Отправлено: 21.11.13 22:19. Заголовок: Проблема с зарядом аккумулятора
комплект as-econom . Проблема такая после включения в сеть стало приходить смс RAZRJAD AKKUMULAT 00.0V. Индикатор "Заряд" постоянно не светится, горят только индикаторы 220 и +12v. прошивка вроде 2.5 заводская
Отправлено: 22.11.13 00:13. Заголовок: Technoj у вас ББП20..
Technoj у вас ББП20 и резервный аккумулятор? или вы не поставили аккумулятор? при наличии 220В, что приходит в ответ на смс-запрос 123402 или дтмф-команду *2. приведите текст.
Отправлено: 22.11.13 10:12. Заголовок: аккум всё время стои..
аккум всё время стоит, и не разряженый а что за ббп не знаю-плата бп уже была в ящике изначально. явообше не пойму как око может контролировать напряжение аккума- от бп на него только 12в идёт, 2 провода и всё!
Technoj типовая схема организации питания прибора око-и для определения состояния 220В - это применение ББП (например ББП20) и резервный акум. надо проверить следующее: 1) включаем 220В на ББП20 с резервным акумом. на плату око-и при этом должно прийти напряжение выше 13В (когда акум заряжен, то оно около 14В). проверяем видит ли сам прибор наличие 220В, путем смс-запроса 123402 или дтмф-комады *2. в ответ придет смс, КАКОЕ СОСТОЯНИЕ 220В ТАМ ПОКАЗЫВАЕТ??? 2) выключаем 220В, через некоторое время (несколько минут и это зависит от емкости и свежести акума) напряжение на плате око-и понизится ниже, чем 12.8В, после чего запустится таймер в приборе и если оно так и будет ниже 12.8 на протяжении 1 минуты, прибор будет считать что выкл 220в и пришлет смс на пользователя-1 (если он введен и вкл смс оповещение на него). подождите падения напряжения ниже 12.8В. через пару минут дайте запрос 123402 или дтмф-команду *2. КАКОЕ СОСТОЯНИЕ 220В ТАМ ПОКАЗЫВАЕТ???
если очень важно реагировать даже на кратковременные вкл/выкл 220В или же ваш БП не работает по вышеуказанному алогритму, то тогда надо на круглосуточный вход-4 платы око-и подать нормально разомкнутые контакты сетевого реле, обмотка которого запитывается непосредственно от 220В.
с помощью смс можно изменить текст оповещения по этому входу-4, с помощью которого и будет реализовываться контроль 220В при вышеуказанной ситуации.
явообше не пойму как око может контролировать напряжение аккума- от бп на него только 12в идёт, 2 провода и всё!
прибор анализирует вкл/выкл 220В по факту изменения его напряжения питания (если выше 13В, то прибор считает, что вкл 220В, а если ниже 13В, то это выкл 220В) и это фактически и есть напряжение резервного акума. при переходе питания выше/ниже 13В (с временным фильторм в несколько минут) прибор делает смс-оповещение о вкл/выкл 220в на пользователя-1. когда оно упадет ниже 11В, то прибор сделает смс оповещение на пользователя-1 о разряде акума. при 10.8В ваш ББП должен отклбчить акум от нагрузки, предотвращая его от глубокого разряда.
Отправлено: 25.11.13 14:03. Заголовок: вот смс:OHRANA ON ZO..
вот смс:OHRANA ON ZONA-1 NORMA ZONA-2 NORMA ZONA-24 NORMA 220V OFF RAZRJAD AKKUMULJAT. +0.0V RELE OFF GSM:SREDNI странно что пишет 220 офф, ведь сеть есть. на клемах аккума 13.7в
Отправлено: 25.11.13 22:43. Заголовок: Technoj в данном сл..
Technoj в данном случае, когда измеритель внешнего напряжения питания показывает 0В, означает, что где-то есть обрыв на плате око-и в районе резисторов R11 и R12 (под клеммами питания). Если визуально не видно обрыв и сами не сможете его пропаять, то прибор надо к нам - найдем и устраним.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет