ссылка на сообщение  Отправлено: 18.02.13 18:34. Заголовок: подключение дымового извещателя ИП 212-45


Здравствуйте, на приборе ОКО-U будут задействованы 8 входов ч/з резистры, в том числе будут подключены извещатели ИП 212-45, нужно ли ставить еще какой либо дополнительный резистор в цепь для этого извещателя?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 23 , стр: 1 2 All [только новые]


администратор




Сообщение: 2238
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.02.13 20:02. Заголовок: Evgenий http://www...


Evgenий
http://www.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1725
этот датчик не будет работать с платой око-и, так как у него нет "сухих" тревожных контактов (как правило разрыв при тревоге).
у него иной принцип действия и передачи тревожного сигнала, цитирую его описание ...

обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В и воспринимающими сигнал "Пожар" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины не более 1 кОм.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 14
Зарегистрирован: 27.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.13 04:39. Заголовок: :sm51: какие тогда..


очень очень жаль

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 15
Зарегистрирован: 27.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.13 07:35. Заголовок: А если на вход подкл..


А если на вход подключить такой извещатель ч/з резистор 1кОм без предусмотренных 8 и 13 кОм для раздвоения шлейфа, тоже "невзлетит"?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 16
Зарегистрирован: 27.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.13 08:27. Заголовок: по такой схеме: http..


по такой схеме: http://shot.qip.ru/00bPq5-4vwdt63cR/

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2240
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.13 08:51. Заголовок: Evgenий вряд ли это..


Evgenий
вряд ли это будет корректно работать.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 17
Зарегистрирован: 27.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.13 08:52. Заголовок: но Вы не утверждаете..


но Вы не утверждаете, стоит пробовать или всетаки нет?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2242
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.13 09:20. Заголовок: Evgenий наверное, н..


Evgenий
наверное, не стоит тратить время, так как предполагается использование датчиков с тревожными клеммами типа "сухой контакт".
я бы не тратил - у меня его и так нет :-)

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 18
Зарегистрирован: 27.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.13 09:30. Заголовок: Я думаю всетаки попр..


Я думаю всетаки попробовать, если подключу по этой схеме проблемы с работоспособностью прибора не возникнут? Ваш прибор создан как бюджетное решение с гибкими настройками, дык зачем же использовать датчики которые дороже стоят более чем в 2 раза чем 2проводные, нужно тоже удешевлять общую конечную стоимость тем более у меня таких извещателей в "кладовке" порядка 100штук

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2243
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.02.13 14:02. Заголовок: Evgenий пробуйте...


Evgenий
пробуйте.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 20
Зарегистрирован: 27.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.02.13 16:32. Заголовок: Проверил, ОКО + ИП 2..


Проверил, ОКО + ИП 212-45+резистор 1кОм- СХЕМА РАБОТАЕТ- приходит оповещение о задымлении с 2 проводного датчика. Прибор стоит на тесте.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2248
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.02.13 20:50. Заголовок: Evgenий насколько я..


Evgenий
насколько я понимаю, то у вас прошивка Инсталятор?
на одном входе у вас один датчик? если да, то вы отключите мониторинг другой зоны этого входа.
у вас в тревожном смс какой именно текст пишется? тревога по обеим зонам данного входа?

внутри вход подтянут через резистор 10кОм на +3.7В
в прошивке Инсталятор анализ состояние верхней и нижней зон ведется по напряжению на входе:
если оно ниже 1.8 В, то обе зоны в состоянии замкнуто
если от 1.4В до 1.8В, то верхняя разрыв, а нижняя замкнуто
если от 1.8В до 2.5В, то верхняя замкнуто, а нижняя разрыв
если выше 2.5 В, то обе зоны в состоянии разрыв

в заводской прошивке на одном физическом входе один датчик (без резистора) и если напряжение на входе ниже 2В, то прибор считает, что вход в норме, а если выше 2В, то в обрыве.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 21
Зарегистрирован: 27.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.02.13 05:10. Заголовок: да, прошивка инсталя..


да, прошивка инсталятор, другие меня особо не интересуют. На одном входе один датчик, конечно сработка идет по 2 зонам одного входа, ничего страшного если я потеряю вторую зону данного входа, отключив ее, будет не 8 зон а 7.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2252
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.02.13 08:54. Заголовок: Evgenий кстати, в р..


Evgenий
кстати, в ранее предоставляемой вами схеме есть механическая ошибка - у вас там +12В подается и на 2-ой контакт датчика дыма, и на вход i1 прибора око-и.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 22
Зарегистрирован: 27.01.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.02.13 09:10. Заголовок: не понял... +12 идет..


не понял... +12 идет на 2й контакт, с 3го идет на i1, i1 соединен соответственно с "-" через резистор 1кОм, именно по такой схеме сейчас извещатель дружит с ОКО

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2254
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.02.13 11:03. Заголовок: Evgenий на вашей ка..


Evgenий
на вашей картинке вроде бы справа есть линия, которая соединяет 2-й контакт дыма и резик (i1)

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 23 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет