ссылка на сообщение  Отправлено: 24.08.11 17:49. Заголовок: Напяжение входов


Напряжения входов 1,3,4 соответствует норме 3.7в напряжение входа 2 занижено 3,3в проверял с отключеными шлейфами .Соответствущие зоны входу 2 зона 2 и 6 не срабатывают,смс пишет что все зоны в том числе 2 и 6 ОК. Подскажите в чем может быть проблема версия1i2

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 1 [только новые]


администратор




Сообщение: 1104
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.08.11 18:43. Заголовок: GORICUA возможно вн..


GORICUA
возможно внутренний пулапный резик не 10кОм по входу2.
а если вы резисторы со входа1 переставите на вход2 и наоборот (поменяете местами), то ситуация по вход2 останется такой же?
резики желательно 8к и 13к.
также напишите напряжение на входе2, когда оба резика 8к и 13к на минусе, потом, когда 8к в обрыве, а 13к на минусе, потом, когда 13к в обрыве, а 8к на минусе.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет