On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Внимание! Добавлять новые темы и сообщения на этом (старом) форуме нельзя. Старый форум только для просмотра. Новый форум находится здесь.

АвторСообщение



Сообщение: 20
Зарегистрирован: 05.02.13
Откуда: РФ, Иркутск
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.13 05:50. Заголовок: глюк ОКО-U 1i7


Доброго времени суток.
Третий день чешу затылок, но догнать не могу. Может кто такое прочувствовал...
В пять утра звонок с родного гаража, следом второй...
Суть: имеется ОКО-U. прошит 1i7. задействованы 3 входа: 1- ворота, 2-объем, 4- вх/вых.
Время не задано, нигде не используется. Хозяин 1, флажок стоит. Температура раздвинута, реакции быть не должно. Короткий звонок задан только на все виды постановки-снятия. По сработке - длинный звонок с бибиками и краткая СМС с зоной. Сработки не было.
Год отстоял - ни одного ложного срабатывания.
Резисторы 8к2 0.125 5%. По питанию- без вопросов. По сети- без оповещений.
Предположительно - самопроизвольно снялся, тут же поставился (разница между короткими звонками 24 сек.)
Вопрос - и чего ему надо было? Главное - перспективы?
И до кучи- после этого безобразия в СМС-отчете температура 13, после ДМТФ- снятия- постановки - 15, через 5 минут - снова 13. Может это просто саморазогрев от имитации бурной деятельности?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 10 [только новые]


администратор




Сообщение: 2359
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.13 19:07. Заголовок: анд63 1) нужен файл..


анд63
1) нужен файл с конкретной вашей конфигурацией в вашем приборе . словесное описание типа флажок стоит или лежит - такое не подходит :-) иначе тяжело понять, что может вызвать звонок. что стоит по входу-3 ?
2) о какой температуре вы пишете? внутреннй гсм модуля? или у вас внешний датчик Т?
3) раз используете всего 3 входа, то зачем резисторы? можно снять мониторинг старших зон (5,6,7,8) и просто без резисторов исплльзуйте младшие 1,2,3,4
4) уже есть версия 2i0 , если есть возможность то обновите прибор.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 21
Зарегистрирован: 05.02.13
Откуда: РФ, Иркутск
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.05.13 03:09. Заголовок: Файл прикладываю, бр..


Файл прикладываю, бреханул правда - 1i6.

http://file.qip.ru/file/_jNpS7p/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6.html

Вроде так.
А то что-то Вы меня правда с глубокого минуса начинаете, это долго получится....

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2360
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.05.13 15:04. Заголовок: анд63 если были ТОЛ..


анд63
если были ТОЛЬКО звонки (без смс) и короткие звонки и всего две штуки (при тревоге у вас установлены длинные звонки), то вероятней всего произошло снятие и постановка охраны. поскольку вы установили короткие отзвоны на хозяина-1 при всех типах пост/снятия охраны (кроме через смс), то сказать точно по какой именно причине тяжело.
думаю, что у вас это произошло по входу-4, так как у вас это пост/снятие охраны.
что у вас на входе-4 находится? при ваших настройках можно резисторы не использовать. вы последний раз ставили в охрану по входу-4? не мог ли у вас теперь пропасть и возобновиться минус на входе-4?

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 22
Зарегистрирован: 05.02.13
Откуда: РФ, Иркутск
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.05.13 16:07. Заголовок: Ну дык примерно так ..


Ну дык примерно так я и думаю...
Снятие-постановка, но откуда?
Резисторы у меня 8к2 на вх. 1,2,4 абсолютно одинаковые. 1- через СМК, 2- с объемника, 4- с тумблера.
Предположить внезапный неконтакт на тумблере (контакты паяные) в 5 утра? Двое суток стоял под охраной (ставился с тумблера), год ни разу не дернулся, уже неделю ведет себя паинькой...
Дурные мысли - оно в прошивке никак вздурнуть не могло? ну типа в честь дня рождения, юбилей моторесурса
али ишо какой внутриэлектронный праздник?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2361
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.05.13 17:19. Заголовок: анд63 некорректност..


анд63
некорректности в прошивке могут быть - от этого никто не застрахован :-)
но если это происходит раз в год, то можно считать, что ее нет :-)
кстати от чего питается прибор? не могло ли быть рестарт платы око-и? может при рестарте такое происходит.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 23
Зарегистрирован: 05.02.13
Откуда: РФ, Иркутск
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.05.13 18:47. Заголовок: Так что самое пикант..


Так что самое пикантное - клиентура молчит, а на родном гараже вылезло...
По питанию - ББП-20 с АКБ 7, дерганье рубильников СМС-ками сигналит четко. Месяц назад 4 суток без 220 простоял, упало до 10,7 - работает нормально. Кнопка не поддавлена. Внутри сухо. Да и стартовую СМС-ку он все-же присылает...
В общем, глюк - он и есть глюк... Была мысля, кто-то сталкивался, типа обобщить... может, как вариант, он плохо себя чувствует с пустыми входами...или перепрошить и годик понаблюдать...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2362
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.05.13 18:48. Заголовок: анд63 в приведенном..


анд63
в приведенном вами файле-конфигурации НЕ ВКЛЮЧЕНО смс при старте прибора, поэтому либо реально в приборе НЕ такая конфигурация, либо еще одна "проблема" в прошивке :-)

для определения события, по которому возникает данные звонки, в данном случае есть смысл активировать передачу данных на веб-сервер через гпрс, например на бесплатный http://oko.ho.ua/ и там будет видно Событие от прибора, предполагаем, что в вашем случае это "Снятие с охраны", а потом "Постановка на охрану". также состояние входов при этом будет видно. по крайней мере это поможет сузить круг поиска проблеммы.

возможно банальная причина - плохо зажат проводок на клемме на вхоед-4 от вашего тумблера, которым вы подали минус для постановки прибор в охрану. ну или непропай клемника, что также не исключено ...

в общем сейчас конкретно сказать, что именно и почему у вас произошло два коротких звонка не реально - это лишь предположения.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 24
Зарегистрирован: 05.02.13
Откуда: РФ, Иркутск
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.05.13 19:32. Заголовок: Ну с моим глюком все..


Ну с моим глюком все понятно - понаблюдаю.
Но к вопросу о птичках - недавно перешивал партию око-и (10 шт) под типовой гараж и типовую квартиру ( типа заготовка) в 1ш9. Так вот: в этих конфигурациях у меня нет стартовой СМС в прошивке, но она 100% ПРИХОДИТ!!! Что меня слегка удивило - в 2- вариантах (50/50) - не помню конкретно, но в 1 и в 2 строчки. Попробуйте (хотя бы мой гараж зашейте) - увидите.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2365
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.05.13 22:18. Заголовок: анд63 с вашими наст..


анд63
с вашими настройками НЕ приходит стартовая смс с текстом "START PRIBORA" !!!
вы не путайтес стартовую смс, с той смс, которая к вам приходит после включения прибора, но по иным причинам, нежели сам факт старта прибора!!!
вы зачем трогали порог срабатывания аналогового входа, который не используете, установив его в 0? поставьте в то значение, которое стоит по умолчанию (3В). вот по этой причине к вам и могут приходить смс типа "ADC HI, 0.0".

КАКОЙ КОНКРЕТНО ТЕКС СМС К ВАМ ПРИХОДИТ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА?????

если вы НЕ используете ББП с резервным акумом, а питаете прибор напряжением в 12В, то в этом случае установите порог определения состояни 220В скажем в 11.8В, чтобы после включения прибора к вам не приходила смс типа "220B HET, ACC=12.0". по умолчанию это значение стоит в 13.5В, предполагая использование ББП с резервым акумом, когда при вкл 220В напряжение питания прибора около 14В, а при выкл 220 падает до 12.8В


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 25
Зарегистрирован: 05.02.13
Откуда: РФ, Иркутск
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.05.13 04:40. Заголовок: Все понял. "STA..


Все понял.
"START PRIBORA" действительно не приходит.
Приходит ADC HI и напряжение АКБ, перешивался я без ББП с аккумулятора.
Ну а что порог аналогового входа значим, и его 0 может вносить неопределенность, я не подумал.
Кстати, по умолчанию 13,5 многовато, даже не учитывая разброс в приборах ( напряжение АКБ на 10 приборах
было от 12,6 до 13,1). Реально на ББП-20(Элис) с АКБ-7 - 13,4, на БРП-12-1/1,2(Полисервис) с АКБ-1,2 - 13,2В.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет