Сообщение: 90
Зарегистрирован: 07.12.09
Откуда: Украина
Репутация:
0
Отправлено: 14.05.11 21:21. Заголовок: в настройках почему ..
в настройках почему то строка - " ВКЛ.передачу на веб-сервер данных о тревоге" - затенена и стоит галочка.А на веб-сервер передаются ,не периодически,"периодические данные"(сори за каламбур). Галочка не снимается.
Отправлено: 15.05.11 00:37. Заголовок: Leroy эта галка неа..
Leroy эта галка неактивна по той простой причине, что ГЛАВНЫЙ выключатель передачи данных на сервер ВЫКЛЮЧЕН!!!! Верно я предполагаю? Он самый верхний на закладке гпрс. ТОЕСТЬ ПРИБОР НЕ ПЕРЕДАЕТ ПО ГПРС НИЧЕГО, ЕСЛИ ВЫКЛЮЧЕН САМЫЙ ВЕРХНИЙ ЧЕК-БОКС!!!! скажите тип прибора, его серийный номер илил ИМЕИ и я посмотрю в базе данных, когда были от него данные.
Отправлено: 16.05.11 08:11. Заголовок: Leroy данные от это..
Leroy данные от этого прибора приходили на наш веб-сервер до 12:34 12.05.2011. поскольку наконец-то удалось узнать, что это за прибор (0В оказывается, а я предполагал, что око-е), то там НЕТ главного выключателя гпрс. там несколько по иному: чтобы полностью выключить передачу, то нужно было выставить периодичность в 0 (А У ВАС ДО 12ЧИСЛА СТОЯЛО 255минут) и поснимать все галки ниже, тоесть сделать как с заводскими настройками.