ссылка на сообщение  Отправлено: 25.10.12 23:38. Заголовок: використання в якості термоконтролера


Доброго дня,
чи можна настрояти прилад так, щоб при перевищенні температури подавався сигнал на один з виходів, а при зниженні температури <Тмін подавався сигнал на інший вихід?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
Ответов - 20 , стр: 1 2 All [только новые]





Сообщение: 1
Зарегистрирован: 27.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.11.12 23:08. Заголовок: Здравствуйте, подска..


Здравствуйте, подскажите пожалуйста по прошивке ТЕРМО 2w4. Поставил датчик температуры ds18b20, выставляю нижний предел температуры допустим +7 градусов, температура опускается ниже заданной, SMS приходит на мобилку, а реле обогрева не включается. Подскажите что делаю не так? И еще на 3-й выход вешаю сирену и она тоже не активируется при вскрытии двери. Извините за ламерские вопросы.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2013
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.11.12 23:15. Заголовок: Ednaz пишет: Здравс..


Ednaz пишет:

 цитата:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по прошивке ТЕРМО 2w4. Поставил датчик температуры ds18b20, выставляю нижний предел температуры допустим +7 градусов, температура опускается ниже заданной, SMS приходит на мобилку, а реле обогрева не включается. Подскажите что делаю не так? И еще на 3-й выход вешаю сирену и она тоже не активируется при вскрытии двери. Извините за ламерские вопросы.



вы просто забыли прочитать инструкцию к данной прошивке, цитирую (обратите внимание на мое выделение - там есть ответы) ...
ОПИСАНИЕ ВЫХОДОВ
Выход-1(o1) – выход управления обогревателем (например, котел, конвектор). Выход выдает активный уровень (минус), если показания внешнего датчика температуры DS1821 ниже установленного пользователем порогового значения Тнагрев, выход убирает минус, когда температура выше порога Тнагрев.
Выход-2 (o2) – выход управления охладителем (например, кондиционер). Выход выдает активный уровень (минус), если показания внешнего датчика температуры DS1821 выше установленного пользователем порогового значения Тохлаждение, выход убирает минус, когда температура ниже порога Тохлаждение.
Выход-3 (o3) – пользовательский выход RELE для управления внешним устройством. Включение и выключение выхода через DTMF-команды или SMS-команды. НИГДЕ О СИРЕНЕ НЕ ПИШЕТСЯ!!!

также полезным будет и это ...
Настройки температурных датчиков
123461TEM установить пороговое значение температуры Тмин внешнего датчика DS1821, при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1, TEM – значение температуры от внешнего датчика, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение 5˚С (005). Пример, 123461010 установить Тмин=10˚С, 123461-05 установить Тмин=-5˚С. Диапазон -55 … 125.

12346*1TEM установить пороговое значение температуры Тнагрев для внешнего датчика DS1821. Если измеренная температура становится ниже данного порогового значения, то выход-1 переходит в активное состояние (выдает минус), если температура становится выше данного порога (на протяжении 3 минут и более), то выход-1 убирает минус. TEM – значение температуры от внешнего датчика DS1821, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение 22˚С (022). Пример, 12346*1010 установить Тнагрев=10˚С, 12346*1-05 установить Тнагрев=-5˚С. Диапазон -55 … 125.
12346*2TEM установить пороговое значение температуры Тохлаждение для внешнего датчика DS1821. Если измеренная температура становится выше данного порогового значения, то выход-2 переходит в активное состояние (выдает минус), если температура становится ниже данного порога (на протяжении 3 минут и более), то выход-2 убирает минус. TEM – значение температуры от внешнего датчика DS1821, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение 32˚С (032). Пример, 12346*2040 установить Тохлаждение=40˚С, 12346*2-05 установить Тохлаждение=-5˚С. Диапазон -55 … 125.
123462TEM установить пороговое значение Тмакс температуры внешнего датчика DS1821, при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1, TEM – значение температуры от внешнего датчика, например, 040, -07, 005, 065 (три символа!!!). Заводское значение 40˚С (040). Пример, 123462030 установить Тмакс=30˚С, 123462009 установить Тмакс=9˚С. Диапазон -55 … 125.



тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 27.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.11.12 23:22. Заголовок: Boby пишет: вы прос..


Boby пишет:

 цитата:
вы просто забыли прочитать инструкцию к данной прошивке, цитирую (обратите внимание на мое выделение - там есть ответы) ... ОПИСАНИЕ ВЫХОДОВ Выход-1(o1) – выход управления обогревателем (например, котел, конвектор). Выход выдает активный уровень (минус), если показания внешнего датчика температуры DS1821 ниже установленного пользователем порогового значения Тнагрев, выход убирает минус, когда температура выше порога Тнагрев. Выход-2 (o2) – выход управления охладителем (например, кондиционер). Выход выдает активный уровень (минус), если показания внешнего датчика температуры DS1821 выше установленного пользователем порогового значения Тохлаждение, выход убирает минус, когда температура ниже порога Тохлаждение. Выход-3 (o3) – пользовательский выход RELE для управления внешним устройством. Включение и выключение выхода через DTMF-команды или SMS-команды. НИГДЕ О СИРЕНЕ НЕ ПИШЕТСЯ!!!



Я инструкцию прочитал несколько раз и так подозревал, что именно для упраления выходом используется датчик температуры DS1821, а не 18B20.
Насколько я понял эту прошивку нельзя использовать и для сирены, правильно я Вас понял? Тоесть нельзя в ней сделать так, чтобы при вскрытии активировался 3-й выход. При вкл и выкл 3-го пользовательского выхода там просто появляется или пропадает 12 вольт.

Еще мне не совсем понятно почему безадресный датчик упралять выходом может, а адресный нет. Это так специально задумано в прошивке?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2014
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.11.12 08:57. Заголовок: Ednaz да. именно т..


Ednaz
да.
именно так и сделано:
1) термостатирование происходит именно по безадресному датчику 1821, который тупо подсоединил к плате и все, и показания которого присутствуют в основной смс о состоянии прибора, а еще 5 адресных 1820, которые необходимо вводить в память прибора, для возможности дополнительного контроля Т в иных точках контроля.
2) всего три выхода в плате око-и, поэтому для сирены нет дополнительных аппаратных ресурсов для прошивки, заточенной под термостатирование.


тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 27.11.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.11.12 21:01. Заголовок: Спасибо Вам за разъя..


Спасибо Вам за разъяснение!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 20 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет