Отправлено: 17.11.10 08:34. Заголовок: Подключение 5 и 6 зоны в OKO-0W к Нормально замкнутым зонам
Здравствуйте! Хочу убедиться в правильности своих действий. Необходимо подключить нормально замкнутые зоны на 5 и 6 входы. Спрашиваю потому что око будет работать с Сателом в паре, как гсм-оповещатель, и зоны придется паралелить на уже существующие в сателе. 1. Для этого мне надо один провод от шлейфов подключить к +12, а второй на 5 или 6 зону соответственно, на контакт +12 поставить резисторы, 4 Ком для каждой линии? В 5 зоне поставить "обрыв плюса" , а в 6 зоне "ниже +3В"?.
Отправлено: 17.11.10 10:56. Заголовок: miha совершенно вер..
miha совершенно верно: на входа 5 и 6 надо подавать +12 через резик и если датчик сработает, то будет обрыв плюса на входе. вход5 настроить на обрыв плюса, а аналоговый вход6 - ниже 3В
Спасибо! А по поводу Сатела, в перый раз буду соединять око и сател. я попытался зону око параллельно присоединить на шлейф к зоне на Сателе (зона нрмально замкнута), после чего зона на око не переходит в нормально замкнутое состочние, а если отсоединить провода от сатела, то все нормально, зона на око нормально замыкается, причем пробовал выставлять зону на сателе NC и EOL, не помогает. Может подскажите как запараллелить? а то не хочется око подключать на один выход в сателе через реле, чтоб при сработке сигнализации от любой зоны приходила только одна смс. Может уже решали такую задачу. Спасибо!
Отправлено: 18.11.10 08:59. Заголовок: miha обычно с сущес..
miha обычно с существующими охранными централями (сател, макс) гсм-дозвонщик применют именно в качестве оповещалки о тревоге. вход Сатела и вход око будут иметь влияние друг на друга :-( может как-то диодами развязывать, но это надо просто пробовать.
Отправлено: 18.11.10 18:20. Заголовок: miha гиморное дело ..
miha гиморное дело - лезть именно в ОХРАННЫЕ централи (они-то как-правило анализируют состояние шлейфа по току потребления с использованием оконечных своих резисторов)
Отправлено: 22.11.10 18:14. Заголовок: олег они внутри под..
олег они внутри подтянуты на минус и позволяют организовать реакцию при появлении сигнала +, причем 8 контакт (вход6+) - это аналоговый вход, тоесть можно задать и порог напряжения для оповещения.
Поскольку платформа разрабатывалась и для автомобильного применения, то на вход5+ можно подсоединить, например, провод "зажигание".
На вход6+ можно при желании подсоденить датчик затопения Октопус (меняет свое внутренне сопротивление от влажности контактов), измеряя падение напряжения на нем и оповещение по пороговому значению.
Если их (вход5+, вход6+) все же надо использовать в классическом применении для квартиры (тревога при обрыве шлейфа), то это тоже можно сделать как и описано в первом сообщении этой темы.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет