Отправлено: 31.01.11 11:55. Заголовок: Подключение датчиков резисторы 8 ком
Купил ОКО-U. В инструкции нарисовано подключение датчиков ко входам 1-4 через последовательно включенные резисторы 8 кОм и 13 кОм, сразу вопрос - это о чем речь идет? В инструкции, кстати, ни слова о резисторах 13 кОм. Так как подключать нормально замкнутые датчики? И по входу i3 - мне ничего не понятно, как его можно использовать для нормально замкнутого датчика? Предложение из инструкции - "Комментарии к подсоединению: а) постановка/снятие на охрану производится тональной командой Хозяина (необходимо позвонить на прибор, он поднимет трубку и после его тонального сигнала набрать: *121 – постановка, *120 – снятие) или по зоне-3 (подаем минус через резистор 8кОм – постановка в охрану, убираем минус – снятие с охраны);" меня честно говоря, просто сразило наповал. А это-то зачем?
Отправлено: 04.02.11 09:30. Заголовок: ukrconsul я в смысл..
ukrconsul я в смысле чтобы вы подумали хорошенько о концепции посторения вашей системы, а то получите дом с кучей бесполезных побрякушек (датчики движения, разбития стекла и др.). И обязательно сделайте вход для круглосуточного контроль их вскрытия, тоесть ни в коем случае не делайте отключение сигнализации с охраны тупым обесточиванием, пусть работает круглосуточно и в не охраны следит за вскрытием датчиков. А то гости всякие бывают - с виду добрые, а в душе завидные или еще хуже, если злые.
Отправлено: 07.02.11 10:41. Заголовок: Концепция уже в рабо..
Концепция уже в работе 2 года и показала свою жизнеспособность. Конечное, все включено круглосуточно.
Кстати, я от Вас ребята в восторге. Вы разберитесь с инструкциями на Ваш прибор, которые скачивать можно. В первой инструкции, что я скачал, на прошивку 1.00 нарисованы 8 резисторов, во второй - на прошивку 1.2 - нарисованы три входа на датчики и 4-й вход на вкл/выкл охраны. Сегодня, наконец-то, отец передал мне это устройство, купленное у Вас неделю назад, разворачиваю инструкцию, которая шла с платой - вуаля - входы 1-4 нарисованы, как нормально замкнутые (на датчики), а кнопка вкд/выкл нарисована между +12 и контактом Х2. Так что и обсуждать нечего, все именно так, как и должно быть. Я так понял, на сайте у вас для загрузки лежит старая версия?
Кстати, последний вопрос, возможно ли в цепь выхода о1 (где диод о взятии под охрану) включить обмотку релюшки, которая подает питание на датчики движения?
Отправлено: 07.02.11 11:40. Заголовок: Опа-на, уже опять но..
Опа-на, уже опять новое ПО - 1.3. У вас в каждом новом ПО все по-новому, так как же мне подключать мой ОКО-U? И какое же ПО у меня в плате прошито?
Почитал инструкцию. И это вообще пипец, из 4 входов осталось 2, сирена работает только по двум входам, Мы стремимся к тому "идеалу", о котором я где-то раньше упомянул - подсоединим все датчики последовательно? Зато теперь полноценный 3 выход.
А нельзя ли сделать прошивку, которая меня устраивать будет? Как прошивка 1.3, только входы 1,3 и 4 работают как вход 2? А то я немного не понимаю предназначения всяких "круглосуточных с охраной и без" а особенно не доходит до меня 30 секундная задержка датчика для двери у GSM сигнализации, где все управление по идее делается чрез мобильный телефон. Эти 30 секунд, наверное, нужны, чтобы добежать до того мифического выключателя сигнализации, который установлен в потайном месте? Который вход 3 занимает?
Только не надо меня отсылать к инсталяторской прошивке, я тут заметил в одном посте про напряжение питания, что там еще и порог срабатывания на напряжение надо задавать, это у же слишком будет, еще и в этом разобраться.
Отправлено: 07.02.11 22:29. Заголовок: ukrconsul пишет: А ..
ukrconsul пишет:
цитата:
А нельзя ли сделать прошивку, которая меня устраивать будет? Как прошивка 1.3, только входы 1,3 и 4 работают как вход 2? А то я немного не понимаю предназначения всяких "круглосуточных с охраной и без" а особенно не доходит до меня 30 секундная задержка датчика для двери у GSM сигнализации, где все управление по идее делается чрез мобильный телефон. Эти 30 секунд, наверное, нужны, чтобы добежать до того мифического выключателя сигнализации, который установлен в потайном месте? Который вход 3 занимает?
заводские настройки по умолчанию да и степень гибкости делается по принципу - "для большинства". это дело конечно же нелегкое (остановится на настройках по умолчанию) и это еще зависит и от рынка сбыта. Если у нас много так называемых инсталяторов регулярно берут по несколько десятков приборов, которые считают, что 24часовой (круглосуточный) ДОЖЕН быть в системах подобного рода (он используется и для оповещения о вскрытии датчиков и для оповещения о потопе, пожаре и иных вещах, при происшедвсвии которых задача не пугать сиреной, а оповестить), ТО ОН БУДЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ИМЕННО ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ!!! Если для многих конечных потребителей важно иметь отдельный вход для пост/снятия охраны (например, триггерной клавиатурой или кодовой панелью, приемник со считывателем точ-баттонов или карточек), то ОН БУДЕТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ИМЕННО ВАМ НЕ НУЖЕН!!!
ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ НИ ОДНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НЕДВИЖИМОГО ОБЪЕКТА НА РЫНКЕ С 4 ФИЗИЧЕСКИМИ ВХОДАМИ, ГДЕ ВСЕ ОНИ БУДУТ ТИПА "НОРМАЛЬНЫЙ" (моментальная реакация с сиреной при охране), тоесть где не будет либо 24 часовой зоны, либо входа пост/сняти. и это не просто так.
Опа-на, уже опять новое ПО - 1.3. У вас в каждом новом ПО все по-новому, так как же мне подключать мой ОКО-U? И какое же ПО у меня в плате прошито?
к каждому прибору идет напечатанная инструкция, которая и описывает возможности зашитой текущей на момент выпуска прибора версии ПО в ваш екземпляр. а далее все подобно майкрософт: вы работает в офисе 2003, привыкли к нему, изучили, а потом вдруг решили поставить посвежее офис 2007. а тут бац ... и сразу не найдете именно тех настроек, где вы легко и быстро делали в офисе 2003. И вам с первого взляда покажется, что офис 2007 хуже, чем 2003. Ну так вы напишите Билу, что мол "почему вы в 2007 не сделали все так, как было в 2003?" Сравнение конечно же не адекватное, но суть не меняется. Если вы заливаете в прибор разные версии в поисках того, что вам надо, то вам тяжело сориентироваться, что у вас залито и зачем это сделано. Ведь перед покупкой прибора око-и у вас была возможность почитать доку заводской прошивки, ее возможности и если ее возможности вам не подходили, то у вас был выбор не покупать ее, а искать именно то, что подойдет.
Отправлено: 08.02.11 08:45. Заголовок: ukrconsul пишет: А ..
ukrconsul пишет:
цитата:
А нельзя ли сделать прошивку, которая меня устраивать будет? Как прошивка 1.3, только входы 1,3 и 4 работают как вход 2?
наверное в нашем случае проще подкорректировать заводскую 1.3 под то, что вам надо (я надеюсь вы именно это хотите) и выслать ее вам на мыло. Ибо по вашему экземпляру, даже проданному в розницу, прибыли уже НЕТ - она ушла на человеко-затраты на форуме по вашим вопросам. И дабы не залазить в глубокий минус по вашему екземпляру - проще сделать прошивку так, как вы хотите, нежели объяснять что-либо.
Отправлено: 20.02.11 13:07. Заголовок: Юра дайте номер СИМ..
Юра дайте номер СИМ-ки прибора (МТС или КС), пусть будет в сети гсм. я попробую дистанционно обновить ПО, возможно у вас тестовая прошивка там в приборе.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет