Отправлено: 27.10.12 09:18. Заголовок: Контроль 12v
Вопрос по контролю за аккумулятором.На объекте нет 220в.,установил конфигурацию так,чтобы сообщало когда питание аккумул. меньше 12v,но СМС так и не пришло.
Отправлено: 27.10.12 12:40. Заголовок: Leroy там алгоритм ..
Leroy там алгоритм завязан еще и на факт заряда акума, которое определяется по факту вкл220. то есть если прибор не выставит флаг, что акум зарядился (превышение порога питания прибора для вкл 220В - по умолчанию 13.5В), то он не оповестит о его разряде.
простыми словами, если к примеру пропало 220В (напряжение питания прибора стало ниже установленного порога 13.5В) и пошло оповещение, что выкл 220В, а далее через некоторое время придет оповещение о разряде акума (стало ниже 11В), то чтобы потом повторно приходило оповещение о разряде акума, необходимо чтобы на приборе было превышение 13.5В (вкл 220). а если оно поднялось скажем до 12В, а потом начало падать, то оповещения о разряде не будет (ведь оно жу было раньше и теперь ждет заряда акума).
в вашем случае, когда нет 220В и вы просто меняете по очереди акумы на свежие, то целесообразно устнановить порог на вкл/выкл220 около 12В (свежий акум как правило имеет 12.8В) и на разряд 11В. тогда первое оповещение ВЫКЛ220 у вас будет означать, что акум разярдился до 12В, а уже следующее оповещение будет говорить о критическом разряде. коода вы привезете свежий акум и я так понимаю по горячему вы его поменяете, то придет смс о вкл220В (стало выше 12В), а потом придет выкл220В (ниже 12В), а потом разряд акума (11В) и т.д.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация вкл, правка нет