ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.10 09:38. Заголовок: Датчик воды OCTOPUS - подключение к сигнализации GSM OKO


Контроллеры серии око идеально подходят для подключения датчика воды OCTOPUS и OCTOPUS+ к контроллеру око.
Рассмотрим вариант подключения к ОКО-0. В этом контроллере есть зона в которой можно менять пороговое значение срабатывания. А значит и чувствительность датчика. Замечу, что ни один другой контроллер GSM с такой задачей регулирования не справится. Отсюда и нарекания на нечеткую работу датчиков затопленя - там должна желательна регулировка чувствительности.
Ниже дан рисунок подключения. Подключается все на 6 зону. На датчик дается начальное напряжение через резистор 4,7кОм.
ни в коем случае не включать датчик напрямую от 12В - Ваш OCTOPUS сгорит сразу.
Установки по зоне 6 также приведены на рисунке. Занчение 3,0В можно изменять по своему усмотрению тем самым меняя "чувствительность" датчика.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 25 , стр: 1 2 All [только новые]


администратор




Сообщение: 27
Зарегистрирован: 12.11.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.01.10 17:36. Заголовок: Очень поучительно, с..


Очень поучительно, спасибо. А какой порог чувствительности, по вашему мнению, наиболее приемлем? Ваш опыт?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 221
Зарегистрирован: 15.11.09
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.10 09:00. Заголовок: m_p_p думаю, должно..


m_p_p
думаю, должно в идеале быть так:
подключаем датчик затопления и переводим око-0 в режим конфигурирования. там на последеней закладке в таблице видно напряжение на входе6. Датчик затопления потребляет различный ток с сухими, влажными и мокрыми контактами, тем самым и меняется напряжение на входе6. Так вот эмперический (експерементальным) и подбирается порог, имитируя влажность и потоп на столе в ваночке

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 28
Зарегистрирован: 12.11.09
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.10 09:12. Заголовок: Boby Все это понятн..


Boby
Все это понятно. И как работает датчик представление имеем. А вот какие значиния из опыта уже можно назвать? Возможно, у OXRANIK уже есть какие то данные? Они ведь не будут абсолютно разные у всех. Какой то диапазон уже можно назвать, но это если есть опыт. А он есть?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 10.01.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.01.10 21:29. Заголовок: Можно ли параллельно..


Можно ли параллельно, по такой схеме включить несколько датчиков?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 231
Зарегистрирован: 15.11.09
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.01.10 08:47. Заголовок: ProTV по теории - м..


ProTV
по теории - можно (именно паралельно), но нужно пробовать експерементально

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 14.10.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.10.10 10:52. Заголовок: Подключение OCTOPUS+ к око-эконом


Здравствуйте! Мне необходимо подключить OCTOPUS+ к OKO-эконом. В конфигураторе вер. 4.2_Е нет такой настройки у зоны как "Ниже +3В" есть только "появления нуля" и "обрыв нуля". как мне подключить датчик затопления в таком случае?
Спасибо!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 424
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.10.10 07:51. Заголовок: miha без внешнего с..


miha
без внешнего схемного решения типа "преобразователь тока потребления октопуса в логический уровень" НИКАК незя подключить к око-е октопус.

На сегодняшний день это можно сделать в око-0 - там есть аналоговый вход измерения внешнего напряжение (входное сопротивление около 10кОм). Так вот тут может и получится (так как делал ОХРАННИК выше). Далее в конфигураторе на закладке CSD-посмотреть реальное напряжение на входе6, в зависимости от состояния котактов октопуса (сухо, мокро). И выставить порог напряжения для входа6 согласно этого опыта (на закладке ВХОДЫ-ВЫХОДЫ).



тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 14.10.10
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.10.10 13:37. Заголовок: Спасибо разобрался, ..


Спасибо разобрался, подключил до реле, как Вы сказали, включил в параллель три октопуса, все работает)))

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 22
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.12 12:59. Заголовок: Здравствуйте!Подскаж..


Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как подключить два датчика затопления МП Octopus+ к плате OKO-U (версия 1i6)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1465
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.12 18:28. Заголовок: bess13 раздельно - ..


bess13
раздельно - НИКАК.
можно их запаралелить и через резик скажем в 4к7 запитать от 12В (минусы датчиков на минус, а плюсы датчиков запаралелить и через резик на +12).
потом плюсовые контакты датчиокв (запаралеленные) подать на анлоговый вход платы око-и с прошивкой Инстялтор 1и6. этот вход круглосуточный, тихий и НЕИЗМЕНЯЕМОЙ смс на Хозяина-1 при переходе установленного порога в Вольтах.

установить пнеобходимый орог срабатывания аналогового входа, для этого, например, можно в режиме конфигуратора на правой закладке ССД посмотреть какое напряжение на анаоговом входе когда оба датчика сухие, и когда один из них мокрый. у Октопусов менятеся ток потребления взависимости от отого, сухой контакт или нет, тоесть меняется в данном случае падение напряжения на них. вот отслеживая этот переход и можно организовать простое оповещение.
Вариант конечно же неудобный, но другого толкового ничего не придумаешь с такими датчиками (у них НЕТ тупо логического выхода типа разрыв/замыкание)
:-(

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 23
Зарегистрирован: 24.11.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.01.12 23:12. Заголовок: Boby пишет: потом п..


Boby пишет:

 цитата:
потом плюсовые контакты датчиокв (запаралеленные) подать на анлоговый вход платы око-и с

Какое из трёх отверстий разъёма Х2 является "входом"? "Розшифруйте" пожалуйста разъём Х2!
Boby пишет:

 цитата:
установить необходимый порог срабатывания аналогового входа, для этого, например, можно в режиме конфигуратора на правой закладке ССД

А если я использую USB-кабель, как определить напряжение на аналоговов входе? Что означает "аналоговый вход, порог оповещения +3.0V" при 30 ед. в окне конфигуратора т.е. вход срабатывает при возрастании напряжении +3 вольта? Я правильно понял?
Заранее Спасибо!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1469
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.01.12 17:17. Заголовок: bess13 пишет: Какое..


bess13 пишет:

 цитата:
Какое из трёх отверстий разъёма Х2 является "входом"? "Розшифруйте" пожалуйста разъём Х2!


в инструкции для прошивки Инсталятор 1и6 есть пункт
5.4. Подключение (пример блок-схемы) с заводскими настройками прибора - там стрелкой четко показан аналоговый вход.
также в конфигураторе есть закладка "БЛОК-СХЕМА" - там вполне определенно это тоже показано.

когда вы в режиме конфигурирования с прибора (кабелем или модемом), то каждые несколько секунд обновляется инфо от прибора о состоянии входов/выходов на закладке "ССДсоединение" конфигуратора. там есть последняя строка АДС, В - там и видно напряжение на аналоговом входе прибора, измеренное самим прибором.
на закладке "ВХОДЫ-ВЫХОДЫ" подведите мышку к полю установки порога срабатывания по аналоговому входу - всплывет подсказка. установите необходимый порог напряжения по этому входу посредине между показания когда датчик сухой и когда датчик мокрый.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 79
Зарегистрирован: 29.11.09
Откуда: Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.06.12 07:26. Заголовок: сейчас датчик октопу..


сейчас датчик октопус можно подключить к око-u без резимтсора.
у датчика два провода плюс и минус.
минус на землю око-u, а плюс подключаем в зону, все.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 07.12.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.12.12 13:08. Заголовок: оно-то подключить ег..


оно-то подключить его можно, только на 4-м входе он находится в НО состоянии.
и oko-u постоянно об этом говорит. мол, датчик в состоянии тревоги.

я так понимаю логику входа-4 поменять нельзя? чтобы он не считал НО-датчик сработкой

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2038
Зарегистрирован: 02.02.10
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.12.12 19:47. Заголовок: fedottt логика вход..


fedottt
логика входов не меняется.
я так думаю, что этот датчик толком не получится подсоединить к входу-1, 2,3 или 4, т.к. как у него нет тревожного выхода типа "сухой контакт", а у него различный ток потребления, в зависимости от его состояния мокро/сухо.

тяжело начинать с нуля, но тяжелее с глубокого минуса Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 25 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными