On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Внимание! Добавлять новые темы и сообщения на этом (старом) форуме нельзя. Старый форум только для просмотра. Новый форум находится здесь.

АвторСообщение



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 21.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.11 13:14. Заголовок: Возможная неисправность?


При использовании устройства в режиме 8 шлейфов не получается поставить или снять его с охраны "Входом" (5 зона (зона почему-то постоянно считается нарушенной)), но при сработке 1й зоны тревога проходит. В чем тут может быть дело? При необходимости могу выслать файл конфигурации. В монтаже ошибок нет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 8 [только новые]


администратор




Сообщение: 608
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.11 18:43. Заголовок: OL файлик желательн..


OL
файлик желательно прислать - гляну настройки,
а в конфигураторе на закладке ССД понаблюдайте за состоянием зоны-5 с подключенным резиком 13к на минус (на входе1) и отключенным.
также можно померять напряжение на входе-1 (зона-1, зона-5) относительно минуса при подключенном резике 8к на минус, а потом 13 к на минус, а потом оба на минус. Скажите полученные значения - возможно из-за резика 13к есть "невиение" зоны-5.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 21.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.11 20:09. Заголовок: файл конфигурации


Файл вроде отправил согласно верхним ссылочкам, но не уверен, что вы его получили. На всякий случай я его продублировал и на support@oko.tm.
И зона 1 и зона 5 нормально отключены от минуса (срабатывают при подаче минуса). Зона 1 при сработке (подаче минуса) выдает сигнал тревоги с "входной двери". По команде Status зона 5 (Постановка-снятие) всегда видится как отключенная не зависимо от ее реального подключения.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 21.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.11 07:47. Заголовок: Наапряжение питания ..


Наапряжение питания +13,25. Напряжение на клемме первого контакта шлейфов +3,3 относительно минуса. Оба конца сопративлений висят в воздухе (как и запрограммировано). Шлейф 5 по команде Status в положении OF

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 611
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.11 09:20. Заголовок: OL файлик получил -..


OL
файлик получил - там действительно зона-5 настроена как вход пост/снятия охраны. как бы все должно рулить.
когда оба резика в воздухе напряжение нормальное.
когда вы это вход-1 замыкаете резиком 13к на минус КАКОЕ напряжение на входе-1 при этом?
потом замкните резиком 8к на минус - тоже померяйте, а потом оба.
МЕНЯ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСУЕТ именно когда 13к на минус, какое напряжение? есть подозрение на номинал резика 13к.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 21.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.11 20:11. Заголовок: Прошу прощения. Сейч..


Прошу прощения. Сейчас все сопративления глухо подключил на минус и все почему-то заработало. Раньше все включалось через выходы централи.. Поставил на эти выходы две релюхи и теперь можно начать реально эксплуатировать это устройство. В чем было дело сказать затрудняюсь, (было включено через сопративления согласно вашей схеме согласования и по идее должно было работать), но в данном случае важен положительный результат.
Номиналы сопративлений 8,26к и 13,7к. Брал их у вас. Напряжения в первом случае +0,56, во втором +0,86 относительно минуса. Когда включены оба сопративления на первом входе прибора фактический 0.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 613
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.11 23:03. Заголовок: OL все заработало Н..


OL
все заработало НЕ "почему-то", а так должно быть - это уже многократно проверялось.
а все потому, что ваша централь имеет не релейный выход и выдает НЕ чистый минус (ключ типа ОК на биполярнике, а не на полевике) - поэтому я долго и упорно вытягивал у вас напряжение на входе прибора. Наверное при клаве оно выше, чем 1.2В было - поэтому и не рулило. можно было подобрать резик, но это гиморное дело.
насколько я понял вашу задачу, вам 4 входов контроля хватит с головой, поэтому НЕТУ смысла было прошивать прибор на 8 шлейфов с резиками. тогда и не пришлось бы ставить еще дополнительные релюшки на ключи централи.

я так понял вы серийную (4 логических входа) прошивку 4.5 перепрошили на так называемую Инсталлятор 4А5 (8 шлейфов через резики)?
верно?

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 21.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.11 07:38. Заголовок: Прошу прощения за по..


Прошу прощения за поднятый шум. Вы правы в причинах моей неисправности. Это я не проверил напряжения на входе и не сравнил с другими входами. Поленился, а вот свой вопрос задавать было не лень. Еще раз прошу прощения.

Да, разумеется. Я серийную прошивку заменил на 4А5. Таким образом я существенно расширил информативнеость устройства, и несколько разгрузил ящик стола. Иначе релюшки там еще долго лежали без дела. Еще раз спасибо за отменную тех поддержку, терпение и внимание к своим клиентам.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 614
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.11 08:42. Заголовок: OL все ясно, вы из ..


OL
все ясно, вы, видимо, из тех, у кого девиз:
"Надо идти по сложному пути - там нет конкурентов"


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 5
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет