ссылка на сообщение  Отправлено: 16.10.12 18:27. Заголовок: Подключение датчика ds18b20


Можно-ли подключать к ОКО-U датчик ds18b20?
Я подключил и у меня он показывает постоянно -1 град.
???

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 11 [только новые]


администратор




Сообщение: 1947
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.10.12 19:03. Заголовок: VadimSKS из инструкц..


VadimSKS
из инструкции ...

ПРИМЕР БЛОК-СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ
...
Внешние датчики температуры DS1821-1шт. и DS1820 (DS18S20, DS18B20)-5шт.

...
ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
К прибору можно подсоединить на разъем Х8 один безадресный датчик температуры DS1821 (не имеет внутреннего кода) и до пяти адресных датчиков типа DS1820 (у каждого датчика свой уникальный внутренний код). Адресные датчики DS1820 необходимо предварительно ввести в память прибора. Для этого необходимо позвонить на прибор и по очереди подсоединять на разъем ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ датчику DS1820 и вводить их в память прибора путем соответствующей DTMF-команды: *#91, *#92, *#93, *#94, *#95. При успешной записи текущего датчика в память прибора звучит тональный сигнал. Далее все введенные в память датчики DS1820 и DS1821 можно подсоединить к прибору. С помощью sms-команды типа 12349NTEXT можно задать пользовательский текст sms для каждого из адресных датчиков DS1820.


у вас один датчик на порте?
длина проводов к датчику?
вы вводили его адрес в память прибора?
где у вас постоянно показывает -1?
иной экземпляр датчика есть?
он тоже постоянно показывает -1?



тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 13
Зарегистрирован: 25.01.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.10.12 13:34. Заголовок: Опишите пож. конкрет..


Опишите пож. конкретнее процес записи адреса датчика: я сначала звоню на прибор и затем его подключаю (после снятия трубки), или можно сразу подключить еще до включения самого прибора, а затем звонить и вводить DTMF-команды ? Я пробую второй вариант и ничего не получается :(
На порте один датчик.
Длинна проводов - около 2м.
"-1" показывает в программе oko_u_configurator в закладке CSD-соединение.
Иного экземпляра нет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1948
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.10.12 18:57. Заголовок: VadimSKS СТОП!!! &#..


VadimSKS
СТОП!!!
"смешались люди, кони ..."

вы наверное пользуетесь инструкцией к заводской прошивке версии 2.4 прибора око-и, а реально как оказывается из вашего описания вы залили в прибор альтернативную прошивку Инсталятор 1i8.
это ж не верный подход к делу!!! раз уж вы залили иную прошивку, так пользуйтесь иной инструкцией!!!
да и в самом конфигураторе четко написано DS1821 !!!
это безадресный датчик - не нужна процедуры записи адреса датчика в память прибора!!!
просто подсоединили его - и все!!!
в прошивке Инсталятор используется только ОДИН безадресный датчик температуры 1821.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 14
Зарегистрирован: 25.01.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.10.12 16:27. Заголовок: Все получилось. Спас..


Все получилось. Спасибо.
Плохо только что в обычной прошивке (не Инсталятор) нельзя подключать к прибору ПК и программировать его :(

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 15
Зарегистрирован: 25.01.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.10.12 16:47. Заголовок: ААА!!! Рано я обрадо..


ААА!!!
Рано я обрадовался :(
Это что получается, что можно только на телефон Хозяина1 отправлять СМС-ки с датчиков температуры ???!!!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1951
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.10.12 18:17. Заголовок: VadimSKS оповещение..


VadimSKS
оповещение о пересечении установленных порогов Тмин и Тмакс происходит на хозяина-1, а вот запросить значения температуры может каждый кто знает номер сим-ки прибора и секретный код смс-управления.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 258
Зарегистрирован: 12.11.09
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.10.12 20:32. Заголовок: VadimSKS Прежде чем..


VadimSKS
Прежде чем что то покупать изучите возможности устройства. Инструкции в электронном виде на сайте выложены не просто так, чтобы качали те, кто их потерял, а для того, чтобы перед покупкой вы могли детально изучить устройство и окончательно решить, что это именно то, что вам надо.

Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 16
Зарегистрирован: 25.01.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.12 15:54. Заголовок: Скажите пожалуйста, ..


Скажите пожалуйста, а какая, так сказать, энерция у прибора при работе с датчиками температуры? Ну в смысле время задержки между превышением пороговой температуры и отправкой СМС?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1963
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.12 20:45. Заголовок: VadimSKS прибор дел..


VadimSKS
прибор делает оповещение, если произошло пересечение установленного порога Тмин или Тмакс в любую сторону и не вернулось обратно в течении пару минут, дабы исключить спам при колебаниях Т возле установленного порога.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 29.10.12
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.12 22:31. Заголовок: m_p_p Тут http://ok..


m_p_p
Тут http://oko.plys.kiev.ua/oko-u.htm самая полная инструкция со схемами?

Boby
под прошивку 1і8 получается можно установить только один наружний датчик?
Есть ли вожможность каким то образом расширить количесво виходов ?


Вода, що дарує комфорт! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1969
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.12 23:18. Заголовок: teplo-san пишет: m_..


teplo-san пишет:

 цитата:
m_p_p
Тут http://oko.plys.kiev.ua/oko-u.htm самая полная инструкция со схемами?

Boby
под прошивку 1і8 получается можно установить только один наружний датчик?
Есть ли вожможность каким то образом расширить количесво виходов ?



1. по вышеуказанной ссылке находятся для аппаратной платформы око-и РАЗНЫЕ типы прошивок под РАЗНЫЕ задачи (разные имена архивов со своими РАЗНЫМИ инструкциями и блок-схемами соединений) . Это только те типы прошивок, которые выложены на сайт для возможности общего их использования. Также у нас имеется в наличии ряд иных прошивок, заточенных под иные конкретные задачи разных заказчиков в пределах аппаратной возможности данной платформы. приборы око-и производятся и продаются нами с так называемой заводской прошивкой (на данный момент это версия 2.4)

2. по прошивке Инстялтор1i8 - да, только один безадресный датчик Т DS1821 можно в ней использовать. Для этого типа прошивки дальнейшее наращивание функционала с полным сохранением текущего функционала невозможно по причине отсутствия ресурсов флеш-памяти проца. также расширение количества виходов невозможно и без дополнительных аппаратных доработок (типа, плата расширения виходов)

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет