ссылка на сообщение  Отправлено: 03.03.12 12:04. Заголовок: око 1 в завис


Доброго дня

око 1 в (з акумулятором) під час конфігурування завис при записі налаштувань в прилад. При наступних підключеннях стан зв'язку в програмі блимає два рази але дані не зчитуються. верс конфігуратора 5,7 , ПО1в5.7. Акумулятор в порядку, напруга на АБ без зовн живл 3,6в, з зовн 4,2в. На запит смс статус не відповідає, натомість вислав дані про стан рахунку.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 11 [только новые]


администратор




Сообщение: 1594
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.03.12 18:23. Заголовок: влодко якщо напруга..


влодко
якщо напруга на внутрішньому акумі з зовнішним живленнням 4.2, а коли вимикаете зовнішнє живлення, то вона досить швидко падае до 3.6, то ваш акум ТОЧНО НЕ В ПОРЯДКУ!!!
він вже не бере заряд на себе.

кнопкою скиньне все в заводскі значення, потім можете спробувати конфігуратором.

гадаю, варто його до нас на модернізацію по видаленню внутрішнього акума.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 10
Зарегистрирован: 16.09.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.03.12 15:05. Заголовок: Вітаю. Встановив но..


Вітаю.

Встановив новий акумулятор. Кнопкою скинув налаштування. При підключенні пк до око один раз проблимує поле "стан зв'язку", після чого при натисканні на кнопки зчитування чи запис інф. вони (кнопки )запис, зчитування, встанов годин, стають сірими , і прилад ні на що не реагує не реагує .

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1595
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.03.12 18:48. Заголовок: влодко підеданйтесь..


влодко
підеданйтесь конфігуратором знову і нічого не натискайте, подивіть буде регулярно блимати поле "стан звязку" (почекайте пару хвилин, при цьому горять обидва світодиоди), чи тільки один раз після подачі живлення.
якщо останне (тобто один раз блимнув, а потім через тайм-аут прилад вийшов з конфигуратора та обідва свтодіоди потухли), то е обрив між ТХ проца і РХ кабеля - це може бути як в приладі так і в шнурці.
якщо ж стан звязку стабільний, але зчитування не виходить, то тоді навіть не знаю. напевно до нас треба буде його.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 16.09.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.03.12 14:16. Заголовок: Тестами і спробами ..



Тестами і спробами з'ясувалось , що пк підєднюється до око, але в процесі підключення потрібно вимкнути зовнішнє живлення. ТОді нормальо зчитується і записується інформація з око. Якщо ж вже при під'єднаному (програма конфігуратор з'єднана з приладом стан звязку блимає) до ПК око1в , подати зовнішнє живлення зв'язок втрачається, діоди тухнуть і починають блимати одночасно з певною частотою.
Я записав і перевірив запис відбулась, тільки залишається перевірити саму працездатність приладу на дозвон.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 12
Зарегистрирован: 16.09.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.03.12 17:18. Заголовок: Ще одна проблемка ..


Ще одна проблемка , прилад не відсилає смс , але дзвонить. Пробував перезалити софт на нього теж не вдалось.
Чи є там якесь програмне скидання чи якась подібна кнопка???
Дякую.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1598
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.03.12 18:26. Заголовок: влодко смс-сповыщен..


влодко
смс-сповыщення з початковими налаштування вимкнено, якщо воно потрибне, то його треба ввимкнути, наприклад конфигуратором.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 13
Зарегистрирован: 16.09.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.03.12 09:54. Заголовок: Прилад не відпові..


Прилад не відповідає на смс типу статус, систем, і т. д. ??

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1602
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.03.12 19:12. Заголовок: влодко можливі варі..


влодко
можливі варіанти
1) смс не доставляеться на прилад. він в мережі? ви актвивівували в себе на телефоні звіт про доставку? смс досталяються на прилад (не путати відправку з доставкою - це різні речі!!!!) ?
2) невірний секретний код в смс-команді - значення початкове 3k
3) невірна смс-команда (всього 8 латинських символів повиино будти в смс)
4) можливо ви сконфигурували - виконувати смс-команди тільки від номера Господар-1, а відсилаете його з іншого номера.
5) баланс сім-ки приладу не дозволяе відправити смс


можете скинути кнопкою всі налаштування приладу впочаткові значенняу, дати мені номер сім-ки приладу в ЛС. я спробую себе прописати Господарем-1 и дати команду Status3k - подивлюся що вийде.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 14
Зарегистрирован: 16.09.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.03.12 14:26. Заголовок: Вітаю. Питання смс ..


Вітаю.
Питання смс вирішилось відсиланням смс он з мобільного, хоча в конфігураторі вони всюди активовані.
Дякую за підказки. Але потрібно ще одна. Чи можна через смс змінити тип умови спрацювання в зоні (обрив нуля, появл нуля...)???

Дякую.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1636
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.03.12 21:48. Заголовок: влодко так. цитую і..


влодко
так. цитую інструкцію ...
CfgXYnmk - где XY – ПИН-код, команда конфигурирование условий срабатывания и длительности звонка оповещения охранных зон, n – 1,2…7,8 номер зоны и «Тревожная кнопка», m – 0 или 1 –исчезновение или появление нуля соответствующей зоны, k – 0 или 1 – короткий или длинный звонок оповещения при срабатывании соответствующей зоны.
PullXYnm - где XY – ПИН-код, n – 3 или 7 - номер зоны, m – 0 или 1 – «подтяжка» в ноль или «подтяжка» в плюс соответствующей зоны. Зона3 («Постановка на охрану») и зона7 («Зажигание») могут реагировать и на ноль (появление или исчезновение) и на плюс (появление или исчезновение). Остальные входа аппаратно «подтянуты» в плюс - реагируют только на ноль (появление или исчезновение).
ConfigXY - где XY – ПИН-код. Запрос о конфигурации условий срабатывания и длительности звонка оповещения охранных зон, а также внутренних «подтяжек».


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 15
Зарегистрирован: 16.09.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.03.12 10:49. Заголовок: Дякую))..


Дякую))

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам