On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
Внимание! Добавлять новые темы и сообщения на этом (старом) форуме нельзя. Старый форум только для просмотра. Новый форум находится здесь.

АвторСообщение



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 17.05.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.05.12 15:23. Заголовок: OKO-U + ВБД-4


Доборого вам времени суток. с пол года назад попался мне в руки ваш приборчик и узнал я, что умеет он подключаться по протоколу "ВБД-4". попробовали, подключили, поганяли, все понравилось. Кроме нескольких вещей. Очень хотелось-бы видеть альтернативные конфигурации зон, например:
з1 - нормальная
з2 - нормальная
з3 - нормальная
з4 - крглосуточная тихая
или же:
з1 - нормальная
з2 - нормальная
з3 - нормальная
з4 - нормальная
Объясню почему. Дело в том, что специфика наших объектов такова, что для повышения информативности по объекту хотелось бы иметь 4 полноценных зоны. Постановка/снятие чаще всего происходит при помощи радиоконтроллера и брелков. Хотелось-бы либо увидеть такие конфигурации либо узнать как их можно задать самостоятельно (если такое вообще возможно). Это первое.
Второе, что нас не порадовало - зона 2. Она не дает сработку, если в нее попасть в обход зоны 1. То есть она работает как стандартная зона с задержкой (может мы что-то неправильно делаем?).
Заранее благодарны.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 1 [только новые]


администратор




Сообщение: 1760
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.05.12 07:59. Заголовок: Elemental_metro Вхо..


Elemental_metro
в данной прошивке назначение входов неизменяемо и имеет следующие настройки:
Вход-1 (i1) – точка входа/путь выхода
Вход-2 (i2)– путь входа/выхода
Вход-3 (i3) – нормальный
Вход-4 (i4) – тихий, круглосуточный
даже если делать возможнотсь изменять настройки по входам с помощью смс-команд, то они должны будут отслыаться с номера модема ПЦН, что то же не есть удобным, насколько я понимаю. все смс-команды после прописи ПЦН игнорируются, что необходимо с точки зрения безопсности.

логика работы входа2 закладывалась следующая:
если в охране срабатывает только вход2 (вход1 в норме), то должна быть тревога. но если сработал сначала вход1 (с задержкой на тревогу), то на протяжении задержки сработки по входу2 игнорируются, что дает возможность подойти к клаве и снять с охраны. предполагается, что вход1- входная дверь, а вход2 - датчик движения, который контролирует путь от входной двери к клаве.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам