Виходи 3 та 4 цього приладу промарковані "relay", як я розумію не є контактами реле, оскільки самого реле на платі я не знайшов. Мабуть це виходи на кшталт відкритого коллектора. Перед підключенням хотілось би впевнитися в тому, що можна безпосередньо підключатися до входів OKO-U і полярність не має значення.
mvt открыть инструкцию к заводской прошивке, которая прилагается с платой око-и найти раздел ПРИМЕР БЛОК-СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ там показано как подсоединить датчик движения к око-и. relay - это тревожные контакты датчика, полярность значения не имеет. или зайти сюда http://oko.plys.kiev.ua/oko-u.htm скачать архив "Версия заводская" - там есть инструкция и этот раздел
Отправлено: 01.02.12 22:27. Заголовок: boby На вказаній Ва..
boby
На вказаній Вами схемі приведено підключення "ИК датчика движения" з механічними контактами електромагнітного реле ( так вони позначалися в пору мєї юності). Тут питань немає. В датчику SRP-600 електромагнітного реле немає(принаймні я його не знайшов).Напевно,електронна схема комутації.І оскільки виходи 3 та 4 нічим не відрізняються один від одного, можна припустити, що підключення може бути довільним, наприклад: вих.3 на мінус OKO-U, а вих.4 на один із входів OKO-U, або навпаки.Але хотілося б впевненості в цьому.
Отправлено: 02.02.12 14:48. Заголовок: mvt перед тим, як щ..
mvt перед тим, як щось припускати бажано почитати інструкцію до вашого датчика - там все досить зрозуміло написано http://oko.plys.kiev.ua/montag/SRP-600_rus.pdf контакты 3 и 4 , отмеченные “ RELAY” - выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне концентратора
Отправлено: 03.02.12 00:28. Заголовок: boby Ми мабуть з Ва..
boby
Ми мабуть з Вами розмовляємо на різних мовах. Звичайно я читав інструкцію: "Terminal 2 & 4- marked "RELAY" .These are the output relay contacts of the detector. Connect to a normally closed zone in the control panel.". Я хотів, щоб у Вашій відповіді:"НІЯКИХ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ ЩОДО ПОЛЯРНОСТІ НЕМА." було добавлено:"для підключення до виробу OKO-U". ( no offense )
Отправлено: 03.02.12 12:37. Заголовок: mvt наша відповідь ..
mvt наша відповідь - нема ніякої різниці, як підэеднувати ваш датчик руху до приладу око-и. але вам пропоную зробити лабораторну роботу для підтвредження інструкції для вашого датчика, тобто переконатися, що система буде працювати як при підключенні контакта 3 датчика на мінус, а 4 - на вхід-2 приладу око-и, так і навпаки. додатково пропоную вам звязатися з виробниками вашого датчика та запитати, чи можливо іх датчик підеднувати до приладу око-и, а якщо можливо, то як саме. далі порівняти результати лабораторної роботи та іхньої відповіді і все це тут коротенько викласти, можливо навіть окремою темою типу "піденання датчика SRP600 до око-и"
Отправлено: 04.02.12 15:01. Заголовок: boby Перед підключе..
boby
Перед підключенням SRP-600 до OKO-U продзвонив виходи 3,4 датчика. Результат: опір між 3-4 ,3-1(-), 4-2(+) - безкінечність незалежно від полярності продзвону. Висновок: виводи 3,4 датчика гальванічно розв"язані з колом живлення (мабуть оптронами). При подачі живлення на датчик опір між 2-4 близько 15 ом. При спрацюванні датчика на рух опір 3-4 - безкінечність на 1 сек. Після цього сміливо безпосередньо підключаю виходи датчика 3,4 до одного із входів та клеми 7(-) ОKO-U (полярність не має значення). Все працює. Доречі, в цьому датчику на відміну від датчиків, в яких застосовано єлктромагнітне реле, при обезструмленні реле видає сигнал тревоги (опір між контактами 3-4 - безкінечність на весь час обезструмлення).Це може бути корисним при живленні датчиків окремим блоком живлення.
Отправлено: 04.02.12 19:55. Заголовок: mvt усі датчики рух..
mvt усі датчики руху (і не тільки) при знеструмленні повинні мати контакти нормально розімкуті, щоб при такій події (знеструмелення самого датчика) охоронна централь не "думала", що все гаразд.