Доброго. Ds 1821 работает на малых расстояниях. Пробую на 100м(аларм 4х022 медь, падения наряжения нет) не работает. Какие граничные расстояния и сечение проводов.
perers видимо датчику не хватает питания при измерении температуры на такой длине провода с таким сечением провода и он выдает значение 0С. померяйте напряжение питания на датчике? на коротком расстоянии он рулит? на длинном проводе попробуйте резик в 4к7 поцепить на самом датчике между питанием и данные. а смс приходит из-за того, что температура от датчика приходит 0С, а у вас наверное выставлен нижний порог в +5С.
Доброго. Ds 1821 работает на малых расстояниях. Пробую на 100м(аларм 4х022 медь, падения наряжения нет) не работает. Какие граничные расстояния и сечение проводов.
Длина одного бита по протоколу цифрового обмена около 80микросекунд, поэтому играет роль не только сечение провода (по питанию для датчика), но и погонная емкость и индуктивность линии. видимо ваш провод искажает форму цифрового сигнала на такой длине. попробуйте резик подпаять на самом датчике в 4к7 между его питанием и линией данных.
судя по данным инета на витой паре 5 категории протокло 1Wire может рулить даже больше, чем на 100м.
Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 19.10.12
Репутация:
0
Отправлено: 19.10.12 20:27. Заголовок: Тема максимально воз..
Тема максимально возможной длины для линии датчика Т не раскрыта. Может есть актуальные данные по теме? Чем вести 4х0,22 или витой парой? Делал замер на 100м медь 0,22, выход 3,41 В - на датчике 3,41, но данные прибором не снялись. Добавлял по доп. жиле на питающий и сигнальный - результат 0. А очень нужно вытянуться под 100.
Отправлено: 19.10.12 21:43. Заголовок: alex12312326 дело н..
alex12312326 дело не только с напряжением питания на датчике. длина одного бита информации около 80 микросекунд, поэтому играет роль также и погонная емкость и индуктивность линии связи, которые могут сильно зарезать фронты сигнала уже на входе прибора.
может проще питание самого прибора обеспечить на расстояние 100м ,который разместить недалеко от датчика Т ?
Отправлено: 19.10.12 22:35. Заголовок: Не подходит. Основна..
Не подходит. Основная задача прибора - контроль температур. Пять точек контроля на удалении 60-80м. от шестой (самой важной). А по витой паре нет информации? Может какой промежуточный усилитель?
Отправлено: 19.10.12 23:21. Заголовок: alex12312326 нет та..
alex12312326 нет такой инфо. неужели нельзя разместить прибор поближе к дальней точке контроля, подав на него длинную линию питания? на крайний случай один прибор - для части датчиков, а другой для одного - ведь все очень важно :-)
Отправлено: 20.10.12 14:01. Заголовок: У меня итак уже два ..
У меня итак уже два прибора. Если ничего не поможет, придется ставить третий. Кстати, не подскажите кто бы мог переписать срипты (убрать ненужное, переназвать значения таблицы и т.п.) для создания собственного сайта?
Отправлено: 20.10.12 21:27. Заголовок: Ну да, по тем же скр..
Ну да, по тем же скриптам, но изменить названия зон, разбить отдельно данные по датчикам тепла, убрать лишние колонки. Так есть кто на примете из умельцев? (естественно небезвозмездно)