Отправлено: 25.08.11 18:15. Заголовок: ПО Инсталятор, номиналы сопротивлений
Подскажите pls насколько точно необходимо выдержать номиналы сопротивлений в 8 и 13 кОм, что бы OKO-U уверено различало зоны? Резисторы ведь с допуском идут 5% или 10%, да и номиналы нестандартные. На 8.2 кОм резисторы в продаже есть, а на 8 что то невстречал. Нехочется набирать из нескольких. И по мощности, на 0.25 Вт нормально будет?
Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 30.10.13
Репутация:
0
Отправлено: 30.10.13 08:42. Заголовок: Комбинированные зоны
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли комбинировать зоны с резисторами и коротко замкнутые? Z1, Z2, Z4 - NC, Z3 - Z7 - через резисторы?
Отправлено: 30.10.13 20:21. Заголовок: Hahol нет. если на ..
Hahol нет. если на одном физическом входе используется только одна зона, то тогда ее можно без резистора (также необходимо выключить мониторинг другой зоны на этом физическом входе). если же две зоны используются на одном физическом входе, то надо обе через свои резисторы. на входе 1 находятся зоны-1,-5 на входе 2 находятся зоны-2,-6 на входе 3 находятся зоны-3,-7 на входе 4 находятся зоны-4,-8
Отправлено: 30.11.13 01:18. Заголовок: И еще уточнение по р..
И еще уточнение по резисторным входам - какая их помехоустойчивость и рекомендуемая максимальная длина и марка проводов или кабелей? Нужно ли заземлять оболочку кабеля если использовать UTP 5 c экранной жилой?
vikki56 входное сопротивление входа около 10кОм, поэтому на длинных проводах будут наводки напряжения, что будет приводить к ложным срабатываниям. анализ состояние верхней и нижней зон ведется по напряжению на входе относительно минуса (общего): если оно ниже 1.8 В, то обе зоны в состоянии замкнуто если от 1.4В до 1.8В, то верхняя разрыв, а нижняя замкнуто если от 1.8В до 2.5В, то верхняя замкнуто, а нижняя разрыв если выше 2.5 В, то обе зоны в состоянии разрыв
правило одно, чем дольше линия, тем толще провод :-) думаю, на ютп5 метров 20-30 должно работать, конечно же с заземлением экрана будет понадежней - наводки не так будут влиять. но надо проверять - у нас нет точных сведений от инсталяторов о решении с максимально возможной длиной. при малых и средних объектах (киоск, гараж, дача, 1-2к квартира, прочее) проблем не должно быть
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет