Отправлено: 11.12.13 18:29. Заголовок: Какой кабель использовать?
Предлагаю тут делиться информацией кто каким кабелем производит подключение различных извещателей, температурных датчиков, испытанная на практике максимально возможная длинна для подключения того или иного датчика и тд и тп.
Отправлено: 11.12.13 18:38. Заголовок: Есть у мудрых и опыт..
Есть у мудрых и опытных установщиков практические данные по КСПВ 4х0,4? Какой максимальной длинны можно использовать данный кабель для подключения извещателей?
Отправлено: 11.12.13 20:37. Заголовок: Большая часть обьект..
Большая часть обьектов сделано сигнализационным кабелем alarm 8x0,22.Максимальная длинна 80 метров что приходилось делать(5 ик датчиков и пару герконов).Попадается обмедненная сталь.Сейчас склоняюсь к utp 5 cat(можно дат.температуры,видео и т.д.)
Отправлено: 12.12.13 06:24. Заголовок: у меня ик извещатель..
у меня ик извещатель подцепленный 16-18 метровым кспв 4*0,4 не срабатывает, буду проверять либо ик бракованный попался, либо такая небольшая длинна кабеля уже кретична. Раньше использовал кспв 4*0,5 - проблем небыло...
Отправлено: 12.12.13 19:58. Заголовок: Evgenий пишет: у ме..
Evgenий пишет:
цитата:
у меня ик извещатель подцепленный 16-18 метровым кспв 4*0,4 не срабатывает, буду проверять либо ик бракованный попался, либо такая небольшая длинна кабеля уже кретична.
а на входе прибора, куда подключены тревожные контакты датчика, вы видете изменеия напряжения (относительно общего) когда датчки в норме и когда срабатывает? какие показания? в стандартной заводской прошивке платы око-и при напряжении на клемме входа ниже 2В (относительно минуса, то есть общего) прибор считает, что зона в норме, а если выше, то обрыв шлейфа, то есть тревога.
Прошивка инсталятор 2i0, на 1 входе установлен 1 извещатель (без резисторов), ничего не замерял ибо все замерзли уже, снял датчик с этой зоны и уехал домой, завтра продолжение...
Прошивка инсталятор 2i0, на 1 входе установлен 1 извещатель (без резисторов), ничего не замерял ибо все замерзли уже, снял датчик с этой зоны и уехал домой, завтра продолжение...
если на одном физическом входе используется один датчик, то его можно без резистора подключать, также необходимо выключить мониторинг страшей зоны по данному входу. на входе-1 находятся зоны-1,-5 - поэтому выключить мониторинг зоны 5. при использовании пару датчиков нет смысла пользоваться альтернативной прошивкой инсталятор - стандартной заводской вполне хватает :-)