Здравствуйте, на приборе ОКО-U будут задействованы 8 входов ч/з резистры, в том числе будут подключены извещатели ИП 212-45, нужно ли ставить еще какой либо дополнительный резистор в цепь для этого извещателя?
Evgenий http://www.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1725 этот датчик не будет работать с платой око-и, так как у него нет "сухих" тревожных контактов (как правило разрыв при тревоге). у него иной принцип действия и передачи тревожного сигнала, цитирую его описание ...
обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал "Пожар" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 1 кОм.
Evgenий наверное, не стоит тратить время, так как предполагается использование датчиков с тревожными клеммами типа "сухой контакт". я бы не тратил - у меня его и так нет :-)
Отправлено: 19.02.13 09:30. Заголовок: Я думаю всетаки попр..
Я думаю всетаки попробовать, если подключу по этой схеме проблемы с работоспособностью прибора не возникнут? Ваш прибор создан как бюджетное решение с гибкими настройками, дык зачем же использовать датчики которые дороже стоят более чем в 2 раза чем 2проводные, нужно тоже удешевлять общую конечную стоимость тем более у меня таких извещателей в "кладовке" порядка 100штук
Evgenий насколько я понимаю, то у вас прошивка Инсталятор? на одном входе у вас один датчик? если да, то вы отключите мониторинг другой зоны этого входа. у вас в тревожном смс какой именно текст пишется? тревога по обеим зонам данного входа?
внутри вход подтянут через резистор 10кОм на +3.7В в прошивке Инсталятор анализ состояние верхней и нижней зон ведется по напряжению на входе: если оно ниже 1.8 В, то обе зоны в состоянии замкнуто если от 1.4В до 1.8В, то верхняя разрыв, а нижняя замкнуто если от 1.8В до 2.5В, то верхняя замкнуто, а нижняя разрыв если выше 2.5 В, то обе зоны в состоянии разрыв
в заводской прошивке на одном физическом входе один датчик (без резистора) и если напряжение на входе ниже 2В, то прибор считает, что вход в норме, а если выше 2В, то в обрыве.
Отправлено: 22.02.13 05:10. Заголовок: да, прошивка инсталя..
да, прошивка инсталятор, другие меня особо не интересуют. На одном входе один датчик, конечно сработка идет по 2 зонам одного входа, ничего страшного если я потеряю вторую зону данного входа, отключив ее, будет не 8 зон а 7.
Отправлено: 22.02.13 08:54. Заголовок: Evgenий кстати, в р..
Evgenий кстати, в ранее предоставляемой вами схеме есть механическая ошибка - у вас там +12В подается и на 2-ой контакт датчика дыма, и на вход i1 прибора око-и.
Отправлено: 22.02.13 09:10. Заголовок: не понял... +12 идет..
не понял... +12 идет на 2й контакт, с 3го идет на i1, i1 соединен соответственно с "-" через резистор 1кОм, именно по такой схеме сейчас извещатель дружит с ОКО
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет