diasys тревожные сообщения от датчиков не выключаются. можно отключить оповещение прибором контроля наличия датчика по отсутствию тестовых сигналов от датчика. что именно приходит? текст тревожной смс приведите. а также приведите текст смс с вашими настройками (ответ на 123409).
Отправлено: 13.09.12 07:57. Заголовок: diasys вы меня не с..
diasys вы меня не слышите - я вас прошу привести ответную смс с настройками прибора (ответ на 123409), чтобы я глянул, что вы там действиетльно выключили. ведь то, что вы делали отключение контроля наличия датчика прибором далеко не означает, что вы его сделали :-) что именно присылает прибор каждые 2 часа? ТЕКСТ приведите!!! он находится в охране или выключена охрана? если он находтися в режиме охрана и присылает DVERI TREVOGA, то это означает, что либо магнит находится на грани срабатывания и от вибрации двери происходит сработка, либо что-то внутри самого геркона (плохой контакт или пайка). Тревожные события от датчиков НЕ отключаются никак (тампер, тревога, батарейка, тревожаня конпка), а вот контроль его наличия (DVERI NET PERIOD )отключается.
Отправлено: 13.09.12 19:29. Заголовок: diasys не надо пута..
diasys не надо путать выключение контроля наличия датчика прибором (по отсутствию его тестовых сигналов), что есть актуальным при неуверенном приеме периодических тестовых сигналов датчика (они короткие по длине, по сравнению с тревожными), с тревожными сообщениями от датчика. последнее не выключаемо, а первое можно отключить.
прибор посылает все тревожные сообщения от самих датчиков (их нельзя отключить), видимо есть аппаратные проблемы с датчиком (может магнит упал и датчик с периодичностью дает тревожный сигнал).
цитата:
Если прошла тревога, позвонили на Хоз1, он отбил звонок зачем звонить на Хоз2?
А если при звонке на Хозяина-1 прибор получил Busy по причине занятости сети (или по причине того, что хозяин-1 говорит по телефону и он себе НЕ активировал "вторую" линию), то дальше тоже звонить не надо и уже никто не узнает о тревоге? с точки зрения прибора сигнал "занято" от сети (или во время разговора с другим ) равноценен "отбою" хозяина. вы про такую реальную жизненную ситуацию не думали?
Отправлено: 14.09.12 09:45. Заголовок: Со вторым замечанием..
Со вторым замечанием согласен.
А с отключением определенного датчика можно подумать. Такие сигнализации ставятся далеко и всю неделю получать звонки или выключать сигнализацию не есть хорошо. (В природе существует возможность выхода датчика из строя).
diasys Какая разница вышел датчик из строя или тревога?! Все равно надо ехать на объект и разбиратся. Каким образом вы отличите тревогу от выхода датчика из строя?
Отправлено: 14.09.12 19:56. Заголовок: diasys конечно же т..
diasys конечно же такая вещь как отключение мониторинга конкретного датчика может иногда в реальной жизни пригодится (сломался датчик). подобная вещь реализована в прошивке Инсталятор, но ... она имеет кроме своего плюса ряд минусов, а именно: 1) дополнительные манипуляции (смс или дтмф) по выкл/вкл мониторингу датчика, которые многим пользователям как правило не только не понятны и сложны, но многие их могут реально применить не осознавая свои действия. как результат своих неосознанных действий (о .. це можна поминяти, а ну спробую ще це ...) - прибор перестает работать с точки зрения пользователя (он делает тестовое нарушение, а воно не звонить ...) 2) даже осознанные действия по выключению мониторинга пользователем не страхуют его от того, что он может забыть его включить в дальнейшем, как результат этого, пользователь может быть спокойным по факту отсутствия тревожных смс, в то время как двери на даче открытыми стоят уже пару недель. вы сейчас можете конструктивно описать каким образом сейчас в ответной смс о состоянии прибора показать пользователю факт выключенного мониторинга определенных радиодатчиков, учитывая что их может быть 8 штук с длиной имени до 11 символов, а длина одной смс не может превышать 160 символов. в прошивке инсталятор - это сложна в понимании многим пользователям смс.
РС. мне вот интересно было узнать ваши действия при получении первой тревожной смс от ДВЕРИ - вы наверное сразу же предположили, что это отвалился магнит и ехать не надо, можно спокойно пить кофе? подождав пару часов и получив опять смс вы наверное подумали, что магнит все-таки упал? или у вас была мысль, что это сначала зашли, а через час вышли "люди"? у вас датчик движение захватывает область двери или он в ином месте или вы его не используете?
Отправлено: 15.09.12 20:46. Заголовок: diasys то есть полу..
diasys то есть получается, что на данный момент вы до сих пор не знаете, то ли это проблема с датчиком, то ли у вас уже действительно пару недель открыты ворота в гараж и уже из его погреба вынесли всю консервацию и картошку?