Сообщение: 12
Зарегистрирован: 04.01.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.11 11:55. Заголовок: Подключение датчиков резисторы 8 ком


Купил ОКО-U. В инструкции нарисовано подключение датчиков ко входам 1-4 через последовательно включенные резисторы 8 кОм и 13 кОм, сразу вопрос - это о чем речь идет? В инструкции, кстати, ни слова о резисторах 13 кОм. Так как подключать нормально замкнутые датчики?
И по входу i3 - мне ничего не понятно, как его можно использовать для нормально замкнутого датчика?
Предложение из инструкции -
"Комментарии к подсоединению:
а) постановка/снятие на охрану производится тональной командой Хозяина (необходимо позвонить на прибор, он поднимет трубку и после его тонального сигнала набрать: *121 – постановка, *120 – снятие) или по зоне-3 (подаем минус через резистор 8кОм – постановка в охрану, убираем минус – снятие с охраны);" меня честно говоря, просто сразило наповал. А это-то зачем?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 26 , стр: 1 2 All [только новые]


администратор




Сообщение: 124
Зарегистрирован: 12.11.09
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.11 16:13. Заголовок: ukrconsul В инструк..


ukrconsul
В инструкции к заводскому ПО (стандартная прошивка) нет подключения датчиков через резисторы.

Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 13
Зарегистрирован: 04.01.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.11 16:55. Заголовок: Ок, понял, не в ту и..


Ок, понял, не в ту инструкцию посмотрел, хотя все равно не понимаю необходимости в использовании 4-го выхода для вкл/выкл. Их и так немного.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 126
Зарегистрирован: 12.11.09
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.11 20:18. Заголовок: ukrconsul 4-го выхо..


ukrconsul
4-го выхода нет, всего выходов 3-ри. Если вы имели в виду 3-й вход для вкл./выкл. охраны, то это класика охранных систем. Используется для постановки/снятия с охраны объекта с помощью внешних устройств: считыватели, клавиатуры, тумблеры и т.п.

Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 621
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.11 21:45. Заголовок: ukrconsul у вас так..

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 622
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.01.11 21:50. Заголовок: ukrconsul пишет: &#..


ukrconsul пишет:

 цитата:
"Комментарии к подсоединению:
а) постановка/снятие на охрану производится тональной командой Хозяина (необходимо позвонить на прибор, он поднимет трубку и после его тонального сигнала набрать: *121 – постановка, *120 – снятие) или по зоне-3 (подаем минус через резистор 8кОм – постановка в охрану, убираем минус – снятие с охраны);" меня честно говоря, просто сразило наповал. А это-то зачем?



вас поражает возможность постановки/снятия охраны по физическому входу? или что через резистор?
если первое, то многие часто именно по входу ставят/снимают (даже, иногда тупо потайным тублером).
а если второе, то резики разных номиналов на одном физическом входе надо для понимания, кто из двух сущностей дает или снимает минус (на одном входе раздельный контроль двух датчиков)

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 14
Зарегистрирован: 04.01.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.02.11 10:13. Заголовок: Зачем нужно тратить ..


Зачем нужно тратить один из четырех входов ( с моей точки зрения - для сигнализации для квартиры или дачи 3 входа - это мало, необходимо иметь возможность получать информацию в какой зоне произошло вторжение) чтобы делать из него тумблер, при том, что можно просто включать/выключать охрану питанием, для меня ЗАГАДКА.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 15
Зарегистрирован: 04.01.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.02.11 10:21. Заголовок: Относительно резисто..


Относительно резисторов, если Вы предлагаете таким образом удваивать количество входов, то почему бы не поставить их (резисторы) сразу на плату и развести все 8 выходов на клеммы? Повесить 8 соплей на плату как-то некошерно получается. Вы же позиционируете эту устройство для дома, а количество выходов оставляете, как для машины.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 127
Зарегистрирован: 12.11.09
Откуда: Украина, Киев
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.02.11 15:09. Заголовок: ukrconsul А сколько..


ukrconsul
А сколько по вашему мнению устройство должно иметь входов чтобы удовлетворить все ваши потребности?
В вашей идее вкл/выкл сигнализацию питанием что то есть....
Не совсем понятно что вам нужно, устройство с 8-мю входами или контроль 8-ми зон? Если вы не можете акуратно (кошерно) подключить резисторы к датчикам, то обратитесь к професионалам, инсталляторам.

Чтобы не было пи...жу, делай все по чертежу! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 625
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.02.11 18:24. Заголовок: ukrconsul пишет: За..


ukrconsul пишет:

 цитата:
Зачем нужно тратить один из четырех входов ( с моей точки зрения - для сигнализации для квартиры или дачи 3 входа - это мало, необходимо иметь возможность получать информацию в какой зоне произошло вторжение) чтобы делать из него тумблер, при том, что можно просто включать/выключать охрану питанием, для меня ЗАГАДКА.



для типичных объектов-курятников (дачка, гараж, киоск, 1,-2-комнатная квартира) 3 групп датчиков (раздельный контроль трех групп) как по-мне должно хватать. Эсли уж сильно надо использоваать несколько датчиков движения на таком типе объекта, то их можно соединить последовательно (тревожные контакты) и подать на один вход прибора. Если пару дверей на объекте, то герконы можно последовательно соединить и на другой вход.

Я не думаю, что у вас будет совершенно разная рекция на тревожную смс, если вы в одном случае (с многовходовым дозвонщиком) будете получать инфо ИМЕННО через какое окно залезли на дачу, а в другом (когда все окна на одном входе) случае получите просто ВЗЛОМ (без инфо через какое окно).

Или вы все-же от того, через какое окно залезли на дачу будете делать РАЗНУЮ ответную реакцию?

Ну а на серьезные объекты, естесвенно, надо ставить серъезные системы, например, одного из отечественных производителей-флагманов Венбесто. Дорого, но серьезно.

И хотелось уточнить, что вы имели ввиду под "можно просто включать/выключать охрану питанием" ?
Опишите алгоритм более детально, особенно его суть, назначение и апаратную реализацию.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 626
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.02.11 18:34. Заголовок: ukrconsul пишет: От..


ukrconsul пишет:

 цитата:
Относительно резисторов, если Вы предлагаете таким образом удваивать количество входов, то почему бы не поставить их (резисторы) сразу на плату и развести все 8 выходов на клеммы? Повесить 8 соплей на плату как-то некошерно получается. Вы же позиционируете эту устройство для дома, а количество выходов оставляете, как для машины.



рано или поздно прошивка будет контролировать шлейф и на предмет его КЗ (тупое закорачивания при саботаже), поэтому резисторы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫНОСНЫМИ И УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА КОНЕЧНОМ ДАТЧИКЕ (а не в самом приборе) !!! Иначе смысл контроля на КЗ теряется как таковой.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 16
Зарегистрирован: 04.01.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.02.11 09:10. Заголовок: Boby пишет: рано ил..


Boby пишет:

 цитата:
рано или поздно прошивка будет контролировать шлейф и на предмет его КЗ (тупое закорачивания при саботаже), поэтому резисторы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫНОСНЫМИ И УСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА КОНЕЧНОМ ДАТЧИКЕ (а не в самом приборе) !!! Иначе смысл контроля на КЗ теряется как таковой.


А, так это еще все в планах.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 17
Зарегистрирован: 04.01.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.02.11 09:15. Заголовок: Boby пишет: ля типи..


Boby пишет:

 цитата:
ля типичных объектов-курятников (дачка, гараж, киоск, 1,-2-комнатная квартира) 3 групп датчиков (раздельный контроль трех групп) как по-мне должно хватать. Эсли уж сильно надо использоваать несколько датчиков движения на таком типе объекта, то их можно соединить последовательно (тревожные контакты) и подать на один вход прибора. Если пару дверей на объекте, то герконы можно последовательно соединить и на другой вход.

Я не думаю, что у вас будет совершенно разная рекция на тревожную смс, если вы в одном случае (с многовходовым дозвонщиком) будете получать инфо ИМЕННО через какое окно залезли на дачу, а в другом (когда все окна на одном входе) случае получите просто ВЗЛОМ (без инфо через какое окно).

Или вы все-же от того, через какое окно залезли на дачу будете делать РАЗНУЮ ответную реакцию?



один вход - подвал, второй 1 этаж, третий 2 этаж, 4- стекло, 5- герконы на дверях, по-моему все логично и понятно, реакция на событие у меня будет разной, нужно еще учитывать возможность ложных срабатываний датчиков движения. В одном случае можно подождать второго срабатывания, в другом надо срочно
бежать. следуя Вашей же логике, достаточно вообще одного входа и все датчики посадить последовательно на него.

А еще ведь и котел есть да и наружный периметр никто не отменял. Дом у меня маленький, 200 метров с подвалом и 8 соток, стандартный размер, ничего особенного, ничего навороченного мне не нужно, 7-8 входов мне бы хватило, как в око1w это было.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 18
Зарегистрирован: 04.01.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.02.11 09:18. Заголовок: Boby пишет: Ну а на..


Boby пишет:

 цитата:
Ну а на серьезные объекты, естесвенно, надо ставить серъезные системы, например, одного из отечественных производителей-флагманов Венбесто. Дорого, но серьезно.

В этом случае проще деда с помпой посадить , толку больше будет, еще и листья убирать будет и мусор мести.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 19
Зарегистрирован: 04.01.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.02.11 09:24. Заголовок: Boby пишет: И хотел..


Boby пишет:

 цитата:
И хотелось уточнить, что вы имели ввиду под "можно просто включать/выключать охрану питанием" ?
Опишите алгоритм более детально, особенно его суть, назначение и апаратную реализацию.


Что тут описывать? Вынул из розетки, отключил аккумулятор, модуль, что, работать после этого будет? Подключил все назад, модуль заработал, нашел сеть, стал на охрану, что еще? Схемку набросать куда выключатель поставить?

Если следовать Вашей логике, то на каждый мобильный телефон нужно по тумблерку поставить, чтобы динамик включать/выключать можно было бы, мало ли, кому-то понадобится.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 628
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.02.11 12:35. Заголовок: ukrconsul ясно, а я..


ukrconsul
ясно, а я думал вы "что-то хитрое" придумали (по поводу выкл/вкл охраны по питанию). Ошибался :-)
К вашему сведению У ВАС УЖЕ И ТАК ВСЕ ЭТО ЕСТЬ!!!
Прибор поставили один в жизни раз в охрану и ВСЕ!!!
Выключайте и включайте питание себе на здоровье - прибор помнит последний свой режим.
Тоесть, после включения питания он перейдет автоматом в охрану, если он был в ней перед выключением.
ТАК-ЧТО ПОЛЬЗУЙТЕСЬ на здоровье - ОНО У ВАС ЕСТЬ.
Конечно же в данном случае глупо пользоваться таким вышеописанным способом пост/сняти охраны и иметь скажем 6-7 датчиков движения и не сделать один вход так называемый 24 часовой (в охране и без) для контроля их вскрытия. Тоесть когда вы дома (а кроме вас у вас иногда и гости бывают разные), то у вас тупо отключена сигнализация (вы ж питание снимете). Так вот представьте себе одну неприятную вещь, которая может случится с каждым - один из гостей незаметно от вас вскрыл датчик движения и "подготовил" его для будущего вторжения на объект (например тупо закоротил контакты RELE или поставит картонку перед пироприемником). Вот и получается объект с бесполезной кучей датчиков в данном случае. ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЛИ?

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 26 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет