Отправлено: 25.10.12 23:38. Заголовок: використання в якості термоконтролера
Доброго дня, чи можна настрояти прилад так, щоб при перевищенні температури подавався сигнал на один з виходів, а при зниженні температури <Тмін подавався сигнал на інший вихід?
Отправлено: 26.10.12 08:32. Заголовок: t_c що вимаєте на ув..
t_c що вимаєте на увазі під словами "подавався сигнал"? виставив мінус? а що робити з другим виходом, при перевищенні Тмакс (з першим виходом я так розумію - подати мінус)? а що робити з першим виходом при пониженні нижче Тмін (з другим я так розімію - подати мінус)? а що робити з першим та другим виходами, коли температура будет між Тмін та Тмакс?
простими словами, вам необхідно було повністю описати алгоритм того, що вам потрібно, якщо ж звичайно ви цілком усвідомлюєете те, що саме вам потрібно.
Отправлено: 26.10.12 10:00. Заголовок: задача наступна: є п..
задача наступна: є певне обладнання, в замкнутому ящику, яке потрібно влітку охолоджувати, а взимку підігрівати. Відповідно ідея така: на два виходи хотілося б підчепити реле OKO-Cross, на які потрібно повісити нагрівальний та охолоджувальний елементи. У випадку, якщо Tmin < T < Tmax, то повинні бути вимкнені обидва з пристроїв, тому що температура у нормі.
Отправлено: 26.10.12 18:00. Заголовок: t_c схеми ми не роб..
t_c схеми ми не робимо, тобто готове кінцеве рішення під одиноке замовлення ми не робимо. спеціально зробити під вас прошивку з такою логікою роботи виходів для око-и - це можна. але знову ж таки, писати прошивку для одинокого замовлення теж не має сенсу :-)
Отправлено: 27.10.12 18:20. Заголовок: t_c пишет: задача н..
t_c пишет:
цитата:
задача наступна: є певне обладнання, в замкнутому ящику, яке потрібно влітку охолоджувати, а взимку підігрівати. Відповідно ідея така: на два виходи хотілося б підчепити реле OKO-Cross, на які потрібно повісити нагрівальний та охолоджувальний елементи. У випадку, якщо Tmin < T < Tmax, то повинні бути вимкнені обидва з пристроїв, тому що температура у нормі.
реально зробити таку схему?
делать все возможно. только скажите - а в такой задаче - зачем вообще GSM контроллер? берете два термореле и подключаете к ним что нужно - все.
Отправлено: 30.10.12 20:16. Заголовок: t_c питання: якщо з..
t_c питання: якщо зробити на базі заводської прошивки 2.4 спеціальну прошивку з функцію логіки роботи двох виходів за вашим алгоритмом, то що робити з смс-сповіщення на користвуача-1 у випадку перетину в довільному напрямку встановленних Тмін та Тмакс (саме зараз так і є в заводскій прошивці 2.4)? оскільки буде зворотній звязок в цій системі (стало вище Тмакс - охолоджуємо и зменшуємо Т нижче Тмакс, а коли стало нижче Тмін, то нагріваємо поки Т не стане виже), то буде смс-спам.
Отправлено: 31.10.12 23:59. Заголовок: t_c в приладі око-и..
t_c в приладі око-и є 3 виходи. два ідуть на підігрів та охолодження, а що на третьому лишити? яку функціюю на ньому залишити (сирена, світлодіод охорони, вихід користвача)?
2. планується підчепити датчик на відкриття дверей.
два виходи піде на терморегулювання (підгрів, охолодження), а третій куди? на Сирену потрібно? чи лякати нікого не треба? реакція на відкриття дверей цілодобова? чи буде поняття охорона вкл/викл? якщо охорона вкл/викл, то треба робити індикацю стану охорони? якщо треба, то тоді вихід 3 буде саме для цього. ВАМ ТРЕБА ВИЗНАЧИТИСЯ З ПРИЗНАЧЕННЯМ ВИХОДУ-3 ТА З АЛГОРИТМОМ СПОВІЩЕННЯ ПО ДВЕРЯМ ТА СМС ПРИ ПЕРЕНИНІ ТЕМПЕРАТУРИ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗНАЧЕНЬ Тмін та Тмакс!!!
Звичайно, вся ця писанина немає ніякого сенсу, якщо вам реально це не потрібно :-)
оскільки буде зворотній звязок в цій системі (стало вище Тмакс - охолоджуємо и зменшуємо Т нижче Тмакс, а коли стало нижче Тмін, то нагріваємо поки Т не стане виже), то буде смс-спам.
взагалі можна зробити так: Tнагів_вкл<..A..<Тнаргів_викл<.....B.....<Tохол_викл<....C.....<Тохол_вкл А - проміжок нагрівання В - температура в нормі С - проміжок охолодження Відповідно отримаємо: нормальний стан - це проміжок А+В+С (температура в нормі, проте працює або обігрівач, або охолоджувач, або обидва вимкнені). критичний стан - це коли температура опуститься нижче Tнагів_вкл, або вище Тохол_вкл 1) якщо температура опуститься нижче Тнагрів_вкл, то включається обігрівач, метою якого є підняти температуру до нормальної і при досягненні Тнаргів_викл, він відключається на певний час, поки температура знову не впаде 2) якщо температура підніметься вище Тохол_вкл, то включається охолоджувач, метою якого є опустити температуру до нормальної і при досягненні Tохол_викл, він відключається на певний час, поки температура знову не підніметься таким чином можна досягнути зменшення к-сті хибних спрацювань і відповідно смс-спаму.
щодо нього, то бажано, щоб була ф-ція його відключити і отримати дані тільки по смс-запиту.
щодо третього виходу - як на мене - найкраще рішення - це світодіод. реакція на відкриття дверей - цілодобова (сповіщення дзвінком або смс)
2Boby: чи можна з вами звязатися по мейлу? для ефективного вирішення задачі краще буде зв'язуватись саме так
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет