Здравствуйте! Хочу убедиться в правильности своих действий. Необходимо подключить нормально замкнутые зоны на 5 и 6 входы. Спрашиваю потому что око будет работать с Сателом в паре, как гсм-оповещатель, и зоны придется паралелить на уже существующие в сателе.
1. Для этого мне надо один провод от шлейфов подключить к +12, а второй на 5 или 6 зону соответственно, на контакт +12 поставить резисторы, 4 Ком для каждой линии? В 5 зоне поставить "обрыв плюса" , а в 6 зоне "ниже +3В"?.

2.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 8 [только новые]


администратор




Сообщение: 465
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.11.10 10:56. Заголовок: miha совершенно вер..


miha
совершенно верно:
на входа 5 и 6 надо подавать +12 через резик и если датчик сработает, то будет обрыв плюса на входе.
вход5 настроить на обрыв плюса, а аналоговый вход6 - ниже 3В

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 14.10.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.11.10 07:57. Заголовок: !!


Спасибо! А по поводу Сатела, в перый раз буду соединять око и сател. я попытался зону око параллельно присоединить на шлейф к зоне на Сателе (зона нрмально замкнута), после чего зона на око не переходит в нормально замкнутое состочние, а если отсоединить провода от сатела, то все нормально, зона на око нормально замыкается, причем пробовал выставлять зону на сателе NC и EOL, не помогает. Может подскажите как запараллелить? а то не хочется око подключать на один выход в сателе через реле, чтоб при сработке сигнализации от любой зоны приходила только одна смс. Может уже решали такую задачу. Спасибо!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 468
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.11.10 08:59. Заголовок: miha обычно с сущес..


miha
обычно с существующими охранными централями (сател, макс) гсм-дозвонщик применют именно в качестве оповещалки о тревоге.
вход Сатела и вход око будут иметь влияние друг на друга :-(
может как-то диодами развязывать, но это надо просто пробовать.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 14.10.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.11.10 11:29. Заголовок: я тоже об этом думал..


я тоже об этом думал, эта мысль пришла первой, только токи по шлейфу очень маленькие, придется наверно долго подбирать.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 472
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.11.10 18:20. Заголовок: miha гиморное дело ..


miha
гиморное дело - лезть именно в ОХРАННЫЕ централи (они-то как-правило анализируют состояние шлейфа по току потребления с использованием оконечных своих резисторов)

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.11.10 14:28. Заголовок: здраствуйте.я хочу с..


здраствуйте.я хочу спросить для чего предназначаются контакты 7 и 8 в oko-0w

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
администратор




Сообщение: 479
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.11.10 18:14. Заголовок: олег они внутри под..


олег
они внутри подтянуты на минус и позволяют организовать реакцию при появлении сигнала +, причем 8 контакт (вход6+) - это аналоговый вход, тоесть можно задать и порог напряжения для оповещения.

Поскольку платформа разрабатывалась и для автомобильного применения, то на вход5+ можно подсоединить, например, провод "зажигание".

На вход6+ можно при желании подсоденить датчик затопения Октопус (меняет свое внутренне сопротивление от влажности контактов), измеряя падение напряжения на нем и оповещение по пороговому значению.

Если их (вход5+, вход6+) все же надо использовать в классическом применении для квартиры (тревога при обрыве шлейфа), то это тоже можно сделать как и описано в первом сообщении этой темы.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.11.10 14:11. Заголовок: здраствуйте у меня т..


здраствуйте у меня такой вопрос ,на схеме oko-0w на контакте 1(+12 вольт) показан резистор?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет