ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.11 20:41. Заголовок: подключение DS 1821


DS 1821 просто впаять и смс ками установить пороги и будет работать , или еще чтото нужно . прошывка 1.4

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 14 [только новые]


администратор




Сообщение: 857
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.11 22:16. Заголовок: никола да, тупо впа..


никола
да, тупо впаять три контакта от датчика 1821. если полярность питания датчика перепутаете, то он будет сильно греться. Если впаяете правильно, то кроме периодических вспышек внутреннего свтодиода об уровне сигнала гсм, вы также увидите одну коротенькую вспышку - прибор видит датчик.
пороги по умолчанию стоят Тмин +5 и Тмакс +40.
если прибор видит датчик, то также в ответной смс на 123402 будет строка с порогами и текущим значением Т.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 15.07.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.06.11 09:49. Заголовок: Можно ли откалиброва..


Можно ли откалибровать датчик температуры DS 1821? реальная температура в комнате 25 а он показывает 29.Датчик вынесен наружу.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 936
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.06.11 16:39. Заголовок: virtex это цифровой..


virtex
это цифровой датчик Т, а не аналоговый и у него НЕТ калибровки - все что он выдает в цифровом коде по однопроводному интефейсу, то и принимает проц. Обеспечте ему (выносному датчику) такие же условия для измерения Т, в котором ваш настенный градусник и тогда вы будете иметь аналогичные показания.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 05.07.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.11 17:46. Заголовок: Планируется ли поддержка 18B20?


Такие датчики программно несовместимы, однако более дешевы и распространены.
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2812

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 979
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.11 19:38. Заголовок: Fix да, формат прот..


Fix
да, формат протокола у них иной, но тип интрефейса тот же.
к сведению, в приборах око-и с завосдкой прошивкой, начиная с версии 1.7
"Добавлена возможность подключения 5 датчиков температуры DS1820". кроме 1821.

цитата с интсрукции...
ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
К прибору можно подсоединить на разъем Х8 один безадресный датчик температуры DS1821 (не имеет внутреннего кода) и до пяти адресных датчиков DS1820 (у каждого датчика свой уникальный внутренний код). Адресные датчики DS1820 необходимо предварительно ввести в память прибора. Для этого необходимо позвонить на прибор и по очереди подсоединять ПО ОДНОМУ датчику DS1820 и вводить их в память прибора путем соответствующей DTMF-команды: *#91, *#92, *#93, *#94, *#95. После чего все датчики можно подсоединить к прибору. С помощью sms-команды типа 12349NTEXT можно задать пользовательский текст sms для каждого из адресных датчиков DS1820.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 05.07.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.07.11 16:08. Заголовок: ­Планируется ли поддержка 18B20?


*PRIVAT*

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1006
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.07.11 20:31. Заголовок: Fix должен работать..


Fix
должен работать и 18В20 - та мпротокол по идее тот же.
подсоединить ОДИН датчик на разъем, позвонить на прибор и внести его в ячейку1 - нажав команду *#91.
положите трубку подождите не менее 10сек, чтобы проц опросил датчик в занес себе его значения. позвони опять, нажми *#90 - прийдет смс созначениями 5 адресных датчиков. напротив первого дожна быть измеренная Т.
также можно по одному и второй, третий ... пятый в память вводить.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 05.07.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.07.11 21:43. Заголовок: Планируется ли поддержка 18B20?


Код немного отличается, 18S20 9 битный, 18B20 12 битный, но с завода запрограммирован в 9 битный, и немного отличается код устройства

 цитата:
The 18B20 can work as a replacement but requires a little code change but as I see it the benefit is, it is a lot faster and half the price.


http://ghmicro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4%3A18f248-wa6276-and-2-digit-7-seg-led&catid=2%3A18f248&Itemid=2&limitstart=1
Я вспомнил, что попереводил датчики в режим 12 битный. В этом режиме время на преобразование увеличивается до 750 мс! Попробую перевести их в режим 9 битный, должно получится!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1008
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.07.11 22:35. Заголовок: Fix все они по прот..


Fix
все они по протоколу передают два байта о Т, просто в одних реально значащие старшие 12бит, у других 11,10,9. а прибор берет от них старшие 8 бит (точность в 1 градус).
полярность датчика не перепутали? он не греется сильно (в случае перепутки полярности)?
не вижу препятсвий, чтобы он не работал.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 05.07.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.07.11 13:17. Заголовок: Разница 18B20 и 18S20


В том то все и дело, что в 18b20 Даласы изменили формат представления для упрощения расчетов
Разница в цене разряда и она описана здесь
Если сравнить даташиты 18s20 и 18b20 (см страницу 3), датчики используют совсем разное представление данных в температурных регистрах
Данные в регистрах сдвинуты один относительно другого на 3 разряда.

Универсальная процедура преобразования под Delphi выглядит так:
Скрытый текст



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1011
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.07.11 20:26. Заголовок: Fix да, засада с ра..


Fix
да, засада с разным мапингом температуры :-(
а всего-то одна буква

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1015
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.07.11 21:43. Заголовок: Fix пишет: В том то..


Fix пишет:

 цитата:
В том то все и дело, что в 18b20 Даласы изменили формат представления для упрощения расчетов
Разница в цене разряда и она описана здесь
Если сравнить даташиты 18s20 и 18b20 (см страницу 3), датчики используют совсем разное представление данных в температурных регистрах
Данные в регистрах сдвинуты один относительно другого на 3 разряда.


спасибо за прояснения ситуации.
в скором будущем выйдет прошивка 1.9, которая будет работать со всеми типами адресных датчиков серии 1820, а именно: DS1820, DS18B20,DS18S20.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 23.04.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.04.12 13:15. Заголовок: Версия 1,9. Реализов..


Версия 1,9. Реализована ли поддержка DS 18B20

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1748
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.04.12 16:54. Заголовок: BMW да..


BMW
да

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет