT4


общий на ПКП СОМ

Все правильно: тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса.. буду искать реле..
Но как я понял OKO-U отсылает сигнал тревоги когда напряжение на i4 ( OUT1- ) с 0В переходит в 3.5В.. переход на 0В отсылает SMS: Norma, на 3.5В -> Trevoga

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2460
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.09.13 07:47. Заголовок: Mac прибор око-и от..


Mac
прибор око-и отсылает смс как при нарушении так и при восстановлении входа-4. подайте и удерживайте минус на вход-4 - прибор пришлет смс о восстановлении входа (НОРМА), уберите минус со входа-4 - прибор сделает тревожный цикл - звонок и смс о нарушении входа (ТРЕВОГА)

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2461
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.09.13 07:49. Заголовок: Mac пишет: переход ..


Mac пишет:

 цитата:
переход на 0В отсылает SMS: Norma, на 3.5В -> Trevoga


верно

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет