On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Внимание! Добавлять новые темы и сообщения на этом (старом) форуме нельзя. Старый форум только для просмотра. Новый форум находится здесь.

АвторСообщение



Сообщение: 18
Зарегистрирован: 11.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.13 20:52. Заголовок: Внешний датчик температуры


Доброго дня или ночи! ПРИБОР OKO-U (заводская версия ПО 3.1) используем датчик DS1821C+ (магазины и производитель утверждает, что это аналог DS1821). Устанавливаем пороговые значения (например) Тмин =30˚С, а Тмакс=50˚С. sms-оповещение на Хозяина-1 при повышении температуры выше 50˚С либо не приходит вовсе, либо Т:+50. При понижении температуры Т:+35С, либо сразу Т:+28С, либо последовательно, либо ничего. В чем проблема, в датчике? играет ли роль скорость изменения температуры, или в чем то еще проблема?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 3 [только новые]


администратор




Сообщение: 2593
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.13 21:22. Заголовок: fil_f пишет: цита..


fil_f

играет скорость. на кратковременные повышения/понижения не приходит оповещение. Необходимо, чтобы превышение температуры выше Тмакс или понижение температуры ниже Тмин было на протяжении пару минут.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 19
Зарегистрирован: 11.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.13 21:47. Заголовок: так ли я понял - ес..


так ли я понял - если порог Тмакс=50˚С а рост температуры от 40 до 70 поднялся за 20 секунд оповещения (вероятнее всего) не будет, ну или же то-же на кратковременное и резкое понижение температуры?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2594
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.13 23:53. Заголовок: fil_f пишет: так ли..


fil_f пишет:

 цитата:
так ли я понял - если порог Тмакс=50˚С а рост температуры от 40 до 70 поднялся за 20 секунд оповещения (вероятнее всего) не будет, ну или же то-же на кратковременное и резкое понижение температуры?


совершенно верно.
необходимо чтобы Т перешла порог выше установленного Тмакс (или ниже Тмин) и была там пару минут, после чего сработает триггер на оповещение.

экспериметы на столе со спичкой (зажигалкой) в руке не покатаят :-)

для проверки алгоритма "на коленках" при комнатной Т (до 28С), установите Тмакс ,например, в +29С и зажмите датчик пальцами руки на протяжении 2-3 минут. от руки Т подымится чуток выше 30 и будет оповещение. контроль Т можно увидеть вответ на дтмф *2 или смс 123402

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет