Здравствуйте, на приборе ОКО-U будут задействованы 8 входов ч/з резистры, в том числе будут подключены извещатели ИП 212-45, нужно ли ставить еще какой либо дополнительный резистор в цепь для этого извещателя?
За время тестирования ложных срабатываний не было, работает адекватно. ВЫВОД: подключение двупроводных извещателей дыма с питанием по шлейфу возможно, всем спасибо)))
Сообщение: 27
Зарегистрирован: 05.02.13
Откуда: РФ, Иркутск
Репутация:
0
Отправлено: 14.06.13 08:52. Заголовок: Не понял про адаптер..
Не понял про адаптер... Вопрос: а сбрасывать их чем? Я пока думаю, как подключить тепловики типа Кадет-Т3. Они хотя бы восстанавливаются. В условиях инсталятора как бы его корректно воткнуть, чтобы он срабатывал одним входом? Пока не моделировался. Может кто пробовал?
Оно, конечно, возможно...Но надо все-таки подумать. Рекомендуемые фирмой четырехпроводные монстры, конечно, не вариант. Хорошо, что их руками не нужно крутить - у меня в таких экспериментах 2 погибло - полевики на выходе КП305. Как бы так извратиться, чтобы любой двухпроводник по сработке давал обрыв, и секунд через 5 переподключался? Хрен бы с ним, можно и питание подвести. Но сам блочок изобрести попроще?
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет