Доброго времени суток! Мы приобрели несколько десятков Ваших приборов (OKO-U). Установили на объекты.
Столкнулись с несколькими трудностями: 1. Как сбрасывать номер телефона с энергонезависимой памяти? (В инструкции написано очень мало и не понятно. Наши попытки венчались неудачей). Опишите как можно подробнее. В идеале, было бы неплохо сделать видеоролик (видео-урок). 2. Око настроили на работу с Дунаем. СМСочный режим не очень. Во-первых, дорого, во-вторых, долго идут сообщения. Есть возможность перевести устройство в GPRSный режим? 3. На объекте стоит ТК (тревожная кнопка) подключена на 4 шлейф. Шлейфы 1-3 закороченные. На ПЦН пришли тревоги по 3 зоне! Как таково возможно?
Отправлено: 09.04.12 18:02. Заголовок: wert 1. нажмите и у..
wert
1. простыми словами - нажмите и удерживайте кнопку на работающем приборе, при этом прибор рестартнется и начнет часто моргать внутренним светодиодом (кнопку ДЕРЖИМ). после того как он потухнет кнопку отпускаем. прибор через пару секунд опять сделает рестарт (часто моргает светодиодм), но уже со сброшенными настройками
вот такой текст написан в инструкции к прибору с заводской прошивкой, цитирую ... СБРОС В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ Выключить устройство. Подать внешнее питание на прибор, при этом необходимо нажать и удерживать кнопку управления на протяжении всей серии коротких «вспышек» внутреннего светодиода (около 5 - 7секунд), после чего кнопку необходимо отпустить. Внимание! После сброса нужно повторить операцию настроек.
неужели он у вас вызвал значительные трудности в понимании?
2. давайте нам детальное описание протокола общения через GPRS вашего объектового оборудования с вашим ПЦН - мы с удовольствием переведем наши устройства на него (сделаем прошивку и для GPRS или добавим эту возможность в прошивку с смс-оповещением)
3. я так и не понял при каких обстоятельствах пришла смс по зоне3? вы сделали сработку зоны4, а пришла по зоне3? то есть перепутано в прошивке прибора логика работы по входам? или вы ничего не давали, а просто почему-то и непонятно из-за чего как-то пришла сработка по зоне3? если последнее, то тут два варианта - плохой контакт закоротки зоны3 на массу снаружи прибора или внутри прибора есть непропай, микротрещина и т.п., что приводит к ложному срабатыванию на ноге процессора. если снаружи все нормально, то в данном случае прибор к нам - глянем, может визуально это видно, поганяем. такое происходит только на одном объекте или на всех нескольких десятках?
нажмите и удерживайте кнопку на работающем приборе,
Boby пишет:
цитата:
Выключить устройство. Подать внешнее питание на прибор, при этом необходимо нажать и удерживать кнопку управления на протяжении всей серии коротких «вспышек» внутреннего светодиода
с этим понятно.
Пункт 2, к сожалению разработчики ПО не предоставляют протокол работы их системы...
Пункт 3: Сработку вообще никто не делал. Зоны 1-3 были закорочены (пропаяны). Устройство поставлено на охрану. По непонятным причинам пришла сработка по 3 зоне... После перепроверил ТК. Все прошло как положено (сработка по 4 зоне, в нашем случае это круглосуточная зона).
На плате нет явных дефектов.
Boby пишет:
цитата:
такое происходит только на одном объекте или на всех нескольких десятках?
было несколько случаев (на двух объектах). Сейчас нормализовалось все.
Бывает что контрольный светодиод не светит (на ПЦН норма, опрос ничего не дает... ).
Отправлено: 08.06.12 19:02. Заголовок: wert пишет: Зоны 1-..
wert пишет:
цитата:
Зоны 1-3 были закорочены (пропаяны). Устройство поставлено на охрану. По непонятным причинам пришла сработка по 3 зоне... После перепроверил ТК. Все прошло как положено (сработка по 4 зоне, в нашем случае это круглосуточная зона).
могу посоветовать применить версию "инсталятор" - там можно сделать тонке настройки. могу помочь с настройками. Достаточно один прибор отстроить и не возится с программаторами (они там и не нужны) версию инсталятор загрузить в прибор можно чеерз GPRS, и также и настройки прибора- через GPRS. у вас много приборов - с этим нет проблем, хоть сотню. дать смс монтажнику и он буде при установке слать эту смс и без проблем загрузить настройки в прибор. пример подключения:
на одну зону заводится сигнал - охрана вкл-выкл. на вторую зону - тревога. По GPRS получите сигнал например на свой сервер.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет