Отправлено: 16.10.12 19:03. Заголовок: VadimSKS из инструкц..
VadimSKS из инструкции ...
ПРИМЕР БЛОК-СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ ... Внешние датчики температуры DS1821-1шт. и DS1820 (DS18S20, DS18B20)-5шт.
... ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ К прибору можно подсоединить на разъем Х8 один безадресный датчик температуры DS1821 (не имеет внутреннего кода) и до пяти адресных датчиков типа DS1820 (у каждого датчика свой уникальный внутренний код). Адресные датчики DS1820 необходимо предварительно ввести в память прибора. Для этого необходимо позвонить на прибор и по очереди подсоединять на разъем ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ датчику DS1820 и вводить их в память прибора путем соответствующей DTMF-команды: *#91, *#92, *#93, *#94, *#95. При успешной записи текущего датчика в память прибора звучит тональный сигнал. Далее все введенные в память датчики DS1820 и DS1821 можно подсоединить к прибору. С помощью sms-команды типа 12349NTEXT можно задать пользовательский текст sms для каждого из адресных датчиков DS1820.
у вас один датчик на порте? длина проводов к датчику? вы вводили его адрес в память прибора? где у вас постоянно показывает -1? иной экземпляр датчика есть? он тоже постоянно показывает -1?
Опишите пож. конкретнее процес записи адреса датчика: я сначала звоню на прибор и затем его подключаю (после снятия трубки), или можно сразу подключить еще до включения самого прибора, а затем звонить и вводить DTMF-команды ? Я пробую второй вариант и ничего не получается :( На порте один датчик. Длинна проводов - около 2м. "-1" показывает в программе oko_u_configurator в закладке CSD-соединение. Иного экземпляра нет.
вы наверное пользуетесь инструкцией к заводской прошивке версии 2.4 прибора око-и, а реально как оказывается из вашего описания вы залили в прибор альтернативную прошивку Инсталятор 1i8. это ж не верный подход к делу!!! раз уж вы залили иную прошивку, так пользуйтесь иной инструкцией!!! да и в самом конфигураторе четко написано DS1821 !!! это безадресный датчик - не нужна процедуры записи адреса датчика в память прибора!!! просто подсоединили его - и все!!! в прошивке Инсталятор используется только ОДИН безадресный датчик температуры 1821.
VadimSKS оповещение о пересечении установленных порогов Тмин и Тмакс происходит на хозяина-1, а вот запросить значения температуры может каждый кто знает номер сим-ки прибора и секретный код смс-управления.
Отправлено: 18.10.12 20:32. Заголовок: VadimSKS Прежде чем..
VadimSKS Прежде чем что то покупать изучите возможности устройства. Инструкции в электронном виде на сайте выложены не просто так, чтобы качали те, кто их потерял, а для того, чтобы перед покупкой вы могли детально изучить устройство и окончательно решить, что это именно то, что вам надо.
Скажите пожалуйста, а какая, так сказать, энерция у прибора при работе с датчиками температуры? Ну в смысле время задержки между превышением пороговой температуры и отправкой СМС?
VadimSKS прибор делает оповещение, если произошло пересечение установленного порога Тмин или Тмакс в любую сторону и не вернулось обратно в течении пару минут, дабы исключить спам при колебаниях Т возле установленного порога.
Boby под прошивку 1і8 получается можно установить только один наружний датчик? Есть ли вожможность каким то образом расширить количесво виходов ?
1. по вышеуказанной ссылке находятся для аппаратной платформы око-и РАЗНЫЕ типы прошивок под РАЗНЫЕ задачи (разные имена архивов со своими РАЗНЫМИ инструкциями и блок-схемами соединений) . Это только те типы прошивок, которые выложены на сайт для возможности общего их использования. Также у нас имеется в наличии ряд иных прошивок, заточенных под иные конкретные задачи разных заказчиков в пределах аппаратной возможности данной платформы. приборы око-и производятся и продаются нами с так называемой заводской прошивкой (на данный момент это версия 2.4)
2. по прошивке Инстялтор1i8 - да, только один безадресный датчик Т DS1821 можно в ней использовать. Для этого типа прошивки дальнейшее наращивание функционала с полным сохранением текущего функционала невозможно по причине отсутствия ресурсов флеш-памяти проца. также расширение количества виходов невозможно и без дополнительных аппаратных доработок (типа, плата расширения виходов)
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет