ссылка на сообщение  Отправлено: 17.12.12 02:59. Заголовок: управління виходами DTMF командами в версії ПЗ 2.4


В інструкції не знайшов кодів DTMF команд для управління виходами 1,2,3 в режимі користувача.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 5 [только новые]


администратор




Сообщение: 2060
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.12.12 09:02. Заголовок: mvt цитую інструкці..


mvt
цитую інструкцію (виділив червоним кольором те, що ви шукали) ...

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ DTMF-КОМАНД
...

*#19 / *#10 включить / выключить выход1 на приемнике беспроводных датчиков и радиорозетку 1 (канал А) и выход о1, если он в режиме пользовательского назначения
*#29 / *#20 включить / выключить выход2 на приемнике беспроводных датчиков и радиорозетку 2 (канал В) и выход о2, если он в режиме пользовательского назначения
*#39 / *#30 включить / выключить выход3 на приемнике беспроводных датчиков и радиорозетку 3 (канал С) и выход о3, если он в режиме пользовательского назначения


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 21
Зарегистрирован: 28.01.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.12.12 13:35. Заголовок: Вибач, не дочитав. А..


Вибач, не дочитав. А вхід 3 не планується зробити охоронним?Було б непогано- 4 зони охорони.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2061
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.12.12 21:44. Заголовок: mvt не планували..


mvt
не планували

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 24
Зарегистрирован: 28.01.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.02.13 15:12. Заголовок: boby shanovnyy pane!..


boby
shanovnyy pane! mayu do vas kil'ka zapytan' shchodo perekhodu z zavds'koyi proshyvky 2.1 na 2.5.
1.V razi,koly nova proshyvka chymos' mene ne zadovol'nyt', yakym chynom ya zmozhu vernutysya na staru proshyvku 2.1, adzhe v arkhivi starykh proshyvok nemaye?
2.Rozdil "Сброс настроек в начальное значение" analohichnyy rozdilu "СБРОС В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" ?
Poky shcho vse. Dyakuyu za harnu ideyu perehodu na latynku.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2256
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.02.13 18:55. Заголовок: mvt http://oko.plys..


mvt
http://oko.plys.kiev.ua/oko-u.htm
в архіві (Версія заводська 2.5) є файл "Зміни в прошивках" - там ви дізнаєтеся, що добавлялося/змінювалося з 2.2 до 2.5.
якщо треба буде вам повернутися до 2.1, то в ЛС дасте номер сім-ки приладу, спробуемо через модемне зєдання залити знову 2.1.

ось зміни:
Версия 2.5:
1) для выхода-3 добавлен режим термостатирования
смс-команда
12346*1TEM вкл/выкл режим термостабилизации для выхода-3 и установить температуру стабилизации Tn.
Если температура внешнего датчика DS1821 становится ниже данного значения, то выход-3 включается,
если температура становится выше данного значения (на протяжении 3 минут и более),
то выход-3 выключается. TEM – значение температуры стабилизации,
например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение -99 (выключен режим термостабилизации).
Пример, 12346*1023 установить Tn=23С, 12346*1008 установить Tn=8С.
Диапазон значений -55 … 125.
12346*1-99 выключить режим.


Версия 2.4:

1) устранена некорректность (не было отбоя звонка с чужого номера)
2) добавлена возможность считывать/загружать настройки прибора через GPRS,
сделана программа-конфигуратор для просмотра и редактирования настроек



Версия 2.3:

1) добавлена возможность менять режим входа-4 (либо тихий-круглосуточный, либо нормальный)
смс-команды
1234794 установить режим входа-4 как «тихий, круглосуточный» (заводское значение).
1234795 установить режим входа-4 как «нормальный» (моментальная тревога с сиреной при нарушении в режиме охрана).


2) добавлена возможнсть вкл/выкл короткие сигналы Сирены при пост/снятии охраны
смс-команды
1234796 выключить сигналы сирены при постановке/снятии охраны (заводское значение).
1234797 включить сигналы сирены при постановке (один короткий сигнал) /снятии (два коротких сигнала) охраны.



3) добавлена возможность откл/вкл оповещения о вкл/выкл220В
смс-команды
1234792 выключить sms-оповещение на Хозяина-1 при вкл/выкл.220В.
1234793 включить sms-оповещение на Хозяина-1 при вкл/выкл.220В (изначально установлено).

4) добавлена возможность использовать все три выхода как пользовательские в импульсном или бистабильном режимах
смс-команда
12340*Nabc где N-номер выхода (значения 1,2,3), abc – режим выхода (значения от 000 до 255).
Значение 000 – начальное значение (выключен пользовательский режим выхода).
Значения от 001 до 254 установка пользовательского импульсного режима.
Цена одной единицы импульса около 5 секунд (то есть при значении 120 будет импульс длиной около 120*5=600 секунд=10 минут).
Значение 255 – это пользовательский бистабильный режим выхода (включение и выключение пользователем).
Управление выходами в пользовательском режиме происходит через тоновые команды.

5) при постановке на охрану кроме проводных зон происходит также анализ последнего полученного состояние радиогерконов
и если есть нарушения, то делается тихое тревожное оповещение

6) улучшен алгоритм поднятия трубки прибором при входящем звонке Хозяина


Версия 2.2:
добавлена возможность некоторых настроек свойств беспроводных датчиков

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными