Сообщение: 14
Зарегистрирован: 07.12.09
Откуда: Украина
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.01.10 22:06. Заголовок: Ложные сработки


При отключении 220В,приходит смска ложной тревоги зон где стоят датчики объема,(напр. ЗОНА1,ЗОНА2 или ЗОНА1),а СМСки про то что отсутствует 220В нет! и про то что восстановлено питание тоже нет!
Как это понять?
ПО 2.9

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 10 [только новые]


администратор




Сообщение: 179
Зарегистрирован: 15.11.09
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.01.10 23:33. Заголовок: Leroy там есть регу..


Leroy
там есть регулируемый порог по зоне8 - внешнее питание.
вопрос: как питается система (око и внешние датчики), какой файл конфигурации око?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 15
Зарегистрирован: 07.12.09
Откуда: Украина
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.01.10 12:53. Заголовок: Конфигурация ПО - 2...


Конфигурация ПО - 2.9
система питается от БП 1.1вт , т.е подключено питание датчиков и питание око на колодке БП

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 180
Зарегистрирован: 15.11.09
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.01.10 14:17. Заголовок: Leroy 1) номинально..


Leroy
1) номинальное напряжение 12В и ток потребления согласно ТХ око-0, тоесть 12*0.5=6Вт, если БП слабее, то будет проседание и ненормальная работа. Вы пишете, что у вас БП 1.1Вт (при 12В это максимальное потребление 100мА - маловато).
2) если пропадает 220 (тоесть и напряжение от БП тоже пропадает), то мне не понятно откуда питается око-0? Как оно у вас вообще может сделать оповещения при отсутсвии питания?
3) если вы его конфигуратором конфигурите, то вышлите файл с настройками на support@oko.tm - глянем настройки, чтобы можно было дать ответ.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 16
Зарегистрирован: 07.12.09
Откуда: Украина
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.01.10 15:22. Заголовок: сори БП 1.1А..


сори БП 1.1А

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 183
Зарегистрирован: 15.11.09
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.01.10 13:17. Заголовок: Leroy а без 220 как..


Leroy
а без 220 как же око-о у вас работает?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 17
Зарегистрирован: 07.12.09
Откуда: Украина
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.01.10 19:30. Заголовок: око работает от ББП..


око работает от ББП - 1.1А т.е есть ак. батарея


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 188
Зарегистрирован: 15.11.09
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.01.10 20:00. Заголовок: Leroy вот теперь вр..


Leroy
вот теперь вроде бы понятная картина
1) обычно датчики (движения и т.д.) при пропадании питания делают разрыв цепи контрольного шлейфа(это то что вы назвали ложное срабатывание), поэтому делайте им питание как для око-0 (тоесть при пропадании 220 чтобы было питание и на око и на датчиках.

контролировать пропадание/появление 220В можно одним из способов:
1) используя зону6 (с заводскими установками она мониторится только в охране и оповещение на изменение уровня. Порог у нее заводской +3В), подав туда напряжение выше +3В от любого дешевого сетевого бп или с платы-подзарядки (контроль наличия 220В). в охране будут приходить смс типа ADC input - OK (появилось 220) или ADC input - NO (исчезло 220в). Текст это сообщения можно менять через конфигуратор.
2) используя зону8 (внешнее питание). С заводскими настройками порог стоит около 13В, и она 24часовая, тоесть при переходе ниже 13В (когда пропадает 220 и питаемся от акума около 12.5В) будет оповещение Хозяину-1 EXT.POWER - NO, а при переходе выше 13В (появляется 220В и идет подзаряд акума) будет обратное оповещение. Этот порог регулируется через конфигуратор, в котором на последеней правой закладке также видно какое напряжение видит око-0, тоесть при выключенном и при включенном 220В посмотрите эти значения и порог выставтье где-то на средине.

Если есть шнур програмирования (или по модемному соединению), можете залить последнюю версию ПО 3_2 http://oko.plys.kiev.ua/oko-0w.htm

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 18
Зарегистрирован: 07.12.09
Откуда: Украина
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.10 21:08. Заголовок: Спасибо за помощь! ..


Спасибо за помощь!

Проблема оказалась в датчике движения GSN 701, при выключении 220в,срабатывал датчик.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 238
Зарегистрирован: 15.11.09
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.10 21:04. Заголовок: Leroy питать его на..


Leroy
питать его надо, иначе у них разрыв шлейфа - все верно илогично

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 31
Зарегистрирован: 07.12.09
Откуда: Украина
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.03.10 22:39. Заголовок: поменял плату датчик..


поменял плату датчика и все прошло , дело было в датчике ,а не в способе подключения

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет