ссылка на сообщение  Отправлено: 31.03.11 08:32. Заголовок: покдключение к oko-u термодатчика DS1821


Добрый день, пробую подключить к oko-u (версия 1.4) термодатчик DS1821, сразу при вклчении питания DS1821 начинает сильно грется (пальцем нельзя притронуться), прибор сразу отключил.
Подключал согласно инструкциям oko-u и DS1821:
"-" питания к GND
D данные к DQ
"+" питания к Vdd.

Подскажите, что я делаю не так?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 8 [только новые]





Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.03.11 12:44. Заголовок: вероятнее всего подключаете на выворот




Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 31.03.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.03.11 14:22. Заголовок: мимо шел пишет: Сег..


мимо шел пишет:

 цитата:
Сегодня 13:44. Заголовок


тоисть Вы предлагаете сделать:
"+" питания к GND
D данные к DQ
"-" питания к Vdd.

?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 18.12.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.03.11 15:54. Заголовок: DS1821 Datasheet..

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 765
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.04.11 07:46. Заголовок: V возьмите тестер в..


V
возьмите тестер в руки, поставьте режим диода и определите наконец-то полярность питания на самом датчике.
Если тестер показывает в одном положении показывает напряжение падения на открытом диоде (около 0.7В), то полярность питания обратная - тоесть тот конец, который черный (минус тестера) - это плюс питания датчика, а красный провод тестера (его плюс) - это минус питания датчика.
Если вы его воткнули в прибор и он начал сильно греется - значит вы перепутали подключение питания датчика.





тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 31.03.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.04.11 15:53. Заголовок: Добрый день. Сегодня..


Добрый день.
Сегодня настраивал oko-u (версия 1.4) у заказчика, и столкнулся с проблемой оповещения хозяина по sms при превышении указанного порога.
Выставил Tmax в значение 27 градусов, в помещении постоянно поддерживается температура в 24 градуса, поставил смской прибор под охрану, все зоны закорочены на «-», пальцами подогрел термодатчик DS1821 до 30 градусов (подержал около 2-х минут), но SMS оповещения и звонков на хозяина нет. Делал опрос прибора – показывал температуру 30 градусов, а пределы были от 5 до 27!
Ради интереса выставил Tmax в 22 градуса, через 5 минут пришло SMS: «T=24, Tmin=5, Tmax=22». Заказчику объяснил, что скорей всего опрос термодатчика прибором проводится раз в несколько минут, хотя сам понимаю что проблема скорей всего в другом. При обрыве обычных зон – оповещения (звонок и SMS на хозяина) приходят корректно и сразу.
Поясните пожалуйста ситуацию, как заставить прибор оповещать хозяина о превышении температуры корректно и без задержек?
И будет ли приходить SMS при достижении температуры «нормальных» значений?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 786
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 4
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.04.11 22:19. Заголовок: bobmoz вам нужно б..


bobmoz
вам нужно было еще чуток подождать с рукой.
стоит фильтр по температуре в несколько минут (точнее около 20 опросов датчика через каждые 5-7сек). тоесть оповещение произойдет если 20 раз подряд было превышение выставленного порога.
оповещение будет происходить при переходе точки Тмин или Тмакс в любые стороны (выше или ниже).

такой фильтр необходим для предотвращения смс спама ибо будут ложные реакции на сквозняк, временный тепловой поток воздуха и т.д.

тоесть по ОДНОМУ измеренному значению Т, если он выше (ниже) порога оповещение НЕ делается.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 14.06.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.10.11 05:39. Заголовок: Можно уточнить: 1. е..


Можно уточнить:
1. если будет превышен порог на внешнем датчике, идет звонок и СМС оповещение, сирена орать не будет?
2. если выставить "Термостат по внешней Т", при превышении порога Т, подает минус?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1196
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.10.11 08:02. Заголовок: Pasha219 1. не буде..


Pasha219
1. не будет сирена орать - это для контроля и оповещения без кричаний
2. нет, наоборот. при понижении Т выход дает минус, а если стал выше, то убирает минус (замерзли - включили реле обогрева, нагрелись - выключили реле обогрева)

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет