ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.11 09:48. Заголовок: пропадає 0 на дев-1


Доброго дня. Маю проблемку з DEV 1 на око-1w. Пристрій включений, як надбудова над ПКП інтегра. Живиться з інтегри. І постійно в режимі охр-он. Вихід дев-1 управляє постановкою/зняттям охорони інтегри. На протязі 6 місяців все було Ок., а буквально вчора, почав з періодичністю раз в 5-10хв., при постійному дев-1-он, на цьому виході короткочасно пропадає нуль і тут же відновлюється, що призводить до постановки на охорону ПКП. Око-1w резетував - не допомогло. Як боротися з цією пульсацією?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 26 , стр: 1 2 All [только новые]


администратор




Сообщение: 1170
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.11 17:14. Заголовок: orest це може бути ..


orest
це може бути внаступних випадках:
1) прилад при відсутності реєстрації мережі через деякий час робить рестрарт, як наслідок в перші 5 секунд прилад знаходиться в загрузочній області (де всі виходи НЕ активні), а потім переходить в робочу область і встановлює все як було.
2) "старіння" внутрішнього акума, як наслідок контроллер його заряду (знаходиться в гсм-модулі) не завжди його бачить та заряджае. при цьому також буде рестарт (якщо довго контроллер заряду не бачить внутрішній акум).
3) "непропай" в ланцюгу управління ключа, чи ненадійний контакт на шляху до ПКП.

щодо п1 - як там рівень сигналу гсм. зелений (лівий) світлодіод як моргае)?
щодо п2 - ми безкоштовно видаляемо внутрішній акум, та переробляемо живлення ядра приладу для живлення від зовнішнього 12В.
щодо п3 - це треба перевіряти

але в любому випадку, якщо е можливість, то вхід пост/зняття охорони ПКП доцільно первести з імпульсного режиму (я так розумію що зараз по одному імпульсу ставиться, а по іншому знімаеться и т.д.) в тригерний ( подали мінус - в охорону, зняли мінус - охорона викл).

А яким чином ви зараз робите управління виходом Dev1 приладу око-1 (і в якому режимі цей прилад)?

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 21.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.11 00:09. Заголовок: пропадає 0 на дев-1


Доброго дня.
Спробую відповісти по порядку.
Отож:
1) Використовуємо зовн. антену. Око в постійно в режимі охр-он (тобто зелений світлодіод постійно світиться і рідко гасне). Ні мультиметром, а ні звиклим 101 осцилоскопом вловити одиночні імпульси на дев-1 однозначно не вдасться. Можна використати спец.-лапалки, але сам ПКП добре виконує цю функцію ( налаштував час реакції зони 500мс. (тобто провал дев-1 більший (з дурі розповів про деталі проблеми замовнику і отримав заборону на збільшення часі реакції зони));
2) Не думаю, що власник поведеться на "часткову (автономну) охорону" без око хоча б на якийсь час (в нього з сусідами "колективна відповідальність "по дзвінку");
3) 6 місяців попередньої надійної роботи приладу передбачають, як правило, добру якість пропаю контактних площин.

А зона постановки/зняття охорони ПКП включена як тригерна: дев-1 он (сом) - постановка; дев-1 офф (обрив 0) - зняття.
Дякую.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1172
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.11 07:44. Заголовок: orest якщо вхід ПКП..


orest
якщо вхід ПКП налаштований як тригер, то він НЕ ПОВИНЕН В РЕЗУЛЬТАТІ ПО ІМПУЛЬСУ НІЧОГО ЗМІНИТИ, тобто ящо э імпульс довжиною більше 0.5сек (скажімо 5 сек), то ПКП повинен стати в охорону і зразу ж знятися, А НЕ ЛИШАТИСЯ В ЦЬОМУ РЕЖИМІ (охорона). а якщо імпусьл коротше 0.5сек, то взагалі нічого не повинно відбуватися на ПКП.
якщо використовується ПКП, то я так розумію в системі є ББП+резервний акум на 12В (інакше датчики руху не будть працювати коли вікл.220В, і толку з внутрішнього акума в око-1 в принципі ніякого). тобто якщо е резервний акум 12В, то глибокого змісту в наявності внутрішнього в око-1 я не бачу.

скільки разів зелений світлодід гасне періодичними серіями (один, два чи три)? один -дорбрий рівень, два- середній, три - низький.
яким чином ви керуєте виходом Dev1 приладу око-1 ? (смс,дзвінком)?

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 21.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.11 09:40. Заголовок: Доброго дня. ПКП на ..


Доброго дня. ПКП на 90% управляється з клавіатури. А вихід дев-1 використовується в неординарних ситуаціях (господарів нема в дома, а сантехнікам, які мають ключі, треба працювати). Приорітет в управлінні ПКП має клавіатура. Тобто, якщо дев-1 - он постійно (що й було), то з клавки користувач ставить і знімає ПКП без проблем. Але, коли ПКП не під охороною, то одиночний імпульс з обривом і відновленням 0 власне ставить на охорону ПКП. То що причина в дев-1 не підлягає сумніву, від"єднав його від зони постановки/зняття і проблема зникла.
Потреби у вн. акумуляторі дійсно нема. Я просив би Вас надіслати інструкцію по його видаленню і внесенню змін у схему живлення. Якщо це можливо то на orestw@lviv.farlep.net. Бо відіслати прилад до Вас не виглядає можливим.
Дякую.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1173
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.11 11:25. Заголовок: orest тобто вхід в ..


orest
тобто вхід в ПКП в сеж-таки имплульсний? тобто один імпульс ставить, а инший знімае, а не тригерний як ви писали. бо ящо тригерний, то по першому фронту ипмілься він повинен стати, а по задньому фронут імпульса знятися, а ви пишете, що він так і лишаеться в охороні.
крім того, що видаляеться акум і вносяться зміни в схемотехніку приладу, то ще й треба залити прошивку 5.9 (для роботи прилади без внутрішнього акума). Ви це зможите зробити?
якщо буде пропадати мережа на декілька хвилин, то прилад буде робити рестарт с переініціалізацією гсм-модлуя, що неменуче буде приводити до появи імпульса на виході - ЦЕ ВЖЕ ЗМІНИТИ (це в загрузочній області перші декілька секунд всі виходи в неактивному стані).


гляньте тут http://oko.forum24.ru/?1-11-0-00000051-000-0-0-1298369670
може достатньо буде для вас інфо


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 21.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.11 20:33. Заголовок: І все-таки вхід ПКП ..


І все-таки вхід ПКП трігерний. Мабуть я не все чітко пояснив. Спробую ще раз. Дев-1 - он (0). ПКП знятий з охорони клавіатурою. Для того щоб око поставив на охорону ПКП потрібно відправити смс дев-1 офф (обрив 0, який зсинхронізує дев-1 зі знятим з охорони ПКП), а потім послати ще одну смс дев-1 он (0) і саме тоді ПКП ставиться на охорону. Саме це без смс-ок око й робить.
Проблеми з мережею цілком можливі, але як їх виловити - просто не уявляю. Хіба спробувати поміняти оператора.
прошивку 5.9 спробую залити (хоча ніколи цього не робив), сподіваюся через кабель проблем не буде.
Правда файл http://narod.ru/disk/6141975001/ver_1w5_9_bez_acuma.ok1.html вже зліквідований.
Дякую і успіхів.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 10
Зарегистрирован: 21.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.11 20:50. Заголовок: А ще попрошу скинути..


А ще попрошу скинути мені версію прошивки 5.9 ( щось на сайті не знаходжу).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1176
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.11 08:12. Заголовок: orest на мило вам с..


orest
на мило вам скинув необхідну інфо. на сайті е серійна 5.8 (для роботи з внутрішнім акумомо), а 5.9 не викладаемо, бо як правило ми самі перероблюемо прилади і її туди заливаемо, або в індивідуальному порядку відсилаемо іншим, хто сам перероблюе. 5.9 НЕ буде працювати з приладом, у якого е внутрішній акум, тому ми й не викладаемо, бо люди почнуть іі лити в свої прилади з акмомо і вона не буде працювати.

з ПКП зрозумів - фронтом вверх (перехід з нуля в високий рівень) він знімаеться з охорони, а фронтом вниз (перехід с високого рівня в низький) він становиться.
тоді можливо ви маете змогу ось що зробити:
налаштувати вхід КПК навпаки (інверсію) - фронтом вниз знімаеться з охорони (прилад подае мінус), а фронтом вверх (прилад знімае мінус) - ставиться.
тоді в око-1 весь час вихід Дев-1 буде неактивний, тобто знятий мінус (і при рестартах теж, тобто його стан НЕ буде змінюватися при них), а смс-команди для постановки в охорону приладом око-1 будуть навпаки - спочатку Дев1он (подае мінус для зняття охорони, але ПКП і так знятий, тобто нічого не буде), а потім Дев1оф (прилад знімае мінус, а ПКП становиться в охорону).
Наче все логічно.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 21.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.09.11 19:39. Заголовок: Вітаю Вас. Дякую за ..


Вітаю Вас.
Дякую за оперативну відповідь і вер.5,9. Проаналізую рекомендовану Вами зміну реакції зони ПКП найближчим часом. Але прошу подумати над таким делікатним питанням: наявність чи відсутність зв"язку приладу з базовими станціями оператора щось і до чогось повинна зобов"язувати сам прилад? Цит:"(якщо буде пропадати мережа на декілька хвилин, то прилад буде робити рестарт с переініціалізацією гсм-модлуя, що неменуче буде приводити до появи імпульса на виході - ЦЕ ВЖЕ ЗМІНИТИ (це в загрузочній області перші декілька секунд всі виходи в неактивному стані).
Як на мене комунікаційна частина приладу не повинна впливати на загальний стан системи (контроль входів, підтримка виходів, збереження дати,... то що). Чи я помиляюся?

Ще раз дякую.
Успіхів.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1177
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.09.11 11:10. Заголовок: orest в приладах ок..


orest
в приладах око-1 НЕМАЕ окремого ключа для управлыння живленням окремо гсм-модуля, тому щоб зробити переыныцыалызацыю гсм, необхыдно зняти та подати живлання на всю систему (щой и робить проц). Оскільки в приладі закладена можливість зміни прошивки САМИМ користувачем (що далеко не в усіх це є), то неменучим е деякий короткий але не нульовий час щодо аналізу наявності шнурка та загрузчика-по. в цій області усі виходи і знаходяться в неактивному стані. А зайшовши в робочу область стани виходів користувача встановлюються в ті положення, в якому вони були до вимкнення (є память стану), тобто після викм/ввікн. приладу СТАНИ ВИХОДІВ КОРИСТУВАЧА ЗАЛИШАЮТЬСЯ ТАКІ Ж, ЯКИМИ ВОНИ БУЛИ ДО ВИМКНЕННЯ.
В любому випадку вам всерівно треба налаштуватися до того, як воно е, бо його не змінити.
наприклад, встановіть довжину фільтру на ПКП десь 5-6сек, тоді він НЕ буде реагувати на такі речі, а смс-ками реально буде імпульс близько 10сек, на які він буде реагувати.
Або змініть логіку роботи иходу на інверсну.
якщо немае можливості зробити ні перше, ні друге, то по запланованому вами алгоритму звязки (спарингу) око-1 з ПКП нічого не вийде. треба міняти алгоритм спарингу.
Не завжди в житті е можливість робити все те що хочеться - треба шукати компроміс :-)

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 12
Зарегистрирован: 21.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.09.11 18:53. Заголовок: Вітаю. В суботу прис..


Вітаю.
В суботу приступаю до видалення акумулятора і зміни провайдера. Єдине незакрите питання: вер.5,9 заливати до; під час; чи після внесення змін у схему приладу?
На сьогодні з 1w більше питань не маю. Купа запитань стосується 1И. Якщо не дуже складно, прошу скинути посилання на питання смс-моніторингу нерухомих обєктів, 8-зонну прошивку приладу, можливість роботи ПЗ СМС-моніторинг з фіксованою картою території (без гугла чи яндекса...).
Дякую.
Успіхів.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 195
Зарегистрирован: 12.11.09
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.09.11 21:05. Заголовок: orest Відповіді на ..


orest
Відповіді на ваші питання можите знайти на сайті.

Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1179
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.09.11 22:32. Заголовок: orest пишет: В субо..


orest пишет:

 цитата:
В суботу приступаю до видалення акумулятора і зміни провайдера. Єдине незакрите питання: вер.5,9 заливати до; під час; чи після внесення змін у схему приладу?
На сьогодні з 1w більше питань не маю. Купа запитань стосується 1И. Якщо не дуже складно, прошу скинути посилання на питання смс-моніторингу нерухомих обєктів, 8-зонну прошивку приладу, можливість роботи ПЗ СМС-моніторинг з фіксованою картою території (без гугла чи яндекса...).
Дякую.
Успіхів.


відповіді по-суті:
1) залити 5.9 можна як до видалення внутрішнього акуматак і після.
2) щодо приладів око-и, куди можливо залити альтернативну (НЕ заводську) прошивку Інсталятор, то тут
http://oko.plys.kiev.ua/oko-u.htm скачати архів "Версія Інсталятор" - там є конфігуратора, прошивка та інструкція по оновленню ПЗ
3) ви пишете про можливість смс-моніторингу нерухомих обєктів і в той же час пишите про фіксовану карту території - або я не зміг зрозуміти запитання, або у вас протирічні питання. оце щодо смс-монтіторингу http://oko.plys.kiev.ua/sms_monitoring.htm якщо у вас нерухомі обекти, то вас ніхто НЕ заставляе включати карту (викл. всі галки в группі карта), тобто нерухомі обєкти ви можете дивитися без карти і не треба коннекту до яндекс чи гугл.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 23
Зарегистрирован: 10.03.10
Откуда: Ukraine, Луцьк
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.12 16:15. Заголовок: У мене питання по по..


У мене питання по поводу цього ж виходу DEV1. Даний вихід видає 50мА, мені потрібно 100-150мА. Чи можна в середині корпуса навісним монтажем приліпити транзистор щоб збільшити ток на виході? Якщо так, то чи немогли б ви підкинути схемку такої доробки прибора?
Ще прозьба, хочу викинути акумулятора, в принципі за цим я й зайшов на форум. Колись на вашому сайті була фотографія плати з перепайкою деталей для цього, та прошивка, версія 5,9. Зарас я цього не можу знайти. Якщо це не являється секретом фірми, то вишліть будь-ласка на емайл planirovsshik@mail.ru
Дякую.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 215
Зарегистрирован: 12.11.09
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.12 19:24. Заголовок: petrovitch Смотрите..


petrovitch
Смотрите в FAQах.

Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 26 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам