ссылка на сообщение  Отправлено: 14.11.11 23:44. Заголовок: не могу отключить командами SMS - зоны 3 и 7


не могу отключить командами SMS - зоны 3 и 7. Делал резет с помощью СМС и кнопки, при этом зоны 3, 4, 6, 7 были включены. С помощью СМС их отключить не возможно. После чего я подключил датчик к зоне 5 и включил ее с помощью СМС. Затем, закоротил на 0 зоны 4 и 6 и только тогда они сами отключились. А зоны 3 и 7 отключить не могу. Режим КВАРТИРА!!! При постановке на охрану идут звонки с интервалом около 30 сек. СМС команды работают нормально кроме отключения зон..... Что делать? Заранее спасибо!

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
Ответов - 7 [только новые]





Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.11.11 23:51. Заголовок: Да забыл написать, к..


Да забыл написать, когда подключал датчик к зонам 4 и 6 они отключались, а включить с помощью СМС нельзя.

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.11.11 23:54. Заголовок: Датчик SRP PET 2 ..


Датчик SRP PET 2

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
администратор




Сообщение: 1272
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.11.11 18:07. Заголовок: Тарас начнем по пор..


Тарас
начнем по порядку:
1) со сброшенными настройками в режиме квартира включен мониторинг ТОЛЬКО зоны-1 (Dver). поэтому либо вы НЕ сбросили все в заводские, либо у вас НЕ режим квартира
2) дайте на прибор с телефона Хозяин-1 смс запрос на состояния Status3k и напишите тут на форуме ПОЛНОЕ содержание ответной смс. там будет все видно, на каких зонах включе мониторинг, на каких нет, их состояние, режим прибора, версия прошивки.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.11.11 23:11. Заголовок: Status3k


OXR - OF
Sms - OF
Sim - OF
Ans - OF
Dver - NO
Okno - NO
Zon3 - ok
Zon4 - no
Zon5 - OK
Zon6 - no
Zon7 - ok
220v - ok
Dev1 - OF
Dev2 - OF
Dev3 - OF
1W2.9 ok
1W000548

Вот зону 3 и зону 7 не могу отключить командами Zon3of3k и Zon7of3k

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.11.11 23:16. Заголовок: после резета и нажат..


после резета и нажатия кнопки первым делом вводил 1owner3k и потом H-mode3k

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
администратор




Сообщение: 1275
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.11.11 23:51. Заголовок: Тарас 1) зона3 и зо..


Тарас
1) зона3 и зона7 - ВЫКЛЮЧЕН мониторинг, ибо состояние их маленькими буквами - ВЫ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ, там написано, что означают маленькие и большие буквы, которые описывают состояние зоны. тоесть по ним НИКОГДА НЕ ПРИХОДИТ ТРЕВОГА!!!
2) у вас включен мониторинг зон1,2 и 5 - у них состояние большими буквами, причем состояние зоны2 (Okno) нарушено.
3) вы определитесь на каких зонах у вас стоят датчики и отключите мониторинг не используемых зон. проверте исправность шлейфов испльзуемых датчиков.
4) НЕ понимаю, исходя из каких соображений вы отключали мониторинг того, что и так отключено (Zon3of3k и Zon7of3k) ?????
5) НЕ путайте рестарт прибора кнопкой и сброс кнопкой в заводские установки!!!! чтобы кнопкой все сбросить в начальные установки (режим будет текущем, тоесть квартирным, но будет включен мониторинг только зоны1 Dver) необходимо ее нажать и удерживать напротяжении коротких вспышек левого светодиода (зеленый), прииэтом горит правый (красный). когда зеленый потухнет, то кнопку можно отпустить. через несколько секунд прибор опять рестартнется и будут настройки по умолчанию

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.11 13:17. Заголовок: Спасибо Окно отключи..


Спасибо Окно отключил СМС, а дверь замкнул. И всё работает ОК!!!
СПАСИБО!!! Два года работала без проблем и я ее подключал но забыл, что у вас включен мониторинг зон1,2 и 5 - у них состояние большими буквами

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 5
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет