Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста- как правильно впаять датчик температуры DS 1820 или DS 1821 в ''SmartKit GSM UM''
Подскажите какой из них лучше подойдет к этой сигнализации?
Планирую установить сигнализацию в железный не утепленный гараж и хочу сделать из пинопласта термо-футляр так чтобы датчик температуры был внутри блока
и отвечал на СМС-запросы.
И еще - можно-ли вмонтировать 2 датчика температуры- 1-внутри корпуса 2-снаружи????СПАСИБО!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 7 [только новые]


администратор




Сообщение: 2538
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.11.13 19:24. Заголовок: sacha235 в смс о со..


sacha235
в основной смс-отчете о состоянии системы (охрана, входа, гсм, прочее) показывается Т безадресного датчика DS1821, а дополнительные до 5 шт адресных дачика DS1820 показываются в ином запросе.
в вашем случае, наверное, целесообразно купить всего один датчик DS1821, к тому же не очень понятна цель, что именно и зачем именно вы хотите контролировать: Т в гараже или Т в боксе изделия?

http://oko.plys.kiev.ua/oko-u.htm
скачать архив "Версия заводская", там есть инструкция.

в разделе ПРИМЕР БЛОК-СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ
указано, что датчики Т подсоединяются на разъем Х8 (+ и - питания датчика и сам цифровой сигнал) - без паяльника не обойтись :-)


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 10.11.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.11.13 22:55. Заголовок: ''SmartKit GSM UM''


Спасибо за быстрый ответ!!!!
Я хочу мерять температуру и в боксе изделия и в гараже!!!
дело в том что в характеристике контроллера диапазон раб.температур от-30-до +80град
а в инструкции к сигнализации-диапазон уже от-10 до +50 град-что для железного гаража уже маловато и зимой и в жаркое лето
да еще вот узнал что SIM-карточки операторов замерзают уже при -10 -не знаю как в жару себя поведет!!!
Инструкцию я просмотрел - получается что все датчики (до 6 штук )надо впаивать в одни и те-же контакты-Х8 паралельно!
Если можно опишите подробней порядок действий при подключении!
насколько я понял-я должен впаять адресный DS1820 потом отправить СМС12349NTEXT или наоборот?
А затем вставить безадресный DS1821-который система сама определит как первый? И СМС отправлять не надо!И при впайке второго -первый надо будет выпаять а потом впаять оба вместе-паралельно!
Заранее спасибо!!!!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 10.11.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.13 22:13. Заголовок: ОТВЕТ?


ОТВЕТА НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 10.11.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.11.13 22:18. Заголовок: Сом-01


Можно ли сделать так что-бы выход 03-релле-включался и выключался вместе с сигнализацией-пустым звонком???

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2542
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.11.13 20:52. Заголовок: sacha235 пишет: ОТВ..


sacha235 пишет:

 цитата:
ОТВЕТА НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!


он есть в инструкции, цитирую ...

ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
К прибору можно подсоединить на разъем Х8 один безадресный датчик температуры DS1821 (не имеет внутреннего кода) и до пяти адресных датчиков типа DS1820 (у каждого датчика свой уникальный внутренний код). Адресные датчики DS1820 необходимо предварительно ввести в память прибора. Для этого необходимо позвонить на прибор и по очереди подсоединять на разъем ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ датчику DS1820 и вводить их в память прибора путем соответствующей DTMF-команды: *#91, *#92, *#93, *#94, *#95. При успешной записи текущего датчика в память прибора звучит тональный сигнал. Далее все введенные в память датчики DS1820 и DS1821 можно подсоединить к прибору. С помощью sms-команды типа 12349NTEXT можно задать пользовательский текст sms для каждого из адресных датчиков DS1820.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2543
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.11.13 20:53. Заголовок: sacha235 пишет: пол..


sacha235 пишет:

 цитата:
получается что все датчики (до 6 штук )надо впаивать в одни и те-же контакты-Х8 паралельно!


да

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2544
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.11.13 21:00. Заголовок: sacha235 пишет: Мож..


sacha235 пишет:

 цитата:
Можно ли сделать так что-бы выход 03-релле-включался и выключался вместе с сигнализацией-пустым звонком???


не совсем понятен вопрос, что означает "включался и выключался вместе с сигнализацией пустым звонок"?
ведь сигналка все время включена пока на нее приходит питание!!!

может вы имели ввиду вкл/выключени охраны с помощью пустого звонка? то есть вам надо синхронно вместе с постановкой охраны включать ваше реле, а при снятии охарны выключать его, верно?

в данном случае, вам необходимо обратить внимание на назначение выхода-1, может это именно то, что вы хотели в случае, если вы ставите задачу просто холостым звонком перебрасывать реле в обратное состояние. при этом вам надо закоротить входа-1,2,4 на минус ,чтобы данный выход при выключенной охране не моргал номер нарушенного входа.

РС
также обращаю ваше внимание, что при "эконом" варианте управления системой (холостой звонок) однозначно рекомендую выводить "обратную связь" (например светодиод состояния выхода-1) для визуального понимания, к чему именно привел ваш звонок, особенно если будет несколько пользователей системы.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет