ссылка на сообщение  Отправлено: 25.10.12 23:38. Заголовок: використання в якості термоконтролера


Доброго дня,
чи можна настрояти прилад так, щоб при перевищенні температури подавався сигнал на один з виходів, а при зниженні температури <Тмін подавався сигнал на інший вихід?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
Ответов - 20 , стр: 1 2 All [только новые]


администратор




Сообщение: 1965
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.10.12 08:32. Заголовок: t_c що вимаєте на ув..


t_c
що вимаєте на увазі під словами "подавався сигнал"?
виставив мінус?
а що робити з другим виходом, при перевищенні Тмакс (з першим виходом я так розумію - подати мінус)?
а що робити з першим виходом при пониженні нижче Тмін (з другим я так розімію - подати мінус)?
а що робити з першим та другим виходами, коли температура будет між Тмін та Тмакс?

простими словами, вам необхідно було повністю описати алгоритм того, що вам потрібно, якщо ж звичайно ви цілком усвідомлюєете те, що саме вам потрібно.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.10.12 10:00. Заголовок: задача наступна: є п..


задача наступна:
є певне обладнання, в замкнутому ящику, яке потрібно влітку охолоджувати, а взимку підігрівати.
Відповідно ідея така: на два виходи хотілося б підчепити реле OKO-Cross, на які потрібно повісити нагрівальний та охолоджувальний елементи.
У випадку, якщо Tmin < T < Tmax, то повинні бути вимкнені обидва з пристроїв, тому що температура у нормі.

реально зробити таку схему?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
администратор




Сообщение: 1966
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.10.12 18:00. Заголовок: t_c схеми ми не роб..


t_c
схеми ми не робимо, тобто готове кінцеве рішення під одиноке замовлення ми не робимо.
спеціально зробити під вас прошивку з такою логікою роботи виходів для око-и - це можна.
але знову ж таки, писати прошивку для одинокого замовлення теж не має сенсу :-)

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 89
Зарегистрирован: 29.11.09
Откуда: Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.10.12 18:20. Заголовок: t_c пишет: задача н..


t_c пишет:

 цитата:
задача наступна:
є певне обладнання, в замкнутому ящику, яке потрібно влітку охолоджувати, а взимку підігрівати.
Відповідно ідея така: на два виходи хотілося б підчепити реле OKO-Cross, на які потрібно повісити нагрівальний та охолоджувальний елементи.
У випадку, якщо Tmin < T < Tmax, то повинні бути вимкнені обидва з пристроїв, тому що температура у нормі.

реально зробити таку схему?


делать все возможно.
только скажите - а в такой задаче - зачем вообще GSM контроллер?
берете два термореле и подключаете к ним что нужно - все.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.10.12 21:29. Заголовок: 1. для зручності 2. ..


1. для зручності
2. планується підчепити датчик на відкриття дверей.
3. контроль за наявністю 220В на об'єкті з смс оповіщенням.

тому бажано не два термореле, а щось типу gsm-термоконтролера.

2Boby: яке мін. замовлення повинно бути для того, щоб ви написали прошивку під наші потреби?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
администратор




Сообщение: 260
Зарегистрирован: 12.11.09
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.10.12 11:05. Заголовок: t_c Яка кількість о..


t_c
Яка кількість об'єктів?

Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.10.12 12:05. Заголовок: 8 але це буде актуал..


8
але це буде актуально і для інших операторів зв'язку... відповідно можу піднайти більше замовників для вашої продукції.

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
администратор




Сообщение: 1970
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.12 20:16. Заголовок: t_c питання: якщо з..


t_c
питання:
якщо зробити на базі заводської прошивки 2.4 спеціальну прошивку з функцію логіки роботи двох виходів за вашим алгоритмом, то що робити з смс-сповіщення на користвуача-1 у випадку перетину в довільному напрямку встановленних Тмін та Тмакс (саме зараз так і є в заводскій прошивці 2.4)?
оскільки буде зворотній звязок в цій системі (стало вище Тмакс - охолоджуємо и зменшуємо Т нижче Тмакс, а коли стало нижче Тмін, то нагріваємо поки Т не стане виже), то буде смс-спам.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1972
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.10.12 23:59. Заголовок: t_c в приладі око-и..


t_c
в приладі око-и є 3 виходи. два ідуть на підігрів та охолодження, а що на третьому лишити? яку функціюю на ньому залишити (сирена, світлодіод охорони, вихід користвача)?

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 261
Зарегистрирован: 12.11.09
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.12 07:52. Заголовок: Boby Наверно лучше ..


Boby
Наверно лучше сделать пользовательским выходом.

Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1974
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.12 08:47. Заголовок: t_c пишет: 2. плану..


t_c пишет:

 цитата:
2. планується підчепити датчик на відкриття дверей.


два виходи піде на терморегулювання (підгрів, охолодження), а третій куди? на Сирену потрібно? чи лякати нікого не треба?
реакція на відкриття дверей цілодобова? чи буде поняття охорона вкл/викл? якщо охорона вкл/викл, то треба робити індикацю стану охорони? якщо треба, то тоді вихід 3 буде саме для цього.
ВАМ ТРЕБА ВИЗНАЧИТИСЯ З ПРИЗНАЧЕННЯМ ВИХОДУ-3 ТА З АЛГОРИТМОМ СПОВІЩЕННЯ ПО ДВЕРЯМ ТА СМС ПРИ ПЕРЕНИНІ ТЕМПЕРАТУРИ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗНАЧЕНЬ Тмін та Тмакс!!!

Звичайно, вся ця писанина немає ніякого сенсу, якщо вам реально це не потрібно :-)

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.12 01:47. Заголовок: Доброго дня, Boby п..


Доброго дня,

Boby пишет:

 цитата:
оскільки буде зворотній звязок в цій системі (стало вище Тмакс - охолоджуємо и зменшуємо Т нижче Тмакс, а коли стало нижче Тмін, то нагріваємо поки Т не стане виже), то буде смс-спам.


взагалі можна зробити так:
Tнагів_вкл<..A..<Тнаргів_викл<.....B.....<Tохол_викл<....C.....<Тохол_вкл
А - проміжок нагрівання
В - температура в нормі
С - проміжок охолодження
Відповідно отримаємо:
нормальний стан - це проміжок А+В+С (температура в нормі, проте працює або обігрівач, або охолоджувач, або обидва вимкнені).
критичний стан - це коли температура опуститься нижче Tнагів_вкл, або вище Тохол_вкл
1) якщо температура опуститься нижче Тнагрів_вкл, то включається обігрівач, метою якого є підняти температуру до нормальної і при досягненні Тнаргів_викл, він відключається на певний час, поки температура знову не впаде
2) якщо температура підніметься вище Тохол_вкл, то включається охолоджувач, метою якого є опустити температуру до нормальної і при досягненні Tохол_викл, він відключається на певний час, поки температура знову не підніметься
таким чином можна досягнути зменшення к-сті хибних спрацювань і відповідно смс-спаму.

щодо нього, то бажано, щоб була ф-ція його відключити і отримати дані тільки по смс-запиту.

щодо третього виходу - як на мене - найкраще рішення - це світодіод.
реакція на відкриття дверей - цілодобова (сповіщення дзвінком або смс)

2Boby: чи можна з вами звязатися по мейлу? для ефективного вирішення задачі краще буде зв'язуватись саме так

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
администратор




Сообщение: 1975
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.12 11:00. Заголовок: t_c support@oko.tm..


t_c
support@oko.tm

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1982
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.12 00:04. Заголовок: t_c http://oko.plys..


t_c
http://oko.plys.kiev.ua/oko-u.htm
скачать архив "Версия ТЕРМО 2w4"

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.12 15:11. Заголовок: дякую. з понеділка б..


дякую. з понеділка будемо тестити

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 27.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.11.12 23:08. Заголовок: Здравствуйте, подска..


Здравствуйте, подскажите пожалуйста по прошивке ТЕРМО 2w4. Поставил датчик температуры ds18b20, выставляю нижний предел температуры допустим +7 градусов, температура опускается ниже заданной, SMS приходит на мобилку, а реле обогрева не включается. Подскажите что делаю не так? И еще на 3-й выход вешаю сирену и она тоже не активируется при вскрытии двери. Извините за ламерские вопросы.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2013
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.11.12 23:15. Заголовок: Ednaz пишет: Здравс..


Ednaz пишет:

 цитата:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по прошивке ТЕРМО 2w4. Поставил датчик температуры ds18b20, выставляю нижний предел температуры допустим +7 градусов, температура опускается ниже заданной, SMS приходит на мобилку, а реле обогрева не включается. Подскажите что делаю не так? И еще на 3-й выход вешаю сирену и она тоже не активируется при вскрытии двери. Извините за ламерские вопросы.



вы просто забыли прочитать инструкцию к данной прошивке, цитирую (обратите внимание на мое выделение - там есть ответы) ...
ОПИСАНИЕ ВЫХОДОВ
Выход-1(o1) – выход управления обогревателем (например, котел, конвектор). Выход выдает активный уровень (минус), если показания внешнего датчика температуры DS1821 ниже установленного пользователем порогового значения Тнагрев, выход убирает минус, когда температура выше порога Тнагрев.
Выход-2 (o2) – выход управления охладителем (например, кондиционер). Выход выдает активный уровень (минус), если показания внешнего датчика температуры DS1821 выше установленного пользователем порогового значения Тохлаждение, выход убирает минус, когда температура ниже порога Тохлаждение.
Выход-3 (o3) – пользовательский выход RELE для управления внешним устройством. Включение и выключение выхода через DTMF-команды или SMS-команды. НИГДЕ О СИРЕНЕ НЕ ПИШЕТСЯ!!!

также полезным будет и это ...
Настройки температурных датчиков
123461TEM установить пороговое значение температуры Тмин внешнего датчика DS1821, при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1, TEM – значение температуры от внешнего датчика, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение 5˚С (005). Пример, 123461010 установить Тмин=10˚С, 123461-05 установить Тмин=-5˚С. Диапазон -55 … 125.

12346*1TEM установить пороговое значение температуры Тнагрев для внешнего датчика DS1821. Если измеренная температура становится ниже данного порогового значения, то выход-1 переходит в активное состояние (выдает минус), если температура становится выше данного порога (на протяжении 3 минут и более), то выход-1 убирает минус. TEM – значение температуры от внешнего датчика DS1821, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение 22˚С (022). Пример, 12346*1010 установить Тнагрев=10˚С, 12346*1-05 установить Тнагрев=-5˚С. Диапазон -55 … 125.
12346*2TEM установить пороговое значение температуры Тохлаждение для внешнего датчика DS1821. Если измеренная температура становится выше данного порогового значения, то выход-2 переходит в активное состояние (выдает минус), если температура становится ниже данного порога (на протяжении 3 минут и более), то выход-2 убирает минус. TEM – значение температуры от внешнего датчика DS1821, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение 32˚С (032). Пример, 12346*2040 установить Тохлаждение=40˚С, 12346*2-05 установить Тохлаждение=-5˚С. Диапазон -55 … 125.
123462TEM установить пороговое значение Тмакс температуры внешнего датчика DS1821, при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1, TEM – значение температуры от внешнего датчика, например, 040, -07, 005, 065 (три символа!!!). Заводское значение 40˚С (040). Пример, 123462030 установить Тмакс=30˚С, 123462009 установить Тмакс=9˚С. Диапазон -55 … 125.



тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 27.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.11.12 23:22. Заголовок: Boby пишет: вы прос..


Boby пишет:

 цитата:
вы просто забыли прочитать инструкцию к данной прошивке, цитирую (обратите внимание на мое выделение - там есть ответы) ... ОПИСАНИЕ ВЫХОДОВ Выход-1(o1) – выход управления обогревателем (например, котел, конвектор). Выход выдает активный уровень (минус), если показания внешнего датчика температуры DS1821 ниже установленного пользователем порогового значения Тнагрев, выход убирает минус, когда температура выше порога Тнагрев. Выход-2 (o2) – выход управления охладителем (например, кондиционер). Выход выдает активный уровень (минус), если показания внешнего датчика температуры DS1821 выше установленного пользователем порогового значения Тохлаждение, выход убирает минус, когда температура ниже порога Тохлаждение. Выход-3 (o3) – пользовательский выход RELE для управления внешним устройством. Включение и выключение выхода через DTMF-команды или SMS-команды. НИГДЕ О СИРЕНЕ НЕ ПИШЕТСЯ!!!



Я инструкцию прочитал несколько раз и так подозревал, что именно для упраления выходом используется датчик температуры DS1821, а не 18B20.
Насколько я понял эту прошивку нельзя использовать и для сирены, правильно я Вас понял? Тоесть нельзя в ней сделать так, чтобы при вскрытии активировался 3-й выход. При вкл и выкл 3-го пользовательского выхода там просто появляется или пропадает 12 вольт.

Еще мне не совсем понятно почему безадресный датчик упралять выходом может, а адресный нет. Это так специально задумано в прошивке?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2014
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.11.12 08:57. Заголовок: Ednaz да. именно т..


Ednaz
да.
именно так и сделано:
1) термостатирование происходит именно по безадресному датчику 1821, который тупо подсоединил к плате и все, и показания которого присутствуют в основной смс о состоянии прибора, а еще 5 адресных 1820, которые необходимо вводить в память прибора, для возможности дополнительного контроля Т в иных точках контроля.
2) всего три выхода в плате око-и, поэтому для сирены нет дополнительных аппаратных ресурсов для прошивки, заточенной под термостатирование.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 27.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.11.12 21:01. Заголовок: Спасибо Вам за разъя..


Спасибо Вам за разъяснение!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 20 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет