On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Внимание! Добавлять новые темы и сообщения на этом (старом) форуме нельзя. Старый форум только для просмотра. Новый форум находится здесь.

АвторСообщение



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 11.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.11.11 13:16. Заголовок: Оповещение о пропадании питающего напряжения 220В


Добрый день.
После перепрошивки в версию EW4.6 устройства EW003964 не могу получить смс о том, что пропало Питающие напряжение 220 вольт.
При нормальном питании от 220 вольт напряжение на аккумуляторе 14,1-14,4 вольта, а при пропадании 13,2.
На вебсайте вижу изменение, а смс не приходит.
Помогите или подскажите где искать и как можно поправить.
Раньше на версии 4,5 при пропадании устройство сообщало про пропадании всегда, а при появлении напряжения иногда не сообщало.
Спасибо за хорошее устройство.

С уважением Андрей


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 6 [только новые]


администратор




Сообщение: 1277
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.11.11 21:08. Заголовок: servat в этих прибо..


servat
в этих приборах за оповещение о вкл/выкл отвечала виртуальная зона-8, она по умолчанию отключена и выствален порог оповещения 13В.
либо конфигуратором включите мониториг зоны-8 либо смс командой ExpPon3k

когда акум чуток разрядится напряжение упадет ниже 12.8В, тогда и будет оповещение, но порог можно изменить конфигуратором. в режиме конфигуратора посмотрите на закладке ССД-соединение какое напряжение внешнего питания видит прибор при вкл220В и когда вы его выключаете. установите на закладке "ВХОДЫ-ВЫХОДЫ" для зоны-8 порог посрединке.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 11.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.11 13:22. Заголовок: Все сделал как вы ск..


Все сделал как вы сказали, все выставил но в версии 4,6 сообщения смс не отправляются при изменении напряжения. Перешил в версию 4,5 и все заработало.
Возможно где-то в прошивке закралась ошибочка.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 11.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.11 16:49. Заголовок: Незнаю что сделал но..


Незнаю что сделал но заработало на версии 4,6. Спасибо за консультацию

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1280
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.11.11 18:26. Заголовок: servat 1) вы конфиг..


servat
1) вы конфигуратором смотрели на закладке ССД какое напряжение видит прибор при вкл220 и при выкл.220? какие значения получились?
2) какое пороговое напряжение вы выставили в свойствах виртуальной зоны-8?

хочу заметть, что когда акум "свежий" то он более медленней падает до своих 12.8В при выключении 220В, а когда "старенький", то быстро.
поэтому, если 220В пропал на минуту и потом появился, то никакого перехода по выставленному пороговому наряжению могло и не быть, тоесть никакого оповещения в даннном случае и не будет. тоесть на клац-клац 220В данный алгоритм НЕ реагирует.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 10
Зарегистрирован: 11.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.11.11 13:25. Заголовок: В конфигураторе в за..


В конфигураторе в закладке ССД: при питании аккумулятора от сети 14,4 вольта, а при отключении сети напряжение падает до 13,2 вольт.
Пороговое напряжение сейчас выставлено 14 вольт.
При подключении конфигуратора и настойке прибора при изменении статуса напряжения 220 вольт статус менялся, я это видел и в приборе и на сайт приходили тревожные сообщения, и при появлении напряжения 220 вольт, когда на аккумуляторе появлялось 14,4 вольта, то тоже на сайте и в конфигураторе программе я видел изменения, - но смс не приходили.
Сейчас при выставленном напряжении 14 вольт обработка происходит.
Хочу уточнить про параметр в конфигураторе, который по умолчанию 255 справа от значения порога внешнего напряжения питания.

Спасибо за помощь и консультацию.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1289
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.11.11 18:23. Заголовок: servat подведите мы..


servat
подведите мышку в конфигураторе на название столбца, где стоят непонятные вам цифры напротив каждой зоны - всплывет подсказка, прочтите ее.
Там есть короткое, но вполне достаточное описание этого параметра.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам