Отправлено: 02.10.13 16:17. Заголовок: Как узнать порядок срабатывания датчиков.
Поставил недавно OKO-U со стандартной прошивкой, первый вход проходной геркон (5 сек), и дальше два датчика движения, СМС пока отключил. Не пойму как можно контролировать очерёдность сработки датчиков, и какой алгоритм оповещения в режиме с СМС и без него. Скажем сначала сработал геркон на входной двери, потом через 20секунд датчик движения, потом второй датчик движения. На каждую сработку датчиков будет отдельный тревожный звонок и смс (если включено)? Представим что вор закрыл входную дверь и прошол дальше в здание и затаился, оба датчика движения срабатывали, через пару минут я посылаю смс с запросом состояния, и мне в ответ приходит что всё хорошо, можно ли как-то сделать чтобы сработки накапливались и в отчёте указывался порядок срабатывания?
Отправлено: 02.10.13 20:04. Заголовок: Rpetrovich в заводс..
Rpetrovich в заводской прошивке шаг установки задержки на тревогу по входу-1 около 10 сек, поэтому не совсем понятно, как вы устанавливали задержку по входу-1 (геркон) в 5 сек??? также не понятно, КУДА именно подсоединены два датчика движения??? слово "дальше" означает, что тревожные контакты обеих датчиков соединены последовательно и подключены ко входу-2 прибора, верно?
при сработке по входу-1, где стоит задержка, например, в 30 сек (по умолчанию она так стоит), система "взведется на тревогу" и ожидает снятия охраны на протяжении 30 сек и, если охрану сняли в течении этого отведенного времени БЕЗ нарушений иных входов (2, 4), то не будет никакого тревожного оповещения. но если напротяжении этих 30 сек будет сработка по входу-2 или 4, то включится тревожный цикл оповещения (звонки и смс на номера пользователей 1...8).
Представим что вор закрыл входную дверь и прошол дальше в здание и затаился, оба датчика движения срабатывали, через пару минут я посылаю смс с запросом состояния, и мне в ответ приходит что всё хорошо, можно ли как-то сделать чтобы сработки накапливались и в отчёте указывался порядок срабатывания?
в данном примере при срабатывании датчика движения включится тревожный цикл оповещения (звонок, смс) и в одной смс придет хронология изменения шлейфов на входах 1 и 2 (до 8 изменений хранится в буфере), например ZONA-1 TREVOGA ZONA-1 NORMA ZONA-2 TREVOGA ZONA-2 NORMA
что в вашем примере означает, что открылась, потом закрылась дверь, потом сработал датчик движения (обрыв шлейфа и его восстановление, то есть он целый, а не перекушен кусачками).
если смс отключите, то после срабатывания датчика движения будут идти только звонки на номера пользователей 1...8.
ПС. также обращаю внимание, что вход-2 можно настроить как "проходной". Это режим, когда ПОСЛЕ нарушения входа-1 напротяжении задержки по входу-1 НЕ происходит включение тревожного цикла даже при нарушении входа-2. Это бывает надо, когда проход от двери до клавиатуры для пост/снятии охраны контролируется датчиком движения и для этого необходимо дать возможность пользователю снять охрану в отведенный интервал времени, Не вызывая тревогу (сирена, звонки, смс). При данном подходе в случае, когда охрану так и не сняли в отведенный интервал, то после его окончания "взведенный ранее" тревожный цикл вступит в свое дейтствие : сирена, звонки,смс
Отправлено: 03.10.13 20:13. Заголовок: Спасибо за разъяснен..
Спасибо за разъяснения, картина проясняется. Датчики движения подключены отдельно на входы 2 и 4. Задержка по входу 1 - 60сек. Получается есть буфер на 8 событий, и отчёт по этому буферу можно получить только в режиме автоматического СМС оповещения, или ещё как-то? И непонятно когда отсылается это СМС, какой период времени от первого события до посылки СМС, или СМС идёт на каждое событие, и в каждом последующем прибавляеться по одной строчке?
Если отключено СМС, то звонки приходят только когда срабатывает тревога, или на срабатывание датчика по каждому входу?
Отправлено: 03.10.13 21:23. Заголовок: Rpetrovich с момент..
Rpetrovich с момента первого изменения состояния входа до момента фактической отправки смс проходит несколько секунд и если на этом промежутке времени были еще ряд изменений по этому входу или по иным, то все они (до 8 штук буферизирутеся) отправятся в одной смс. Все, что далее происходило после момента отправки первой смс будет передаваться уже во второй и т.д.
простыми словами, если несколько датчиков срабатывает быстро друг за другом, то они войдут в одну смс, а если последовательно, то будет несколько смс по каждой сработке.
если отключено смс, то звонки прекратятся, если после старта звонка уже не поступают тревожные срабатывания.
простыми словами, если несколько датчиков сработают быстро друг за другом, то будет один цикл звонков (на пользователей с 1 по 8), а если последовательно через промежутки времени, то при каждой сработке будет тревожный цикл.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет