При отключении 220В,приходит смска ложной тревоги зон где стоят датчики объема,(напр. ЗОНА1,ЗОНА2 или ЗОНА1),а СМСки про то что отсутствует 220В нет! и про то что восстановлено питание тоже нет! Как это понять? ПО 2.9
Leroy 1) номинальное напряжение 12В и ток потребления согласно ТХ око-0, тоесть 12*0.5=6Вт, если БП слабее, то будет проседание и ненормальная работа. Вы пишете, что у вас БП 1.1Вт (при 12В это максимальное потребление 100мА - маловато). 2) если пропадает 220 (тоесть и напряжение от БП тоже пропадает), то мне не понятно откуда питается око-0? Как оно у вас вообще может сделать оповещения при отсутсвии питания? 3) если вы его конфигуратором конфигурите, то вышлите файл с настройками на support@oko.tm - глянем настройки, чтобы можно было дать ответ.
Отправлено: 23.01.10 20:00. Заголовок: Leroy вот теперь вр..
Leroy вот теперь вроде бы понятная картина 1) обычно датчики (движения и т.д.) при пропадании питания делают разрыв цепи контрольного шлейфа(это то что вы назвали ложное срабатывание), поэтому делайте им питание как для око-0 (тоесть при пропадании 220 чтобы было питание и на око и на датчиках.
контролировать пропадание/появление 220В можно одним из способов: 1) используя зону6 (с заводскими установками она мониторится только в охране и оповещение на изменение уровня. Порог у нее заводской +3В), подав туда напряжение выше +3В от любого дешевого сетевого бп или с платы-подзарядки (контроль наличия 220В). в охране будут приходить смс типа ADC input - OK (появилось 220) или ADC input - NO (исчезло 220в). Текст это сообщения можно менять через конфигуратор. 2) используя зону8 (внешнее питание). С заводскими настройками порог стоит около 13В, и она 24часовая, тоесть при переходе ниже 13В (когда пропадает 220 и питаемся от акума около 12.5В) будет оповещение Хозяину-1 EXT.POWER - NO, а при переходе выше 13В (появляется 220В и идет подзаряд акума) будет обратное оповещение. Этот порог регулируется через конфигуратор, в котором на последеней правой закладке также видно какое напряжение видит око-0, тоесть при выключенном и при включенном 220В посмотрите эти значения и порог выставтье где-то на средине.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет